焦化廢水流量:5m3/h,原水水質指標如下:COD:2800mg/L,BOD:100mg/L,氨氮:3500mg/L,總氰化合物:890mg/L,PH:8.8,SS:50mg/L,酚類:40mg/L。要求出水達到鋼鐵工業水排放標準二級標準COD:100mg/L,氨氮:25mg/L,總氰化合物:0.5mg/L,酚類:0.5mg/L。請問,各位大俠,采用何種工藝流程處理,謝謝
1、 焦化廢水處理中,A/O池的設計一般有污泥負荷、動力學計算兩種辦法,但是這兩種辦法一般在城市污水處理上比較理想,在工業廢水上,有出入。2、大家的停留時間一般控制在100小時A=45,B=553、污泥齡一般控制在100d4、污泥負荷一般那控制在0.15~0.255、請問大家污泥連續排泥一般控制在多少
青海烏蘭(焦化廢水)設計方案
[ 本帖最后由 jiuyu8121 于 2010-9-3 16:43 編輯 ]
圖紙簡介: 此文件為焦化廢水sbr工藝設計圖,其中包括工藝設計說明,污水處理站總平面布置圖,格柵、隔油等池安裝圖,反應池安裝圖,泵池2及清水池圖等等,供各位參考。 投稿網友: mazhuohuang 上傳時間: 2014-07-2
每小時130m焦化廢水處理設計方案
我畢業設計的題目是:含油廢水的回用設計,請大家幫忙指點一下吧我的水量是2000噸/天含油量最大為10000mg/l,COD為5000-20000mg/l我大概設計的是廢水——格柵——隔油池——氣浮——接觸氧化池——斜管沉淀池——過濾池——消毒池——中水貯池——中水通過管道回用這是基本的流程,大家發表一下意見吧有什么想法多說說呀多謝各位了?。?/p>
在焦化廢水預處理中,隔油和蒸氨是必不可少的兩個工序,問題是看了好多處理工藝,都是把蒸氨放在隔油前面,我想不明白焦油不堵塞蒸氨塔中塔板和填料?就此大家說說。
論文簡介:采用氧化溝工藝處理焦化廢水并達到國家一級標準 投稿網友:felice1122 上傳時間: 2013-06-03
求焦化廠廢水處理工藝設計及投資估算那位能幫幫忙?水量60立方米/時進水指標:COD1400ss 152氨氮 111揮發酚 440石油類 65 硫化物 29
圖紙簡介: 本圖紙包含設計總說明,工業流程圖,廢水處理平面圖,預留孔平面布置圖,污水處理站坡面布置圖,沉淀車預留孔平面布置圖。 投稿網友: wingg 上傳時間: 2014-06-16
焦化廢水生化處理工藝流程設計探索
采用A/O法。工藝為:預處理(初沉,除油),缺氧,好氧,二沉池,混凝沉淀池,出水井。不知道是否可行?應如何改進?如可行,缺氧池和好氧池的停留時間應為多少?進水水質為:COD=10000mg/L,揮發酚=1400mg/L,油=300mg/L,氨氮=500mg/L。
最近不曉得乍的,從蒸氨塔過來的焦化廢水顏色突然深了很多,油含量也升高了很多。請教各位大蝦,是什么原因呢?顏色的變化反映了哪種物質含量的變化?期待中~~~~~~~~~~
未經除油、蒸氨的生產廢水情況:廢水流量:50m3/h廢水水質:COD濃度25000mg/l 氨氮的濃度5000mg/l 酚的濃度5000mg/l 油類的濃度:2000mg/l SS1000mg/l經除油、蒸氨的生產廢水情況:廢水流量:50m3/h廢水水質:COD濃度200mg/l 氨氮的濃度300mg/l 酚的濃度250mg/l 油類的濃度:100mg/l SS 100mg/l總水量100m3/h進入調節池。。。。。。大家發表一些意見哈
本人在畢業設計過程中遇到如下問題,請個位高手賜教1.印染廢水處理過程中,我想使用硫酸亞鐵進行除色,請問,硫酸亞鐵對微生物很不利嗎2.印染廢水的投藥量怎么計算啊3.中和反應池都需要計算些什么呀麻煩個位了,幫幫忙吧,謝了
我是剛畢業的學生,我們公司正在做高濃度TNT酸性廢水處理的設計,我想知道高濃度酸性廢水一般的處理工藝,及需要注意的事項,先謝謝各位了!
我剛參加工作,老板就要做一個屠宰廢水的設計,平時日產廢水30立方,過年100立方,平常按8小時算來處理,進水量大時按16小時處理,排水集中在凌晨4小時左右,我怎么確定調節池的大小和停留時間么呢?請各位師哥師姐幫我分析分析
有一小化工企業廢水的量為50立方每天,處理難度比較大,可生化性比較差,請教高手如何設計[ 本帖最后由 sdscbinsl 于 2009-9-17 16:48 編輯 ]