圖紙簡介: 該圖紙是一個框架柱加固圖紙,事故原因混凝土壓碎壓酥,加固方法:柱全高打磨,掏出壓碎,壓酥混凝土,環氧樹脂密封膠密封,用型鋼環繞加固柱子,柱加鋼板后用C30細石混凝土澆筑柱子到項。圖紙包括:加固說明,柱子現狀圖,柱子加固前處理圖,柱子加固圖,柱子外包大樣圖和剖面詳圖。 投稿網友: zhou1quan2lin3
圖中為某學校的的大門和門衛室,中間為5米高框架結構,兩邊為3米高磚混警衛室,框架柱嵌入磚墻拐角處,此建筑物進行加固,屬于結構體系混亂嗎?需要把磚混的墻拆掉和框架部分脫開嗎?還是不用脫開只需要把磚混部分的墻體抗震承載力計算滿足即可?
圖紙簡介: 本工程為底層框架砌體結構;抗震設防類別丙類;抗震設防烈度為6度加固后結構安全等級為二級,加固設計使用年限為50年。 投稿網友: songxifu 上傳時間: 2013-07-22
圖紙簡介: 該圖紙為某工程項目局部框架柱加固結構施工圖,圖紙包括:加固設計說明、框架柱加固節點及剖面圖等。 投稿網友: dj1250 上傳時間: 2014-06-05
底框內框架抗震鑒定加固
希望能多提供加固方法,圖紙,計算書。。。。。。。。謝謝!!加固太難了!學??拐鸺庸蹋饕橇褐募庸蘙 本帖最后由 a_zaza 于 2009-12-9 15:38 編輯 ]
以橢圓形3層單間辦公樓。短向是單跨框架結構,四周填充墻,這樣一個單獨房間形成的建筑。加固的話如果改多跨,房屋中間增加柱,不合適。改框剪的話怎么改?增加翼墻的話,應該怎么增加?是每跨兩個柱兩側都要怎加呢,還是怎么。我考慮它有一圈填充墻,是否可以加140厚板墻加固,等效砼剪力墻。就變成了雙向剪力墻結構了。
某橋墩柱加固設計與處理技術
本人初步接觸加固項目,目前在計算著一個改造項目,發現很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包鋼,但梁支座負筋怎么加呢?有些是邊支座,有些是中間支座,處理有什么區別?
框架節點加固方法探討.pdf
圖紙簡介: 加建一層鋼筋混凝土框架結構框架柱加固圖,其中包括平面圖,加固大樣圖 投稿網友: ddwc116 上傳時間: 2014-05-15
圖紙簡介: 該圖紙為框架結構建筑框架梁柱加固節點詳圖,圖紙內容包括:框架結構典型節點加固通用詳圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: cxr2011_aa 上傳時間: 2011-03-20
一小高層正在施工,可主體結構還有5層才封頂,一根梁混凝土已出現豎直裂縫,經查證是箍筋直徑由12間距100配為8間距200造成的,求教如何加固,梁上已施工六層.
圖紙簡介: 某展覽館一層局部柱加固設計,施工中柱子爛根修復與加固 投稿網友: dable2005 上傳時間: 2013-06-19 圖紙
2010年做的項目,圖中有大量節點構造是引用了網易論壇里一些前輩們發的節點圖。感謝他們的貢獻,否則本人是做不出來的。希望本人的發表也能夠給需要的人一些幫助。該圖依據是鑒定報告,還有 PKPM-JDJG計算輔助。
本人原來設計的一個大商業因功能調整,許多柱需要加固。我們公司沒人搞加固,是甲方委托的加固公司設計的。他們采取柱增大截面法后補上去的鋼筋,就是我功能修改后的計算書配筋值,根本就一點都沒考慮原有的柱配筋,請問應該是這樣的嗎?我感覺原來的柱子配筋應該要考慮的,不然兩次配筋加起來,配筋率許多超過3%,甚至有超過5%的。
 
07年注冊的號,常年來多看少說,今天終于混到2顆星了。第一次發帖紀念哈……電腦里有以前工地的照片。多是有質量缺陷的(本人做的是監理),每張都記得清楚。這次發一個混凝土框架柱強度不足的發現及處理照片事情發生沒有照片記錄……因為施工方早拆模(自行行動),監理方要求施工方提供拆模依據,施工方提供一7天混凝土試塊報告,經監理方某人(我才不會說是我……)發現此報告有偽造嫌疑,報告甲方。甲方帶報告去檢測單位核實,為偽造、后檢測單位報告當地質監站(檢測站是質監站自家開得)…………然后就是施工方、監理方、建設方去質監站背書……要求對所有已完工結構進行全面檢測、所有資料進行核查、所有檢測報告全部到檢測所核實……然后就開始繁瑣的實體檢查了……(跳過很多內容,切入圖片主體)對某層所有框架柱進行回彈檢測……有100多根柱子,每根回彈三個面,回彈20左右個點…………當時分兩組人忙乎了一下午……全都手軟...回彈是項體力活啊……回彈前先打磨回彈區
引言 在實際工程中, 隨著高層和超高層建筑的廣泛使用,出現了大量需求各異的建筑功能要求, 或者由于建設場地的限制、城市整體規劃布局以及建筑物外觀美觀等要求, 平面不規則和立面不規則的高層建筑越來越多。在高層結構中,水平荷載尤其是地震作用對結構的承載變形有著巨大的影響, 但由于不規則建筑自身的特點, 使得它們在抗震設計中, 存在以下一些主要危害[1]。第一, 從幾何學角度, 不對稱結構易引起結構質心與剛心不重合, 導致結構在水平向地震作用下產生巨大的扭轉作用; 第二, 結構的不對稱性往往會導致部分構件應力集中, 使結構在受到水平向較大的荷載(如地震作用)時這些部位發生嚴重破壞[2]。基于不規則高層建筑的上述弱點, 本文中采用對框架應力集中部位增設支撐的方式來改善結構的延性并對其在水平向荷載作用下做結構彈塑性性能分析, 得出合理的布置支撐在地震作用下能極大增強結構側向承載力同時吸收地震能量優先破壞保護豎
一、前言 近年來,體外預應力加固法在框架結構的加固工程實踐中已經得到了較多的應用。體外預應力加固的特點是傳力明確、布置靈活,可以根據豎向荷載的分布情況靈活的設置力筋布置形式,使其等效荷載能夠抵消大部分外荷載的作用,并充分發揮各種結構材料的強度。國內外有關研究表明,體外預應力加固框架在豎向荷載下的結構性能比較理想,但其在反復作用的水平荷載(主要是地震荷載)下的結構性能還沒有得到充分的研究。工程實踐的發展使得對體外預應力加固鋼筋混凝土框架結構的抗震性能進行深入的研究變得十分必要和緊迫。因 此,本次試驗的目的就是對框架結構經體外預應力鋼絞線加固后在豎向荷載和水平反復荷載的共同作用下的結構性能進行分析研究。