1.板雙層雙向鋼筋,從正常受力狀態,上部受壓,下部手拉。那么鋼筋綁扎搭接接頭留在上層筋中間位置應是正確的。板上面筋的綁扎結構靠近梁的位置處是不是接頭就不應該留在此位置。2。柱直螺紋接頭應該避開柱剪力區段,那么柱上部底部1/3凈跨處接頭是否不應該留設,如果實在留設不應該超過50%。此種接頭100%,施工單位說是一級接頭。個人感覺也有問題。
專家你好,現在一個項目,鋼筋接頭如下圖紅圈中,工人說一級接頭可以在那里(柱子)連接,可是規范上說要在離支座三分之一范圍內,求提點!如果可以,在哪本規范里有?急等回復!謝謝!
我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,抗震等級為二級,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行?如果可行,依據什么條文?
這個接頭有何問題
柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎??
在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.
今天聽同事說,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接。在我印象中,應該可以的?。榇烁鲁车拿婕t而赤。后來查相關書籍,也沒有明確說明。特請教好心人,給予解答,提前說聲謝謝了?。?!
最近在做一高層的地下車庫,有幾個二層公建在車庫頂班作轉換,計算結果公建柱配筋很大,500x500柱子,單側配筋3000多mm2,7.5度區,由于轉換,梁不能做更寬了。不知道柱子能雙排配筋嗎?
本人設計的一個在建工程,全框架結構,6度地震設防,框架柱抗震等級四級,現在由于施工單位疏忽,柱縱筋下料略短,只高出層高30cm左右,柱鋼筋采用焊接,如果這樣我覺得焊接接頭都在柱箍筋加密區,且焊頭高度都基本一致,在工地檢查時發現這個問題,覺得有問題,本著對工程安全負責的態度,準備出張聯系單讓施工單位整改,但水平有限,想不到好的措施,請教各位高手是否也碰到過類似問題,是如何處理的?謝謝高手!
最近遇到個麻煩事情一棟三層現澆框架結構用房在主體完工后甲方突然要求在屋面上加一層混凝土構架(完全是為了建筑立面效果)但是構架層的柱子鋼筋如何錨固呢???因為大家都曉得屋面處框架柱和框架梁節點處鋼筋非常密集所以植筋的可能性很小很小(順便問下大家有試過在此處植筋嗎?)我們想到的方法就是剔除框架柱處的一部分混凝土找出原有柱子鋼筋與新柱子鋼筋進行焊接接頭但是問題就在于如果是對接焊的話 操作面基本上不夠 無法實現如果是上下鋼筋錯開 采用雙面焊或單面焊的話 此處鋼筋強度是否能保證呢?而且此處正是新舊混凝土結合部位 屬于薄弱區域! 鋼筋接頭又離它很近! 懸??!想請教大家有沒有遇到類似經歷? 如何處理此處框架柱鋼筋接頭問題的?
現有一框架結構,框架柱的規格為600mm*600mm,其余參數如圖所示。有以下幾個問題:1、底層的層高是不是以嵌固部位標高算到底層頂板處即5.45?2、底層框架柱的鋼筋非連接區的設置是否要考慮剛性地面(正負零位置)的影響?3、鋼筋放樣時將框架柱連接點(焊接連接)設置在出正負零2m處,連接點錯開1m,請問這樣連接是否合理(本工程連接點設置較高,施工中常見的做法是將鋼筋的連接點設置在地面或樓面的非連接區域外同時位置不能太高,便于焊接),鋼筋連接如何操作?注:1630=Hn/3 810=MAX{500mm,Hn/6,Hc=600}
我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些???因為支坐的部位受剪力比較大!
請教結構專家!即將施工的圖紙:五層框架結構,一二層通間商業門店,三-五層住宅。片筏基礎。有框架柱配筋如下表:KZ-7,一層配筋 8根直徑20 4根直徑18 鋼筋面積 35.29 二層配筋 12根直徑16 鋼筋面積 24.11 三層配筋 4根直徑22 4根直徑18 鋼筋面積 25.37 四層配筋 4根直徑20 4根直徑16 鋼筋面積 20.59 五層配筋 4根直徑22 4根直徑18 鋼筋面積 25.37這個上大下小在結構設計上是否合理?應該怎樣施工? 謝謝
鋼筋這樣的焊接接頭位置對嗎?施工單位把閃光對焊接頭設置在離彎鉤大概20cm的地方,吊筋上閃光對焊的位置也在鋼筋的斜段上,不知道規范有沒對鋼筋焊接位置的規定(除了設置在剪力較小處還有什么,象他設置在離彎鉤20cm可能還是在支座的地方,不是剪力大的地方)
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-24 12:50 編輯 最近遇到些小問題,請論壇內的高手幫忙解決解決,謝謝! 1.構件的區域劃分:像受拉、受壓怎么區分。 2.鋼筋接頭位置:在哪本規范上注明了鋼筋接頭位置應在受力較小位置,以前好像在哪里看到過,可突然間去找,卻找不到了,謝謝。
框架柱單側鋼筋能否放兩排,不是并筋而是和梁底部或者上部鋼筋一樣那種放置兩排或者三排? 如果可以兩排,有沒有規范或者圖集出處?
關于框架梁底部鋼筋的連接位置:‘08G101-5第56頁上寫到:“在支座外1/3L范圍內,并要求避開箍筋加密區“,比如:有一地下車庫梁跨5500,梁高1000,1/3L=1833,加密區長度是1.5h=1500,那樣連接接頭就錯不開了(采用機械連接的話),,肯定有的接頭在加梁端加密區,有的在梁跨中,(可上述都是非連接區),困惑中。
今天看到柱縱向鋼筋間距問題,《抗規》與《高規》規定有不同,向同行請教?!案咭?guī)”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三級
框架柱跨度的計算方法