請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家
真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了
如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎?本人非電氣專業,望高手不吝賜教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]
MEB箱有2根扁鐵和底板鋼筋連接了,那MEB箱之間的50*5連接扁鐵到底有何作用? 2. 請教各位大俠,MEB箱之間的50*5連接扁鐵,我的圖紙上有,能不能利用板內鋼筋連接?
公司工程建立完成,工廠內車間的配電柜旁邊都設置了等電位連接箱,但是箱內并沒有任何聯結,感覺這個箱子設置的一點意義沒有,那為啥要設計呢
一般多層、小高層、高層住宅的等電位箱一般設在何處?對其個數有無具體要求?接地電阻測試箱一般是每根引下線上都設嗎?我看規范上要求設計說明具體位置及個數。如果施工圖紙上沒有,一般如何考慮?請各位多指教!謝謝!
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,那一般放在哪邊,需要幾個?
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論PS:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持
小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,會有什么后果。以及有沒有補救措施,我之前以為水電施工班組會對存在質量問題之處進行整改,或許只是時間問題??墒墙裉焐鲜┕がF(xiàn)場去看,我已經絕望了、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒。今天來到這里,沒有其他的目的。我只是想問一問 ,這種情況,該怎么弄?下面有圖
在《民規》和《低壓配電設計規范》等中,用的是等電位聯結,而《建筑物防雷設計規范》和新出的《人民防空地下室設計規范》等中,用的是等電位連接,是否后面的錯了,還是都一樣?
我做的住宅樓設計遇到這樣問題,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接?與避雷帶還是引下線?等電位連接具體怎樣連阿?謝了
我們這里做一個酒店工程。委托當地防雷四關系部門 @@防雷工程有限公司施工。酒店主體工程施工時候,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,所含所有局部等電位連接裝置的施工。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,連線部分,該部位埋管,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍。防雷公司是不是在逃避責任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,畫是畫出來的,不過實際工程中好多都不做了,一般做個簡單的接地。¥¥造價也比實際的底來報價?,F(xiàn)實工程中是不是這樣呢》??搞的我迷迷糊糊的,規則問題?和大家探討一下。。
¥¥造價也比實際的底來報價。現實工程中是不是這樣呢》??搞的我迷迷糊糊的,規則問題?和大家探討一下。。
細心的讀者可能已經注意到了,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,在建筑物的地下一層或地面層處,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 : 1 建筑物金屬構件; &
本人剛接手的項目在做基礎時完全沒做衛生間的局部等電位連接,樓層為十一層.有什么補救措施?衛生間內所有管道都是塑料管,可否不做?請大家指教!
不好意思我剛參加工作,前面討論的衛生間里面的LEB箱我用過,但是里面的里面的構造和還有那些功能,晚輩一無所知,望各位前輩賜教,能提供資料更不勝感激!
《接地》規范:8.5.1 等電位聯結主母線的最小截面應不小于裝置最大保護線截面的一半,并不應小于6mm2。當采用銅線時,其截面不宜大于25mm2。當采用其他金屬時,則其截面應承載與之相當的載流量。 《防雷》規范:第6 .3. 4條 穿過各防雷區界面的金屬物和系統,以及在一個防雷區內部的金屬物和系統均應在界面處做符合下列要求的等電位連接。銅或鍍鋅鋼等電位連接帶的截面不應小于 50mm2。以哪個為準?
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結?如與戶內開關箱連接,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/
套房電氣安裝時,無PE線,怎么做到衛生間的等電位連接,具體接法怎么來操作?金屬龍頭,熱水器,淋浴龍頭等都要連接嗎? 謝謝各位!
套房電氣安裝時,無PE線,怎么做到衛生間的等電位連接,具體接法怎么來操作?金屬龍頭,熱水器,淋浴龍頭等都要連接嗎? 謝謝各位!