斷路器一般具有兩個反映斷路器短路分斷能力的?shù):其一是額定極限短路分斷能力（以下簡稱極限分斷能力）Icu,其試驗順序是o-t-co(o表示分斷操?,co表示接通操作后緊接著分斷操?,t表示時間間隔,一般為3min),在按規定的試驗順序動作后,不考慮斷路器繼續承載它的額定電流;其二是額定運行短路分斷能力（以下簡稱運行分斷能力）Ics,其試驗操作順序是o-t-co-t-co,在按規定的試驗順序動作后,需考慮斷路器繼續承載它的額定電流。 就此短路器全部是在正向安裝情況下的表現能力,如果短路器在側向安裝、反向安裝的情況下其分短能力應該不是其說明書講到的及標明的分短能力。本人接觸了多種短路器只有明日公司的表明其SB系列具有此項功能。請大家講講這方面的情況。
我看大鼻山版本說選取斷路器要考慮這一點: 斷路器的短路整定電流應躲過線路的正常工作啟動電流。請問這個斷路器的短路整定電流是指什么?我看了很多樣本都沒有這一項,只有額定分斷能罖項
工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能羉s應大于被保護線路最大三相短路電流。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器?因?yàn)楦鞒鼍€(xiàn)最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的盬o(hù)電器,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流?!斑@怎么理解?求指點!
單位前輩說:當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍;當斷路器不做短路保護功能時,線路的短路電流要小于斷路器整定電流10倍的1.2倍,針對C型脫扣器。 現在有個LED路燈回路,長度800米,功率2.5KW,選用YJV 5*10平方銅芯線, 計算末端短路電流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍”的說法,這個斷路器該選多大呢?還是要加大線纜截面呢?這個計算方法是否
用低壓斷路器作短路保護時,短路電流不應低于低壓斷路器瞬時或短延時過電流脫扣器整定電流的幾倍?復習指導書上給的是1.3倍,請教大家具體的正確答案應該是幾倍?是2倍嗎?給出具體的依據!
HSM1-630/3300 400A塑殼斷路器負荷側電纜折斷短路,電纜被施工機械鉤斷起火,可斷路器還是沒有斷開,請問各位老師是什么原因呢,謝謝!!!
額定短路接通能力Icm:斷路器能夠閉合的最大電流,在規定條件下用最大預期峰值來表示。為什么高壓真空斷路器要考慮它的額定短路接通能力?而低壓斷路器不需要考慮呢?[ 本帖最后由 dhstar 于 2009-11-26 12:29 編輯 ]
我是一名新手,在看了大鼻山版本的斷路器選擇方法后,有一點不明白,版本的第二條選取原則是: 斷路器的短路整定電流應躲過線路的正常工作啟動電流這個短路整定電流如何整定?我看了很多樣本上都是給了瞬時脫扣電流,而且只有一個范圍,如3-5InA或5-10InA.這樣的話,如何與線路的正常工作啟動電流進行比較呢?
在低壓配電系統中,變壓器出口的短路電流是基本確定,在選擇總斷路器和出線斷路器時,對斷路器的額定短路電流的確定通常略有不同。比如:1000kVA變壓器出口短路電流為24kA,選擇框架斷路器額定短路分斷電流不小?0kA,出線斷路器不小于35kA,有什么問題嗎?1、對于低壓配電系統,進線斷路器和出線斷路器處的預期短路電流基本相同,差值一般小于10%;2、對于進線、出線斷路器其額定短路分斷電流只殷?4kA即可;3、適度提高進線斷路器的額定短路分斷電流是對配電設備的要求,在技術上沒有特別的說法。以上思路是否正確,請各位指正!
關于斷路器額定短路接通能力的疑問適當外施電壓怎么理解?
變壓器低壓側,選掛在母排上的低壓塑殼斷路器時,三相短路電流是按極限短路分段能力選擇,還是按額定運行短路分段能力怎么選?請各位大俠給指點迷津!
斷路器的短路分斷能?jí)別,塑殼式斷路器的短路分斷能?jí)別分為:基本型,標準型,高級型,限流型。分斷能力也是越來越高,限流型最高。單位畫圖用的是標準型,也不知道為什么這樣,短路電流也沒有算過,聽總工說現在短路這個沒法算。。向前輩請教這些級別的使用方法。。
每一次斷開短路電流后,都應對斷路器進行一次檢查,檢查的內容及故障處理方法如下。 1.觸頭系統 (1)主、弧觸頭上的煙痕用酒精抹凈; (2)如果觸頭接觸面上形成小顆粒金屬屑時應清理,并修平整; (3)如果因電磨損造成主觸頭(動靜觸頭)上的銀合金觸點層厚度
原創 炳華話電氣
斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,短路開斷電流瞬時值為115KA,穩態值為80KA,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA。難道是以有效值為準,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊。煩請高人指點。
1.斷路器額定電流等于短路電流嗎? 2.電纜或?qū)Ь€(xiàn)長期工作在最大載流量下會有什么后果?3.是不是電纜或?qū)Ь€(xiàn)電流只要達到其最大載流量就會損害導線?如何損害導線?燃燒?擊穿?短路?4.如果斷路器額定電流不等于短路電流,那么當導線短路是斷路器會瞬間切斷嗎?防止導線失火嗎?國內斷路器的短路分段能力是不是不可信?哎愁死我了!??!
我們根據變壓器的短路電流,選擇第一級斷路器的極限短路分斷能?,那么后面第二?jí),第三級的斷路器怎么選擇極限短路分斷能?另想知道電機回路極限短路分斷能力怎么選擇??
各位,對于微型斷路器,就是我們平常家里用到的那個2P或者3P的開關,通常都是只有額定電流等這些參數,而沒有說短路電流整定值,那如果現在出現一個短路電流,我該如何判斷它是在多大短路電流的時候才跳閘的呢?
情況是這樣的,現在有一個delix 3m/3p-100A的斷路器(俗稱空開),作為220V直流屏進線的斷路器。該斷路器的額定容量是40kVA;請問,通過理論計算,如果這樣的斷路器,應用在220V直流屏上,它的額定電流是多少?如何作理論的換算?請各位指教。
1、圖紙中低壓斷路器標注其分斷能?0KA,此50KA是指它的額定極限短路分斷能玲?、斷路器的短路分斷能力是根據三相短路穩態電流來確定,還是根據短路峰值電流來確定?
短路和斷路
短路和斷路專題,為您提供短路和斷路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路和斷路 相關的專業交流討論,更多短路和斷路相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題