衛生間等電位可以這樣接線嗎?
衛生間等電位這樣接線可以嗎?
各位同仁們好: 我們這次的項目有兩個大的淋浴間。設計院在淋浴間設計有一圈25*4扁鐵明裝。因為做一圈明的太難看了,和設計院溝通是否可以取消。說是不行,但可以改在吊頂里面做一圈扁鐵。有必要嗎?因為淋浴間的冷熱水配管不是金屬的,PPR管。做一圈扁鐵,和什么管道連接? 查了資料,淋浴間有做局部等電位的要求。但還是不太理解。像這種情況,在吊頂內做一個等電位端子排備用也是可以的吧?
一般衛生間都要做等電位與衛生潔具相連接,但現在許多開發商衛生間內只預留管道,并不安裝潔具,那是否還作等電位?如果作應該怎么做呢? 而且有的業主入住裝修的時候對衛生間改動比較大,比如在衛生間內增加淋浴房。如果其他部位需要作等電位又該怎么辦?
重新在這提一下衛生間等電位問題,希望大家討論.我是搞施工的,接觸的所有圖紙都要求衛生間要做等電位聯結箱,但我從業20年,在廣東沒見過有人真的在施工時做了等電位箱,驗收時居然也沒人提出此問題.大家有施工時的圖片嗎,想看一下當水電都是暗裝時大家是怎樣做到等電位聯結的.在星級酒店我也留意到衛生間都沒有等電位聯接箱,事實上,豪華裝修的地方,來根電線接到浴巾架是多難看的,但又很難準確預埋暗裝.
按照標準設計圖集要求及設計規范要求,衛生間要做等電位聯接,但是圖集上明確標明了做等電位聯接的為“金屬管道”,現在給水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等電位是不是就可以不進行聯接了?另,淋浴開關、角閥、面盆水嘴都為銅制或不銹鋼,它們需要單獨做等電位聯接嗎?望各位同仁給于解釋。
現在衛生間水管基本上都是PPR管,不知道現在衛生間的局部等電位還有沒有做的必要,業主裝修時大多數都用瓷磚將其封蓋,這樣就廢掉了,不知大家怎么看
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 編輯 請問各位大俠:設計院出的圖。衛生間等電位的引入線是從戶內照明箱接地排內引一根6平方的線即可。而不再與建筑鋼筋網連接。我知道圖集上是要求連接鋼筋網的。我想問的是他這種做法對嗎?好像也沒覺得有問題。哪條規范有說明這樣不正確的嗎?
衛生間局部等電位,需不需要引至防雷引下線?我看過圖集,應該是不用啊,為什么監理要這么要求?如果和防雷引下線相連通,在雷電打擊的時候,洗澡的人會不會有被電擊的危險?在線等,挺急的。
最近在干一個項目,項目是一個公建,衛生間大概布局如圖,里面LEB是我自己畫的。請教一下需要這樣每間都設置一個LEB嗎?出線需要連接哪些東西?
本人剛接手的項目在做基礎時完全沒做衛生間的局部等電位連接,樓層為十一層.有什么補救措施?衛生間內所有管道都是塑料管,可否不做?請大家指教!
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結?如與戶內開關箱連接,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/
不知誰了解山東省標L96D502.我想問一下該圖集中衛生間局部等電位聯結和02D501-2中衛生間局部等電位聯結的區別。誰能將兩者比較一下。
目前,我們做的一個住宅樓設計,在驗收的時候發現沒做衛生間局部等電位聯結,監理方認為做了沒必要,現在領導叫我找一下這個要求是不是強制性的規范。小弟找了很久沒找到,不知在那本規范里。誰知道麻煩說說?在線等!?。?/p>
有兩種觀點1。與防雷接地裝置連接,包括刻意于防雷引下線,壁雷等壓環,MEB連接等。反對者認為這樣跟容易引入外界電位,更危險。2。僅確保衛生間內等單位。反對者認為接地高電阻,不能及時泄流。我認為只要等電位了,也就不會有電流了。所以傾向2種做法。但在潮濕的衛生間里,真有泄流不好,也挺可怕。我不知道怎么做了,看大家的意見。
摘要: 住宅樓的安全用電是關系到千家廳戶的大事,采用總等電位聯結和局部電位聯結是很重要的措施。IEC標準把等電位聯結作為電氣裝置最基本的保護,我國有關電氣裝置設計規范已將建筑物內作等電位聯結規定為強制性的電氣安全措施。2002年建設部發布實行了新的《等電位聯結安裝》標準設計圖集,詳盡介紹了設計、施工的具體方法、質量檢驗標準……住宅樓的安全用電是關系到千家廳戶的大事,采用總等電位聯結和局部電位聯結是很重要的措施。IEC標準把等電位聯結作為電氣裝置最基本的保護,我國有關電氣裝置設計規范已將建筑物內作等電位聯結規定為強制性的電氣安全措施。2002年建設部發布實行了新的《等電位聯結安裝》標準設計圖集,詳盡介紹了設計、施工的具體方法、質量檢驗標準。在住宅設計和施工中,我們發現對作總等電位聯結能認真執行,但對局部等電位聯結不夠重視,甚至還存在一些誤解,施工人員對怎么作局部等電位聯結還存在一些疑問。 衛生間內局部等電位聯結是將衛生間內的金屬管道、金屬構件等通過等電位聯結線在等電位聯結端子板處聯結起來,使衛生間內的電位處在同一電位上,即使此電位高于地電位,在該范圍內是不會產生電
各位大俠:衛生間的插座PE線是從局部等電位連接,還是是從總等電位連接的啊?安裝圖集上有兩個關于衛生間等電位的連接,是不是衛生間有插座的,插座PE線是從局部等電位連接而不是從總等電位連接的,可是我看了我們這的圖紙全部是從總等電位連接的局部等電位根本就沒有用,只是放在那,很迷茫啊,望大俠們能指點謝謝
這個問題不是關于電氣方面的,我只是想問一下,衛生間等電位箱安裝后,有什么好的裝飾方法,因為衛生間肯定是要貼瓷片的。到時這個箱是不是也封在里面呢?如發錯地方請版主原諒。
看了衛生間局部等電位做法圖集,各個金屬構件包括埋地的金屬管,都要接至LEB端子板上,試問這么多的連接線在哪個施工階段來做,由水電施工單位來做的話,有可能在裝修的時候被裝修公司破壞,由裝修公司來做的話,可能不專業。如果管道采用非金屬管道,使用塑鋼門窗,是不是可以不用做等電位?
衛生間等電位
衛生間等電位專題,為您提供衛生間等電位相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與衛生間等電位 相關的專業交流討論,更多衛生間等電位相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題