請問一下,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,是不是不管變壓器是多大的,都選這種。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教!
我最近在了解24KV SF6負荷開關,發現了一個問題,不管是進口品牌還是自主品牌的產品,均找不到滿足國標及江蘇供電局標準要求的空氣絕緣距離不小于180mm,爬電距離不小于480mm的產品,不知哪家公司能夠提供達到絕緣距離及爬電距離要求的負荷開關。
有人說負荷開關熔斷器組合電器應用于保護煤礦用變壓器(100KVA-400KVA)時,因負載多是50-200多KW絞車用電動機,會造成熔斷器頻繁熔斷,而不適合采用,對主要是照明\民用負荷的小區用戶,則無此問題,不知是否這樣?,有否改進措施,請多多指教?
摘要: 本文簡要介紹了SF6負荷關開的特性,SF6負荷開關+高壓限流熔 斷器組合電器的開斷性能,從城鄉中壓電網改造對配電設備的要求及配電網的安全經濟運行角度,論述了該組合電器的必要性和發展前景。關鍵字: SF6負荷開關 高壓限流熔斷器 城鄉中壓電網 應用發展前景1 前言 SF6負荷開關是近年來不少用戶體會到的一種優良負荷開關,除電壽命長,開斷力強等與真空負荷開關有共同的優點外,其突出優點是容易實現三工作位(接通、斷開和接地),小電流(電感、電容)開斷,抗嚴酷環境條件能力強。適宜在城鄉中壓配電網推廣應用。 2 SF6負荷開關+熔斷器組合電器的開斷特性 負荷開關是帶有簡單滅弧裝置的一種開關電器,使用SF6氣體作為絕緣和滅弧介質的負荷開關稱為SF6負荷開關,它可以作為關合和開斷負荷電流及過載電流用,亦可以作為關合和開斷空載線路、空載變壓器及電容器組等,凡具有接通、斷開和接地功能的三工作位負荷開關,都有結構簡單、價格便宜的特點。只是負荷開關不能斷開短路電流。 SF6負荷開關+熔斷器組合電器是由SF6負荷開關來承擔過載電流(此
高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似。一般裝有簡單的滅弧裝置,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,在分閘彈簧的作用下,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,將氣體壓縮。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,通過主軸及傳動系統,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,使主觸頭隨后閉合。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,注意細節方面的差別。
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。
為什么蓋負荷開關要接地刀?
斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,過電流的選擇??
我在配電的時候一般都用小型斷路器和塑殼斷路器,想請教一下什么情況下用負荷開關,繼電器,熔斷器,隔離開關\接觸器?他們之間有什么區別?適合于什么場所?
各位大俠,不知你們對高壓斷路器是如何選型的?800KVA的箱變,我選擇125A的高壓負荷開關,80A的熔斷器,總覺得這樣選擇太過邊緣,心里不放心。請各位大俠予于指正。這樣選型是否能讓人放心?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,它是否具有聯鎖的作用,它的型號是什么?謝謝!
現在城網上用負荷開關較多,我們這用的多是垂直型的,動觸頭在下面.現在用負荷開關作為一分段裝置,分開電纜與架空線,有人非要將電纜作為進線,裝在開關上樁頭,而將下樁頭通過跳線翻上架空線路,這樣做出來不美觀.不知道安裝上有沒有具體要求?我本人查了相關安裝要求,只看到過這樣一條要求"水平安裝的隔離刀刃,分閘時,宜使靜觸頭帶電",而我們的實際情況與這樣的條文規定根本對不上號.
如題YF-315/15 YF-630/15兩種負荷開關 都用在10KV電壓側 如何選取不要簡單的說根據電流選取 因為高壓側的電流只有幾十A 很小的,請指教!
要求 :柜寬度1400深1600以下,配用ABB的負荷開關,大家提提意見看...
是不是負荷開關的轉移電流必須達到1700A但是目前也只有施耐德 的開關可以達到 價格也比較貴 對于廠礦企業來說 那還不如有設計成 真空斷路器請教各位同行有何看法
SF6負荷開關近年來得到大量應用,但總歸要泄漏,請各位提供一些SF6泄漏的數據,哪些品牌的泄漏率比較低;好象一個標準大氣壓是0.1MPa,而SF6開關內的壓力是0.04MPa,那不是比大氣壓還低?應該不會泄漏出來,而是外部空氣進入開關??這個問題該如何理解??ABB、施耐德的SF6負荷開關有沒有泄漏的實例?
各位同仁好,近日我們單位新建了一個樓盤,設計總功率是5000KW,四臺1250KVA干變,雙電源供電,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,請問,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎?急!謝謝!
希望對大家有幫助!~
外形同XGN15
負荷開關應用
負荷開關應用專題,為您提供負荷開關應用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負荷開關應用 相關的專業交流討論,更多負荷開關應用相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題