低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?
我記得是用兆歐表給一個電容充電,然后對放電計數器放電,但電容器的規格沒有記住,哪位網友能給說詳細一下,非常感謝!
氧化鋅避雷器是一種常用的過電壓保護器設備,可以保護電網和電氣設備免受過電壓的侵害。 計數器用于檢測氧化鋅避雷器的工作狀態,可以實時監測其擊穿次數,并對氧化鋅避雷器進行維護和更換。 氧化鋅避雷器的連接方法: 1、用計數器連接在氧化鋅避雷器的端頭處,連接方式簡單,可以實現對單只避雷器進行監測。 2、用計數器連接一組避雷器,連接方式將三只避雷器用絕緣板串在一起,分出一根線與計數器連接,這種方法可以監測整條線路的狀態,節省成本。
安規中規定在在雷雨天是不準靠近避雷針和避雷器。在我站中,110KV線路的避雷器安裝在屋外,但是避雷器的放電計數器卻從避雷器底部通過電纜連接到屋內安裝。再通過屋內接地網引出于計數器相連。請教:避雷器放電時通過連接電纜到計數器,再到接地網,那么這個時候是不是人也不能靠近放電計數器呢????如果靠近放電計數器有危險,那么安規中是不是也應加上雷雨天氣不能靠近避雷針、避雷器和放電計數器呢???那為什么在好多的變電站的避雷器的放電計數器安裝位置都不高,一般都1.5米左右吧?那不是都很危險???
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
請教高手:氧化鋅避雷器HY5WZ1-12.7/45和HY5WZ-17/45主要的動作性能上有何差別?額定電壓分別為12.7KV和17KV有何優劣性?它們的過電壓保護時動作值分別是多少?
避雷器動作時不會形成短路????10KV配電柜里的過電壓保護器。 避雷的說明是這樣說的:當過電壓值達到規定的動作電壓時,避雷器立即動作,流過電荷,限制過電壓幅值,保護設備絕緣;電壓值正常后,避雷器又迅速恢復原狀,以保證系統正常供電。 當避雷器立即動作時不就是導通了嗎,這時母線不就相當于是對地短路了嘛,這不是會引起短路保護動作么???有點不明白啊,電壓值正常后,避雷器又迅速恢復原狀,以保證系統正常供電.........額.........
從事工作有關,無論春夏秋冬,無論是220kV還是110kV的,避雷器放電計數器的故障率非常高,現在都形成習慣啦,無論去哪個站先預備好放電計數器,準備更換,請教各位,主要原因是什么,如果需要,我可以把故障統計附上。謝謝!真心求教!
現有一工程,要求高壓出線柜(中置柜)避雷器帶放電計數器,但出線柜已經沒地方可加裝了,一般工程都是在PT柜上加裝,不知大家有沒做過在出線柜上加裝的?是否有必要?
如題。避雷器與計數器之間的連接導體與鋼支架有帶電距離要求嗎?找了不少規范都沒看到,勞煩大佬給個提醒,并告訴下出至那本規范。謝謝
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。
運行中擊穿
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的?。坑袥]接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言??!偶洗耳恭聽!
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析。多謝:handshake
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?
避雷器動作計數器
避雷器動作計數器專題,為您提供避雷器動作計數器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷器動作計數器 相關的專業交流討論,更多避雷器動作計數器相關內容請訪問