按規程要求,大與55kw的電動機須設單相接地保護,現在許多設計中是選擇采用帶接地故障保護的斷路器來滿足這個要求。我想請教各位大哥大姐,斷路器的接地故障保護整定電流和時間是否需要在圖紙上反映?(很多設計院僅選個斷路器型號,也有的設計院在圖紙上一一標出)。整定電流如何確定? 我知道整定電流除了滿足短路靈敏度要求,還應躲過電動機啟動時的最大不平衡電流。這個不平衡電流如何確定?電機回路采用三芯電纜其單相接地短路電流計算很麻煩,精度很低。斷路器的接地故障保護可整定電流也不大(不超過1200A),整定的主要依據應該是電動機啟動時的最大不平衡電流。各位有什么經驗給介紹一下?
廠6KV母線為中性點不接地系統,單相接地后三相線電壓平衡,只發信號,那么母線上的電動機單相接地跳閘嗎?先謝謝大家了!
請教中性點不接地系統或經消弧線圈接地的系統,就不需要單相接地保護了嗎?如需單相接地保護,電流互感器如何接?提前謝謝您的回復。
請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護?。┤绻牵趺磳嵤┍Ｗo(hù)措施?斷路器怎么整定?哪本手冊或規范有條文說明?謝謝
這兩種的保護的基本原理很相似,一同事說就是同一種的保護,我認為還是有區別的,查資料沒找到很大的區別點,故問問論壇的高手和前輩,望指教!
大意:流過保護安裝處的電容電流7A,線路總的電容電流10.5A,靈敏系數1.25,求整定電流?一為5.6A,一為8.4A。我的答案是7/1.25=5.6A。別人的答案是10.5/1.25=8.4A,說是忽略電動機的電容電流。我認為我的是對的,你呢?
最近惡補電工基本知識,有點迷,書上說在TN-C-S系統中,電動機外殼應該接零線,那就是保護接零,可是在接地裝置一 章,又說要將電動機外殼與接地干線連接在一起,而且還強調不能一部分設備保護接地,一部分保護接零,到底應該怎 樣接呢?
TT系統的電動機需要設置單相接地故障保護,那TN-S系統的電動機是否需要?看到一份審圖公司的意見說不需要,是否有道理?
在配電手冊中低壓側單相接地保護的動作電流給出兩個計算公式(分別為用變壓器低壓側額定電流和低壓分支線上零序保護的動作電流來計算),具體可參考附件中的圖片。 我的問題是,這個式子計算出的動作電流不一致,應如何選擇?提前謝謝您的回復
按配電手冊P310頁,Icx=1.3A,Ice=5A Iop>Krel * Icx=4*1.3=5.2A Iop<(Ice-Icx)/1.25=2.96那整定值應該取多少好呢?
最近惡補電工基本知識,有點迷,書上說在TN-C-S系統中,電動機外殼應該接零線,那就是保護接零,可是在接地裝置一章,又說要將電動機外殼與接地干線連接在一起,而且還強調不能一部分設備保護接地,一部分保護接零,到底應該怎樣接呢?
在變壓器整定計算時,低壓單相接地保護計算中,有個最小運行方式下變壓器低壓側單相接地穩態短路電流I22K1min,用來校驗低壓側單相接地保護的靈敏度用的,請問,這個電流如何計算?如何查找?查什么手冊?我看到有人在計算書上的數據旁表示“查表“。請高手幫忙,我現在在整定這個值,繼續幫助!
變壓器低壓側單相接地保護:一種是利用高壓側三相過電流保護;一種是采用在低壓側中性線上裝設專用的零序保護。《 工業與民用配電設計手冊 》第三版298頁第4條說:Y,yn0接線變壓器采用在低壓側中性線上裝設專用零序互感器的低壓側單相接地保護,而D,yn11接線變壓器可不裝設。我選的是D,yn11型式變壓器,請教各位是否可以不設低壓側單項接地保護。
在我手頭的《給水排水設計手冊 第八冊 電氣與自控》中,關于TN系統單相接地故障保護有這樣一句話“由于單相接地電流較小,現有的斷路器難滿足靈敏性要求,可用長延時過電流脫扣器做后備保護”,那就是說,斷路器的瞬時整定值可以不滿足1.3倍的靈敏性要求,當出現單相接地短路時,不馬上切除故障回路,而允許其運行一段時間后由長延時脫扣器斷開回路。這樣合理嗎?是否有可行性?
某用戶設35/10kV變電站,10V系統為中性點不接地系統,下設3個10kV車間變電所,35/10kV變電站正常時向A、B、C車間變電所供電的3個10kV出線及負載的單相對地電容電流分別為2.9、1.3、0.7A,并假設各出線及負載的三相對地電容電流對稱,如果向車間C供電的10kV線路發生單相接地故障,在該供電線路電源端裝設無時限單相接地保護裝置,計算其整定值應為下列哪項數值?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A請高手解答。
求教:工業與民用配電設計手冊296頁表格下方注2:當利用高壓側過電流保護及低壓側出線短路器保護不能滿足靈敏性要求時,應裝設變壓器中性線上的零序過電流保護。有兩個疑問:1.利用低壓出線側斷路器保護為什么不能滿足靈敏性要求呢?這個框架斷路器可以實現接地故障保護啊,應該肯定能滿足靈敏性要求啊。 2.為什么要在變壓器中性線上裝設零序CT再引到高壓斷路器跳閘?直接利用高壓側CT檢測到零序電流使高壓側斷路器跳閘不就可以了嗎?等大神指點。
在下做13年供配電考題時有一個用斷路器做短路保護和單相接地保護,計算線路長度的問題。參考答案給出的是依據間接接觸防護中的計算公式。在下的問題是單相接地保護和間接接觸防護兩者有啥關系?提前謝謝您的回復。
繼保上有這個要求,是指所有的變壓器嗎?星形-星形接線、三角形-星形接線的變壓器沒有區別嗎?低壓側單相接地保護和零序保護有什么區別?怎么裝設互感器?如何整定?最后,如果箱式變電站的變壓器超過400kVA,又采用了負荷開關加熔絲的保護方式,這種保護又如何實現呢?
按圖紙要求電動機用四芯電纜即三相一地接到電動機上;但有人提出不能滿足接地要求,需另外再做一次接地,如從接地鍍鋅扁鋼上用銅線連到電機外殼上。請問網友們需要再連一次接地嗎?規范有這方面的要求嗎?
電動機單相接地保護
電動機單相接地保護專題,為您提供電動機單相接地保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電動機單相接地保護 相關的專業交流討論,更多電動機單相接地保護相關內容請訪問