如題:該甲方為節約投資,設想并決定將車庫做成地上式架空車庫,車庫與各單體住宅交接處留出兩米左右的空間作自然通風口用,車庫周圍用圍墻封起來并留有高窗作為自然通風口——請看附件圖——這樣做能滿足通風要求嗎?是否必須做機械排風?機械排煙呢?是否也要上?茫然中,請高手不吝賜教?。?!謝謝??!
各位好,想請教大家這樣個問題; 現有一個一層的架空層汽車車庫,四周無墻,樓上2層為住宅, 敞開式的?,F(xiàn)在設計照明,本來想采用熒光燈照明,但是因為地處北?,冬季寒冷,熒光燈是否能啟?dòng)起來,還有因為四周無墻,北方干燥風沙大,所以對燈具的要求也高。 想求助各位,像這樣車庫應該選擇什么樣的燈具合適呢, 謝謝了~!~!
正在做一個車庫,想請教各位大俠應該用什么基礎形式比較好。一層地下車庫,局部二層,框架結構,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位較深,在-8.0米左右,無人防荷載,請教像這種情況該用什么基礎形式?原來做過的車庫我都做筏板基礎的,可是考慮這個做筏板基礎太浪費了,是做獨立基礎加抗水板呢,還是僅作獨立基礎就可以呢,而把地下車庫的地面荷載直接傳給地基了?思路比較亂,希望各位通廊給指點一下
如何使車庫設計經濟一些
地下車庫排風口設在1樓居室正下方是否合適住宅,1樓架空層,2樓以上為住宅,地下車庫排風豎井設在1樓架空層,位于居室正下方,高出地面1米,頂面封閉,雙側面排風1.是否符合規范?2.能否通過驗收?3.對2樓及以上居民影響多大?
車庫頂板上有很多上返梁,寬350-400,高500,7-8m網格分布,而且沒有相互連通,這里的排水怎么處理?防水怎么做?后期還要考慮景觀種植。請賜教!
常規思路是人防工程,構件尺寸應該加大,但是現在圖紙設計的是人防梁比車庫梁小,人防梁與車庫梁在同一軸線上,是設計有問題?還是有其他原因?
一樓是辦公樓,二樓是多功能的 以上是宿舍,在一樓的下面有一個架空層有2.1M高 沒有墻的,就是柱子。來停車用的,請問這樣的車庫用什么燈具?
頭一次做復式停車庫,大型的,豎向上停兩排車,噴淋系統按規范在中間隔板上還要設一層噴頭,還要加集熱板,這樣中間這一層的噴淋系統管道如何連接呀?是像屋頂板下面那一層一樣再同樣設置一層噴淋支管嗎?還是從一個柱距的網格里從上層的噴淋干管上接出立管下向再接下層噴淋的支管?網上搜復式車庫的噴淋只有一篇有用的文章:復式車庫閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統設計,可人家是探討的好像是復式車庫用泡沫噴淋好像只設一層噴淋就得了,唉,各位大俠,各位設計過復式車庫嗎?急盼有經驗的不吝幫助
在車庫的通風和防排煙設計中,誘導風機開始普遍使用。請問對于2000平方的地下車庫(是一個大空間),需要設什么型號的誘導風機?臺數怎樣確定?如果有著方面的圖紙可以貢獻一下不?謝謝大家!
在不能利用車庫出入口補風的情況下,有兩種補風方式。一種為風機機械補風,大多數設計師均是采用這種方式。還有一種是設土建豎井,通風風口進行自然補風。由于是利用車庫的負壓進行自然補風,這種方式就需要較小的風速。那么:1.井道風速及風口風速取多大比較合適?我一般做2~3m/s。2.如果該豎井負責豎向多個防火分區,那么風口是設置成70℃熔斷還是280℃熔斷?3.由于風速較低,那么風口必然很大,如果按照2m/s算的話,有時候會達到4~5m2左右。那么這么大的風口,還可以設置熔斷機構嗎?
排風和排煙主管我知道可以合用,排風口和排煙口能合用嗎?另外,風管走向和風口布置有什么要求嗎?比如風口要多少個,距離多遠?謝謝!
建筑情況是:架空層以下有2層地上商業,地下共2層,其中地下二層人防兼車庫,地下一層為車庫和超市,總高99.6米。架空層以上住宅共32層。架空層以上的防煙樓梯間和合用前室均可以滿足自然排煙的開窗面積。裙房部分的2層商業有防煙樓梯間及合用前室,不能自然排煙。地下室的防煙樓梯間、前室和合用前室均不能自然排煙。問題是,架空層以下裙房商業和地下室超市車庫的加壓系統能否共用?哪些必須要設加壓?
同一管徑的蒸汽管道,比如說都是300的,蒸汽壓力也是固定的,采取架空或者地埋那個更經濟,也就是造價低?有沒有因為是架?,風吹雨打,所以保溫層更厚,所以成本更高的說法? 或是地埋因為在地下；用考慮風吹雨打,所以保溫層就可以薄一點,成本就低?我不是暖通專業,可是領導問我這個問題,讓我上網查,我查半天也查不著,網上都沒有這么說的,真奇怪。也不知道哪本書有這樣的解釋。如果能有數據說明就更好了。請求各位大俠幫幫忙!這怎么說呢。
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
地下車庫太潮濕了怎么辦?地下車庫除濕機的詳細信息和相關資料: 地下車庫做為儲存物品和住人的場所,冬暖夏涼,潮濕易風濕,但怎樣去除地下車庫內的濕度呢?用生廠灰等常規方法,顯然達不到除濕要求,由濕井電器研制開發的地下車庫除濕機,根據地下車庫濕度高的特性,配制了相應除濕量的除濕機可根據客戶的需要,提供不同除濕量,價格,型號的除濕機供以選擇。
最近看了一套圖,地下室為車庫,地上部分為商業,均需要排煙,做了一個排煙豎井,屋頂一臺風機,作者的意圖是想按照最大防煙分區*120考慮,不知道大家怎么看,這樣是否可行?我先說說我的想法,我認為這樣不行,因為哆的排煙量的算法不?,沒法合用。請各抒己見。
17層的剪力墻結構,地下兩層,連接一層車庫。相接位置設置了沉降后澆帶,圖審提了一條:本主樓為地下兩層且周邊與地下車庫相連,主樓周邊施工階段設置有沉降后澆帶,結構計算應按最不利約束條件包絡驗算各階段整體穩定。 1、該怎么驗算?后澆帶設在相接處第一跨,是否按照沒有車庫建模計算一下相關參數?2、設置沉降后澆帶后施工階段等于完全無基礎埋深且該基礎還為CFG樁復合地基很不合理。沉降后澆帶是在主樓和車庫基本沉降完畢后澆注混凝土,是不是意味著要等主樓封頂再過一段時間才可以澆注,這樣確實沒有基礎埋深了。大家一般怎么處理?
一層是架空層(只有黃色填充部分),二層以上衛生間的污水立管布置在哪?謝謝
請問,地下車庫的送風是按每個防煙分區設置一個還是按每個防火分區設置一個?個人認為,兩者均可,但前者更好一些,通過防煙分區內的送風機和排風煙連鎖,選用的風機也不用太大,可以完全實現分區控?。我們同事之間有些爭議,他們覺得沒必要,不知道大家是怎么看的?