為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
對于配電柜中的防雷接地模塊,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,N線為工作零線,對否?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鳥,求解!
一、什么叫接地模塊? 接地模塊,顧名思義,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,如石墨、導電聚合物、金屬合金等。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,有效降低了接地系統的電阻,從而提升了電流傳導效率和安全性。 按材質與結構,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,適合
一、什么叫接地模塊? 接地模塊,顧名思義,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,如石墨、導電聚合物、金屬合金等。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,有效降低了接地系統的電阻,從而提升了電流傳導效率和安全性。 按材質與結構,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,適合多種土壤條件,尤其在高電阻率土壤中表現優異。 2.金屬復合材料模塊:結合金屬的導電性和非金屬的防腐性,提供穩定且持久的接地效果。
接地模塊采購非金屬材質,沒有環境的污染,達到環保的要求,深的廣大客戶的喜愛,在使用的時候,一定要按照正確的施工方法來做,避免以后使用當中出現問題, 接地模塊一般分為三種,方形接地模塊,圓形接地模塊和梅花形接地模塊。根據情況選擇適合自己的,可以致電:15720447054、提供專業的技術指導。 接地模塊的性能特點:
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
請大家討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎????。?!常見做法是用專用接地銅線直接壓倒配電總箱內PE排上?。?!照片中用的是軟銅辮子!??!不知對其規格有何要求????。?!如果用專用接地銅線,是否必須用軟銅線????。?!對其規格有何要求????。。?/p>
現場發生ups事故,ups為單相16KVA,故障后廠商檢測結果為ups電池模塊損壞,致使其在市電和電池間頻繁切換,經更換后恢復正常。該事故發生時,給ups供電的線路中,接地線因故斷線,直至ups故障才發現接地線斷了。想請教高人:1,該電源模塊損壞大概是什么原因?2,是否同接電線斷線有直接關系?如果認為是直接相關的,麻煩提供下理由,有文件支持的就最好了。先謝過
一個低壓系統中,采用保護接零的用電設備,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,那么不就相當于用電設備又采用了保護接地嗎,這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,請大家不吝解釋
RT請教下,有廠家(水系統)模塊組合的主機會標明最多只能X臺模塊進行組合請問是什么意思啊,為什么有數量限制???還有就是主模塊和子模塊是什么意思?。坑惺裁磪^(qū)別:handshake :hug:
以前聽王厚余講過課,關于接地的,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,如下圖所示,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,這部分中性線電流備稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,它可多次接地而不產生雜散電流。 本人對上述文章也認同,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,可否給我們上傳部分的圖紙,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了
10KV變電所在安裝接地扁鋼時要經過一個門,請問接地扁鋼能否沿著門的三面進行安裝。如果這樣安裝,當發生單相接地時,接地扁鋼上能帶有多少伏的電壓,人接觸到接地扁鋼后,對人有無影響。(10KV系統是中性點經消弧線圈接地)。
時下討論的都是普通砼結構,為什么沒人討論P(yáng)REC模塊,這就足以很多人對它了解不夠,如果有15m的梁難道你要做普通砼結構嗎?
我在做連續剛構的分析,橋博里用桿件單元模擬時,梁單寓闶且粭l曲線,因為摇截面的形心Ｚsap里,定義的布局線似乎處于橋面位置,這樣雖然能夠定義出變截面箱梁,然后把模型更新為以桿件單元模擬,箱梁簡化后的梁單寓憔褪且粭l直線(最先定義的那個布局線,如果把布局線定義成曲線,橋面板也根這變成曲線呢),我實在不明白這樣計算能精確嗎?
有一廠房,配電房位于本棟首層,廠房接地設計是由于是共用接地體,要求防雷接地電阻小于等于1歐姆,已經施工并通過防雷接地驗收,但在驗收電氣系統時抽查配電箱接地時有個別配電箱的接地電阻大于了1歐姆大約有1.6歐姆左右于是驗收不通過,理由是設計圖紙中提到了等電位聯結電阻值要小于1歐姆:請問是否每個配電箱的接地電阻都必須小于1歐姆,這樣好像難度比較大,因為诵PE線直接由配電房低壓屏引至各總箱然后分到各分箱,由于有的線路較長導致了接地電阻大于了1歐姆,可能有人說就地加設等電位至接地網,如此會不會引入雷電流而要求每個配電箱需要裝設SPD好像這樣成本又大了點,而且好像規范規定了低壓系統接地電阻小于4歐姆即可,請問各位高手前輩該如何解決,根據什么規范和理論依據,謝了先(寫的比較亂,o(∩_∩)o...)
在樓盤照明系統中,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上? 請各位大蝦幫幫忙探討一下。。 小弟在此謝過老?。。。?!
請教各位高手: 我在一個變電站10KV出線柜中,用數字式萬用表測量控制母線時發現,“+”對地電壓一直變化,從80,90多一直降,而測量“-”時對地電壓從-190多一直降,請問這樣可以判斷為“+”接地嗎?如果是,那么拉路時,如何從不斷變化的電壓值上判斷哪一路是有問題的呢?:(
請看附圖,10kV中性點不接地系統1TV、2TV接成V/V,二次測公共點經擊穿保險F接地,據說KV是作“二次接地監察”用的。整個原理都不是很明白,憑感覺:SA1-2接通時應該是監測U630的絕緣情況,因為若W630接地,在SA1-2接通時KV線圈兩端是等電位,KV不應該動作;同理SA3-4接通時應該是監測W630的絕緣情況。不曉得這個理解對不對?還有就是KV應該整定到多少?
商場吊頂后凈高3.5米,采用方型散流器下送風,夏季送冷風,冬季送熱風,送風溫差為8攝氏度,散流器中心間距5米,每個散流器頸部尺寸為300X300,每個風口風量為1000立方米/H,請教這樣設置是否合適?若采用貼附射流是否合適。麻煩各位了!