  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 關于110KV變壓器保護問題

    我們公司有個工程,要建成一個總降壓站,在上海你聲請的容量過40000KV就要110KV的進線啊由于我們原來用的是35KV,現在新工程要110KV,不知道要用那些保護,求助?

  • 110KV變壓器能否室內布置

    我公司3萬千瓦的用電負荷,現在電業局仍未給出供電方案設計,我方設計院考慮先設計一2層變配電站樓房,并進行平面布置后交給供電局交流溝通,以盡快確定廠區總圖規劃。請求,兩臺高壓變110KV/10.5能否搞室內布置?

  • 關于110kv變壓器差動問題

    我們廠的變壓器為Y,d11型,那么作差動時候,變壓器10kv側互感器應該是性型接法, 110kv側的應該采用星型還是三角形的呢?----------------------------------------------我是一個新手,還請各位多多指導!

  • 110KV變壓器滲油的焊接措施

    110KV變壓器滲油的焊接措施

    主要原因:立筋在焊接時對箱體的橫焊縫產生了焊接應力造成。主要措施:1.機具材料準備變壓器專業濾油機一臺直流焊機一臺磨光機一臺氧氣乙炔的氣割一套(備用)焊條(大橋牌:2.0、2.5、3.2的J422焊條)電源線和接地線2.焊接前的現場準備焊接之前做油色譜分析箱底焊縫油漆全部打光外部的油漬、灰塵清理干凈,詳細檢查裂紋和滲油部位,作出標記對裂紋和滲油處的焊縫用角向磨光機進行清根,清至箱體立板深度2mm為止,長度為缺陷長度的兩倍將立筋與橫焊縫搭接的地方清除濾油機啟動,將箱體中的油流動起來達到焊接條件,做好焊接準備3.焊接操作先焊接滲油處,止住滲油;焊腳高6~8mm后焊接底板橫焊縫橫焊縫焊接采用間斷焊,間距至少200~300mm最后全部底板焊縫全部加固采用分層焊接,減少熱量的堆積,最終焊腳高6~8mm每次焊接完

  • 110kV變壓器電氣計算通則

    本規定適用于電壓等級35kV 或110kV,容量為3000kVA 及以上電力變壓器的電磁計算,PDF非掃描版。常州變壓器廠設計處

  • 110KV配電變壓器的選擇與使用

    1 10KV配電變壓器的型式選擇 1. 1 油浸式和干式配電變壓器 油浸式變壓器的價格便宜,關鍵部件全部密封在變壓器油中,其絕緣和冷卻效果好,適應能力強,在配電網中應用廣泛。其缺點是變壓器油具有可燃性,防火要求高,用于變電所(用于10KV以及以下電源經配電變壓器降壓后對設備供電,亦及配電室)需單獨設立配電變壓器室,占地面積大;抗短路能力差;如果密封不良滲漏油嚴重,影響設備運行,同時污染環境;絕緣按A級絕緣設計、制造,耐溫等級低;充油設備需定期檢查、維護。 干式配電變壓器占地面積小,可以與SF6斷路器及真空開關設備同室布置,抗過載能力強,阻燃性好,可選耐溫等級高,抗短路能力強,免維護,在變電所應用廣泛。其缺點是:對環境要求高,密封性差,不宜在室外使用;價格偏高;比同等級的油浸式配電變壓器損耗較大;維修不方便;如果損壞或電源故障冷卻效果差。

  • 110KV變壓器有載調壓問題討論

    現在使用的一臺110/10KV8000KVA華鵬變壓器在進線電壓在121KV時有載調壓在1檔(極限)位置,按其資料說明在121KV的進線電壓時,其輸出電壓在10.4KV左右,在1檔位置這應屬正常現象。可是現在問題變來了,因為其輸入電壓老是在121KV-122KV,造成我們老是要聯系調度調壓??墒侨我还驹谂c我變壓器同一進線電源的110KV西門子20000KVA變壓器當進線電壓為121KV時卻在6檔的位置(查其西門子變壓器資料,應當是在1檔位置),現在感到是一頭霧水,有誰可以分析分析其原因嗎??還有就是我變壓器現在的使用情況在121KV進線時可以彩取什么辦法讓其輸出10。3左右電壓可是有載調壓卻又在6~~2之間呢??~~~~~~~~~~~~。

  • 110KV主變壓器安裝流程圖

    在110KV變電所施工中,主變壓器安裝流程是很關鍵的,現把主變壓器安裝流程圖貼上,供網友參考、討論。

  • 請教各位哥哥姐姐110KV變壓器的價格

    我在做畢業設計,需要SFSZ9-25000/110KV SFSZ9-31500/110KV SF9-12500/110KV這三種變壓器的價格,給我個參考就可以了 ,我在網上找了很多,都沒有報價,5555555555555555我很急呀,謝謝哥哥姐姐們了!?。?/p>

  • 提供10KV、110KV、220KV電力變壓器

    提供10KV、110KV、220KV電力變壓器

    銷售(1)10KV、35KV、110KV、220KV油浸式電力變壓器(S9/11型);(2)SC(B)9/10/11系列環氧樹脂干式變壓器;(3)SG(B)10/11系列杜邦環保干式變壓器;(4)美式箱變;(5)歐式箱變。網址:www.dtdl.com.cn

  • 110kV變壓器短路電流計算

    110kV變壓器從220kV變電所110kV母線引來,約10 km,這樣對110kV變壓器短路電流要求多少?怎樣算。請高手指教。

  • 110KV變壓器低壓35KV側有小電廠的時候

    運行方式: 110KV站由110KV雙回線一運一備備自投方式供電,該110KV站主變一運一備,備自投方式,運行變中性點不接地,投間隙過流保護,零序過壓保護,35KV側有并網小熱電廠,并且主變不接地運行。 110KV線路故障:吊車掛斷線造成單相接地故障。 當時保護動作情況:110KV運行線路電源側開關跳閘,該110KV站運行主變間隙保護動作掉閘,線路備自投動作跳開該110KV站進線開關,投備用開關,主變備自投投備用主變。

  • 110kV變壓器10kV母橋制作有什么訣竅

    各位高手,小弟正在母橋制作,沒什么經驗,請教110kV變壓器10kV母橋制作有什么訣竅或者說最關鍵的要注意什么才能又快又好的完成.謝謝了!!

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 請教高手,我們的110KV變壓器為什么老是誤動>

    我們有一個110KV變電站,只有一臺31500KVA的110/35/10主變,已經發生2次35KV線路短路引起主變間隙零序動作跳閘,請問問什么中壓側故障會引起110KV系統的主變零序電壓擊穿呢?

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.