尊敬的各位前輩: 我想請問一下:在我市要做一截污管設計,而現在河兩岸的河堤已經建好了,河堤旁邊又是房屋,現在要在不拆房屋的情況下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打樁(鉆孔樁或擠壓樁).但是,管道的""抗浮""很難滿足,還有就是檢查井和溢留井很難做?請各位老師指教一下.也不知道那位老師知道在中國的那些城市做過 這樣的范例?敬請告訴:jzf1021@sohu.com.學生將不勝感激.
請問在不到一米厚度的地上如何做電纜排管埋設?下面是地下室,地下室頂板只有7、80公分厚井深都達到1.3米有相關經驗的請指教
平時接觸的都是民用建筑為多,最近看見一室外景觀燈光工程,因為線路比較多,在室外敷設,結果選擇的是橋架敷設。我不知道這是否符合規范?橋架在戶外不論是地埋還是明敷貌似都有問題吧??請大家幫么?,我查的民用建筑電氣設計規范,說的幾種基本都是室內的,不知道適合不適合套用在這里,還是應該套用其他規范?
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
靈活的結構體 系耐久的設備管線 讀者章先生致電記者,他的兩居住房分別用來做臥室和書房,如此安排本來是夠用的,但一旦家里多來幾個人,就沒法安排住宿了,而且他的居室每間屋子的面積都不小,如果可以通過改造把兩居變成三居,就可以解決目前的居住問題了。但是,并不是所有的房屋結構都適合做這樣的改造。據記者了解,只有得到了技術支持的住宅建筑才能實現住宅空間適應家庭生活周期各階段不同要求的空間劃分,使不同戶型、不同的家庭人員結構得到可靈活分割、合理布局的室內空間。 ●家庭結構在變、生活方式在變 彈性設計讓住宅“長效”并“長壽” 北京市住宅建筑設計研究院建筑師王建告訴記者,住宅建筑的結構和材料的使用周期是50年到100年,而人們在居住過程中,對房屋結構和功能的使用大概以10-25年為一個變動周期,年齡結構、家庭結構的變化直接導致了人們對住宅結構、功能需求的變化。因此,從這個角度來看,人們的住宅需求變化以及住宅對此變化的適應性直接決定著住宅的“使用壽命”。 提到住宅的適應性,王建提示道,并不是所有
高規建議復雜結構作彈性時程分析,某實際工程,大底盤雙塔,11層,框架結構,6度設防,場地類別為三類,按高規的規定屬復雜結構,需要進行彈性時程分析嗎?很少看到有人對6度區工程進行彈性時程分析,是否6度可不做彈性時程分析?高規中不太明確.
什么是彈性基礎?如圖,彈性基礎考試抗扭是什么意思?
現在的設計中復雜的高層結構越來越多,特別是在地震區,這類結構更應該引起我們設計人員的重視。我個人提議大家來討論一下彈性時程分析及彈塑性時程分析的方法與判斷結構是否合理的標準,讓大家在設計中不至于迷失方向.彈性時層分析實際上是對結構在小震作用下的結構處于彈性階段的分析.而彈塑性時程分析是基于大震不倒的情形下對結構的分析.所以從地震波的選擇到地震加速度的最大值,均應滿足規范要求,最后到對分析結果的判斷,薄弱層的判斷等希望大家暢所欲言。
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。
看92DQ-1,看到幾個縮寫,不知道怎么來的,望高手指教1.沿墻面敷設 WE2.沿天棚面或頂板面敷設 CE (這個在OXDX001上是這樣說的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷設,明敷,比如說在樓頂穿管走電纜,是不是應該是FE?嘿嘿
請問,3d3s中支座約束為彈性約束是在那種情況下才能模擬?在3向彈性剛度取值時怎樣???是有這樣的參考資料嗎,這幾個問題一直沒弄懂,請各位指點指點
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
彈性樓板的計算與選擇.pdf
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
比如說我的電線一開始是靠墻穿管敷設,后來又進入了吊頂里,那么我在圖紙上的表示方法是什么樣的啊?比如電線BV5*1.5 穿電線管管徑20先穿管敷設再在吊頂里敷設就要表示成 BV5*1.5-TC20-WE,AC ?
大家好,有個問題請教大家。下面兩個圖是我們工地兩個不同的施工隊伍干的,一個橫平豎直,一個歪七扭八,這個管子以后都是要埋到地面里面的,這樣就不牽扯美觀問題了,那室內冷熱水地埋管敷設的質量好壞對以后的使用有哪些影響?我想肯定是有影響的吧,希望知道的朋友說下,謝謝!~!:handshake
關于多塔的彈性時程分析。小弟做了個帶一層大底盤的多塔結構,現在圖審要求要用兩種力學模型來算,還要就行彈性時程分析,前者我倒知道用pmsap來補充算,但后面就不知道用什么算了,請大家指教一下啊
請教各位,我總弄不清導線應該穿什么樣的線管。我看資料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、請問要怎樣選擇,望各位不吝賜教。
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎????!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!