工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能力Ics應大于被保護線路最大三相短路電流。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器?因為各出線最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的保護電器,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流。“這怎么理解?求指點!
單位前輩說:當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍;當斷路器不做短路保護功能時,線路的短路電流要小于斷路器整定電流10倍的1.2倍,針對C型脫扣器。 現在有個LED路燈回路,長度800米,功率2.5KW,選用YJV 5*10平方銅芯線, 計算末端短路電流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍”的說法,這個斷路器該選多大呢?還是要加大線纜截面呢?這個計算方法是否
每一次斷開短路電流后,都應對斷路器進行一次檢查,檢查的內容及故障處理方法如下。 1.觸頭系統 (1)主、弧觸頭上的煙痕用酒精抹凈; (2)如果觸頭接觸面上形成小顆粒金屬屑時應清理,并修平整; (3)如果因電磨損造成主觸頭(動靜觸頭)上的銀合金觸點層厚度
1、圖紙中低壓斷路器標注其分斷能力為50KA,此50KA是指它的額定極限短路分斷能力嗎?2、斷路器的短路分斷能力是根據三相短路穩態電流來確定,還是根據短路峰值電流來確定?
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。
斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么?還是在這個范圍內?
斷路器額定開斷電流應大于短路電流。。對這句話不理解,也就是說短路電流應小于開斷電流,那么,當發生短路時,此時的短路電流是小于斷路器的開斷電流的,達不到斷路器的開斷電流,斷路器斷開不了呀?
10kV開關柜型號為KYN28-12; 設備容量為1430KVA; 我同事選擇的 斷路器為630A/31.5KA,我選擇的是630A/25KA。請問斷路器額定短路開斷電流25KA(31.5KA)的選擇有什么原則或者是依據,請各位前輩幫忙解答,謝謝!
在設計過程中遇到了斷路器有個額定電流和整定電流,想問一下這個整定電流有什么作用,他一般又是怎么取值的
斷路器的選用電流大小,應該是線路電流的多少倍??還是應該接近線路電流??
請教斷路器的瞬動電流是指動作電流,還是其整定電流?提前謝謝您的回復。
請教,斷路器的分斷電流 應該大于 K1點,還是大于K2點。 為什么 (主要)。。。不知道這個該如何描述,畫了個圖,別人的cad真不好用,湊合看看吧。
一、微型斷路器 空氣開關如此常用,人們已經熟知它的工作性能。但空氣開關的幾個主要參數之間的關系是什么?該如何使用它?大家未必清楚。本文從應用出發,來討論空氣開關的若干主要參數和使用條件。 空氣開關,也叫做微型斷路器,英文名叫做Micro Circuit Breaker,因此它的符號是MCB。 與MCB相關的最主要國家標準有3個,分別是: 第一個標準是:GB 14048.1《低壓開關設備和控制設備 第1部分:總則》,此標準等同于IEC 60947-1; 第二個標準是:
問題1 變壓器阻抗Uk% 的值怎么取,看到很多圖紙及國標上直接取的4.6.或者8 但是看了下 并沒有相應的規定啊 什么樣的變壓器 對應什么樣的 阻抗值 連 變壓器制造的國標上都是個大概的上下值,那為何我們的圖紙上標出了一個整數來呢,這個值咋來的呢??创胧┥螾111頁有個相對應的表格,但是那上面也有不明白的地方 比如630的變壓器 有兩個阻抗值 這兩個值之間咋個取呢 1250的也一樣的問題。問題2 措施上變壓器阻抗相對應著短路電流,那么我們選擇斷路器的時候 短路分斷電流是要比 措施上的大呢還是小呢 假如 1000kva Uk%=6 此時短路電流為24KA 那么如果我斷路器去了50KA分段能力的 會發生后果 滿足還是不滿足啊 (我自己感覺應該是短路了,但是斷路器應該可以跳閘吧 )呵呵 兩個小白的問題 希望各位解答下
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
本人剛開始從事高壓真空斷路器行業,額定電流的問題始終沒有弄通,現在市面上還有用ZW8的真空管裝在VS1里面,說什么電流沒那么大 不需要用VS1的標準管也可以,所以我很迷惑,還有短路開斷電流的問題 求大神能幫我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感謝了!
PC柜中的饋線斷路器是根據短路電流選,還是根據短路峰值電流選? 比如說1250的變壓器,其短路電流大致為30kA,短路峰值大概為63kA,根據那個選擇斷路器的合理?謝謝
在下低壓電器方面的一個新人,最近在學習低壓斷路器的時候,對于斷路器短路動作一直搞不清楚,想請教一下各位下面這個問題。 假設有一個160A的塑殼斷路器,Ics是36kA,Icu是50kA,瞬時脫扣整定值是1600A。 如果短路電流大于1600A小于36kA,斷路器怎么動作,還是由瞬時脫扣器動作來脫扣嗎? 如果短路電流大于36kA小于50kA,斷路器怎么動作? 如果短路電流大于50kA,斷路器能不能動作?哪位前輩知道的能否告知一二,謝謝!