是避雷器樣本上,380V系統額定電壓提供的是-0.5的,但它是接在母線和地之間的,為什么不選-0.28的呢?哪位大來解釋一下?
現在我這一個項目35kV/6kV變壓器(Y/△接線)出線側為幾臺6kV電機供電,6kV系統安裝的避雷器。根據規范,不接地系統中避雷器額定電壓為1.38Um,6kV系統應該是1.38*7.2=9.9kV,所以母線避雷器用HY5WZ-10/27,進線柜避雷器用HY5WR-10/27,電容出線柜避雷器用YH5WR-10/27,但查手冊及產品,電機用避雷器是HY2.5WD-8/18.7,這個8kV不滿足1.38Um。 有幾個問題:1、這個電機用避雷器怎么選擇呢?額定電壓等參數怎么確定的?2、這個電機用避雷器是否安裝在6kV配電系統電機出線柜?還是其他地方?3、電機是Y型接線,中性點需不需要接避雷器呢?
到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
今天作了一個6kv配電設計,柜子里用的是TBP的過電壓保護器,電氣總工看到樣本上寫的是過電壓保護器就不愿意了,說要用避雷器,不能用這種東西!難道過電壓保護器和避雷器不是一種東西嗎?
請教高手:氧化鋅避雷器HY5WZ1-12.7/45和HY5WZ-17/45主要的動作性能上有何差別?額定電壓分別為12.7KV和17KV有何優劣性?它們的過電壓保護時動作值分別是多少?
請問,高壓開關站的過壓保護器和避雷器有什么區別?我們遇到過雷擊,結果是過壓保護器損壞,避雷器沒有損壞?為什么? 謝謝各位前輩指導~
我看了一些10kV圖紙,大部分是PT柜裝氧化鋅避雷器,其他柜子內裝的是過電壓保護器。翻了一些資料,氧化鋅避雷器的主要起防雷電過電壓的作用,這個氧化鋅避雷器的容量大,可以卸掉大電流,但是有一點他不能過濾掉非工頻過電流。過電壓保護器主要起操作過電壓的作用,它可以直接切斷非工頻的過電壓,但是容量較小,不能卸掉大電流。不知理解是否有誤。但今天開會的時候,工廠電氣主任說他不愿意使用過電壓保護器,讓都用氧化鋅避雷器。可是氧化鋅避雷器有軟肋呀。
關于10KV母線避雷器,與接在母線上的饋出回路(如電動機)過電壓保護器,是否需要配合?如何配合?依據是什么、有相關的規范規定嗎?平時,各位是如何做的?我只會各選各的,找不到依據。
避雷器自身過電壓防護問題避雷器是過電壓保護電器,其自身仍存在過電壓防護問題。對于能量有限的過電壓如雷電過電壓和操作過電壓,避雷器泄流能起限壓保護作用。對能量是無限(有補充能源)的過電壓,如暫態過電壓(工頻過電壓和諧振過電壓的總稱),其頻率或為工頻或為工頻的整數倍或分數倍,與工頻電源頻率總有合拍的時候,如因某些原因而激發暫態過電壓,工頻電源能自動補充過電壓能量,即使避雷器泄流過電壓幅值不衰減或只弱衰減,暫態過電壓如果進入避雷器保護動作區,勢必長時反復動作直至熱崩潰,避雷器損壞爆炸,因此暫態過電壓對避雷器有致命危害。如果已將全部暫態過電壓限定在保護死區內不受其危害的避雷器,稱之為暫態過電壓承受能力強,反之稱暫態過 電壓承受能力差。碳化硅避雷器暫態過電壓承受能力強,但由于運行中動作特性穩定性差,常因沖擊放電電壓(保護動作區起
過電壓保護器具有動作快、伏安特性平坦、殘壓低、性能穩定、組裝維護方便等優點。對于相間和相地過電壓都能起到有效的保護作用。過電壓保護器主要用于保護發電機、變壓器、開關、母線、電動機等電氣設備的絕緣免受過電壓的損害。 過電壓保護器是屬于電力行業一種先進的避雷器部分替代品,它的作用相當于避雷器,但又與傳統的避雷器不同。 1:避雷器只能是相地保護(單相保護,每組用三個),即可以相地保護也可以相間保護(三相)。 2:過電壓保護器一般安裝在柜體內,而傳統的避雷器既可以安裝在柜體內也可以安裝在箱體外(箱體外部的基本上都是避雷器)。 戶外型的過電壓保護器即為組合式避雷器
過電壓保護器和避雷器都是電力系統中用于保護電氣設備的重要裝置,但它們在功?、工作原理和?yīng)用場景上存在顯著差異。以下從多個維度進行全面對比分析: 一、基本定義與工作原理 1. 過電壓保護器 定義?:過電壓保護器是一種用于限制和消除電力系統中出現的過電壓對設備造成危害的裝置。過電壓指峰值大于正常運行下最大穩態電壓的任何電壓,包括瞬態過電壓和暫態過電壓。? 工作原理?:通過放電間隙或氧化鋅閥對電壓進行分壓,當檢測到過壓時,可在毫秒級內限壓并短接電路,將過電壓控制在設備可承受范圍內。? 2. 避雷器 定義?:避雷器是專門用于保護電氣設備免受雷擊時高瞬態過電壓危害的裝置,能限制續流時間和幅值。? 工作原理?:在雷電波侵襲時,避雷器迅速擊穿(如氧化鋅閥片變為低阻狀態),將過電壓電荷導入大地;過電壓消失后自動恢復高阻狀態。? 二、核心功能差異 ?防護對象不同?: 過電壓保護器:主要防護系統內部產生的操作過電壓、工頻過電壓和諧
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的?。坑袥](méi)接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言??!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析。多謝:handshake
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真俋筋。