  • 配電柜接地線的基本要求

    1. 接地裝置的接觸面均須光潔平貼,保證良好接觸,并應有防止松動和生銹的措施。 2. 電流互感器的次級線圈應單獨可靠接地。

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 這樣接地線也能通過驗收!

    這樣接地線也能通過驗收!

    .這樣接地線也能通過驗收!

  • 路燈基礎接地規格什么要求

    路燈基礎單獨的接地怎么做?用一根多大多長的角鋼合適?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,如果是圓鋼,露出的部分要怎么做接地?謝謝大家

  • 這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收:

  • 電氣接地有哪些規范及要求?

    知識點:建筑電氣設計規范

  • 電纜線路對接地線安裝的要求有哪些

    電纜線路對接地線安裝的技術要求:(1)電纜接地線與電氣設備連接時,采用螺栓壓接,每個電氣設備都應單獨與接地干線相連接,嚴禁在一條接地線上串接幾個需要接地的設備。(2)電纜接地裝置的連接應可靠,接地線應為整根或采用焊接。接地體與接地干線的連接應留有測定接地電阻的斷開點,此點采用螺旋連接。(3)無條件焊接的場所,可考慮用螺栓連接,但必須保證其界面面積;螺栓應采用防松墊圈及采用可靠的防銹措施。

  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?

  • 用戶要求每個機柜的地線要分別引出

    我們公司的電源設備共有三個機柜,三個機柜的防雷地、和工作地均匯接到其中的主機柜上,并通過主機柜與外連接,但現在用戶要求每個機柜的地線要分別引出,由于工作量太大,請問我應該如何說服他,俺也不是很懂。求各位幫忙?。。。?/p>

  • 怎樣檢測異地接地線的存在?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?

  • 關于接地單面焊還是雙面焊的要求?

    各位老大,也是偶然才發現的一個極小的問題,就是接地中提到的,雙面焊可不可以用單面焊全部代替,n個人包括施工單位和監理公司都說可以,即單面焊圓鋼搭接到12倍d時,就可以不雙面焊直接用單面焊代替。我領導說n個人都說沒問題,但是當他請n+1個人拿出證據出來時,n+2個人都那不出來哈~~我查了規范,怎么也找不到啊,現在大伙給找找,先找GB,再找DB,或者行規什么的,注:我是天津的哈!謝謝!??!

  • 系統接地的型式及安全技術要求

    GB 14050-2008 系統接地的型式及安全技術要求

  • 電氣裝置接地電阻的要求

    電氣裝置接地電阻的要求.pdfA類裝置: 接地電阻1.變電所電氣裝置的接地電阻阻2.配電電氣裝置的接地電阻B類裝置: 建筑物電氣裝置的接地電阻1、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物外時,低壓系統電源接地點的接地電阻2、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物內時,低壓系統電源接地點的接地電阻

  • 保護接地對導線線徑有何要求?

    各種類型保護接地對導線線徑有何要求?一次設備/二次設備保護接地的要求,例如:10kV斷路器和隔離開關的器身接地導線如何選擇?

  • 接地極的安裝要求及技巧

    接地極的安裝要求及技巧一、接地裝置宜采用鋼材,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,但應不小于下表規格。二、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體的引出線應作防腐處理;使用鍍鋅扁鋼時,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆。三、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,水平接地體的間距應根據設計規定,不宜小于5米。四、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m。五、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,穿鋼管或其他堅固的保護套。六、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接。七、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分。八、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;(三) 支持件間的

  • 急需變配電中各種接地的要求

    接地一般可分為保護接地、防雷接地、系統(功能)接地、防靜電接地等等,國家標準中對防雷接地和系統接地有了比較規范的要求,但對于各種類型的保護接地,在國標中沒能找著比較明確的要求,請各位幫幫忙,提供一些資料

  • 接地線能否不按設計改小?

    住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,是否可以改?。?/p>

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?