請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家
MEB箱有2根扁鐵和底板鋼筋連接了,那MEB箱之間的50*5連接扁鐵到底有何作用? 2. 請教各位大俠,MEB箱之間的50*5連接扁鐵,我的圖紙上有,能不能利用板內鋼筋連接?
公司工程建立完成,工廠內車間的配電柜旁邊都設置了等電位連接箱,但是箱內并沒有任何聯結,感覺這個箱子設置的一點意義沒有,那為啥要設計呢
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,那一般放在哪邊,需要幾個?
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持
小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,會有什么后果。以及有沒有補救措施,我之前以為水電施工班組會對存在質量問題之處進行整改,或許只是時間問題??墒墙裉焐鲜┕がF(xiàn)場去看,我已經絕望了、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒。今天來到這里,沒有其他的目的。我只是想問一問 ,這種情況,該怎么弄?下面有圖
細心的讀者可能已經注意到了,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,在建筑物的地下一層或地面層處,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 : 1 建筑物金屬構件; &
如題,多層金屬門窗是否需要做等電位連接,如果不需要請說明理由,本人覺得從安全角度來看,是應該做的,但是未找到具體有力依據。
最近氣象局的在測量某棟號等電位連接時,測出該棟號等電位是假的,責令整改,但電氣的施工隊伍這么改的:在插座的PE上引出一顆線接到等電位上?。。∪鐖D:(不是很清楚,將就著看吧?。。?
1、TN-C-S供電系統的用戶,浴室是否一定須作等電位連接?2、等電位連接是否需與供電系統的PE線連通?3、若不能與供電系統的PE線連通,那么如浴室的電熱水器的金屬外殼也接到等電位連接排上,電源線的PE線也接到熱水器的外殼上,這樣又如何處理?
各位施工大神們的等電位箱的分支線是怎么施工的,是有施工圖紙?還是按圖集?本新人干了2個項目都只給了等電位箱的位置,最多給個圖集,不給圖紙不是白干了?。?!這點東西還走個簽證?
學習了論壇上很多帖子,關于討論衛生間的等電位連接問題,但還有一點疑問看02D501-2圖集上,衛生間內,金屬管道,暖氣片,金屬浴盆洗手池等物件需要同LEB連接,電熱水器金屬外殼也需要連接LEB孤立的金屬物件,如扶手,金屬毛巾架不用連接LEB,現在管道一般都是PVC管了,金屬水龍頭、淋浴花灑還需要接么?是不是也應該算作孤立的金屬物件還是一個初學者,謝謝大家
通信設備SPD到等電位箱的連接線的最小平方,我查的新規范GB50343,信號線路浪涌保護其接地端宜采用面積不小于1.5mm的銅芯導線與機房等電位連接網絡連接。選項中的6平是滿足的,再小就是1.2平了。我選的6平,是不是錯了。
現場發現,等電位箱做工粗糙,母排厚度不夠,且不是紫銅排,接觸面不夠。請教大家,等電位箱是明裝好還是暗裝好?
本人正在學習電氣施工,還請各位不要笑話,這個等電位箱的接地扁鋼是不是應該與地圈梁中的鋼筋焊接?這個接地扁鋼是不是前期應該預埋,按規范說的接地電阻小于5歐,我們怎樣檢測呢?
金屬格柵高出樓頂3m,覆蓋了60%以上樓頂面積,現已經在格柵下方3m處的頂層樓面上做了避雷網用做避雷保護,而格柵由于沒有按接閃器的標準施工,因此只是做防雷等電位連接,已經施工完成,這樣合適嗎? 邊金屬格柵做法:由鋼材外包石材搭的水平和垂直方向框架,框架內有鋁合金格柵組成。
jgj16-2008 中12.6.6-2(4)連接外露可導電部分與外界可導電部分的輔助等電位聯結導體的截面,不應小于相應保護導體截面的一半。 保護導體截面如何理解?? 局部等電位與輔助等電位如何理解? GB 50057 建筑設計防雷規范 GB40057-2010 建筑物防雷設計規范中 5.1 表 5.1.2中 從屋內金屬裝置至等電位連接帶的連接導體銅不小于6mm . 是不是意味著衛生間等第內部金屬部分與局部等電位連接不小6mm ?? 而常見衛生間用4mm連接局部等電位不合理??
住宅衛生間等電位連接板LEB的做法一般為以下三種: 1:衛生間設置LEB,LEB通過柱內鋼筋與接地極焊接。 2:LEB與衛生間地面內鋼筋焊接。
等電位連接箱定額