如題!誰有地下機械車庫的施工圖,可以給我一套呢?土木幣不夠,無法下載文件,又非常需要得到指點~~建筑的大蝦前輩們,多多提攜下喔~~~感激不盡,感激不盡!{:2_79:} 很需要,求贈予!
圖紙簡介: 鋼結構設計全套圖紙,機械車庫兩層,升降橫移式 投稿網友: airer1 上傳時間: 2013-11-07 圖紙省份:
問題補充:圖紙中寫著本工程+0.000絕對標高788.15;現場使用高程100相對于黃海高程791.3,在廣聯達中高程怎么定啊
單跨12米輕鋼結構車庫圖紙
我們每天分享圖集:17J927-1車庫建筑構造,每天分享一本高清國標建筑設計標準圖集。
正在做一個車庫,想請教各位大俠應該用什么基礎形式比較好。一層地下車庫,局部二層,框架結構,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位較深,在-8.0米左右,無人防荷載,請教像這種情況該用什么基礎形式?原來做過的車庫我都做筏板基礎的,可是考慮這個做筏板基礎太浪費了,是做獨立基礎加抗水板呢,還是僅作獨立基礎就可以呢,而把地下車庫的地面荷載直接傳給地基了?思路比較亂,希望各位通廊給指點一下
大家好,最近小弟我經常驗收鋼筋,關于梁、板、柱都已經漸漸熟識了,可是有個比較菜鳥的問題想問下諸位前輩。就是何為梁端支座,何為梁中間支座,我感覺這個問題怪擾人的,我問過我師?,可他們講的我還是不能怎么理解,希望大家幫免釋?,因為這直接關系到計算彎直錨固。101圖集上大致是這樣意思:梁縱筋在中間支座的錨固長度=max{Lae,0.5hc+5d},這兩個條件是要同時滿足的,而且取最大值,而對于端支座來說,梁的縱筋要伸到柱外側縱筋內側,再彎15d的直鉤,并且保證其直錨水平段長度》=0.4lae,這個實際用時怎么處理,兩個公式怎么用,怎么區分端支座和中間支座,也就是說寬支座和端支座我現在比較混淆。希望大家指點,越詳細越好,越多越好,謝謝了、、、希望大家可以借助這幾張圖片發表看法。。。
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 編輯 自己搜集的一些圖集和規范,分享給大家,請選擇下載
如何使車庫設計經濟一些
圖紙簡介: 各種設計圖塊的平面和立面圖,圖紙內容包括:平面和立面沙發,平面和立面床,平面和立面電視柜,平面和立面餐桌,平面和立面衣柜,平面和立面潔具,平面廚房用品,平面和立面休閑桌椅,平面寫字臺,平面和立面電器,平面健身器,平面和立面植物,平面和立面門,平面燈具,平面電器標志,地面拼花,裝飾畫,立面工藝品,立柱,樓梯及欄桿等。 投稿網友: lxp555
在現場拍的施工藍圖,還比較清楚,發出來供大家評鑒! 多多討論?。?/p>
共3個包,請按順序下載,并按順序編好號。請朋友們參考,別忘了回帖支持哦!01
各位兄弟,請問你們有這2個圖集不?1、排水管門字式磚砌出水口(S-222)2、聯合式雙篦雨水口(鑄鐵篦子)(S-235)近來要用這2個圖集,但是要自己畫的有點浪費時間了。希望有的兄弟,慷概一下~傳一下,謝謝了
新手一般看哪些圖集 哪些規范???現在在項目部,整天有大把的時間,想學習學習,但不知道看什么,給推薦點,適合新手提高的~謝謝
一樓是辦公樓,二樓是多功能的 以上是宿舍,在一樓的下面有一個架空層有2.1M高 沒有墻的,就是柱子。來停車用的,請問這樣的車庫用什么燈具?
本帖最后由 liuge1888 于 2013-8-20 23:26 編輯 清晰版的圖集,對于大家學習和應用很有幫助!
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 編輯 保溫外墻的構造無用勿下~意思一下,一個幣不然下了也不去看~
11G101-1關于剪力墻豎向筋在LL生根時,下插到LL內滿足LAE即可,問題是如果LL高度小于LAE時,該怎么辦?是否是伸到LL底再彎折150?
關于11G101圖集的問題,新圖集上53頁受拉鋼筋基本錨固長度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本錨固長度不抗震,LabE代表抗震的基本錨固長度,這個理解應該沒錯,后面也有用到LaE,在03G101圖集中LaE理解為受拉鋼筋抗震錨固長度,但是在11G101圖集中該理解為什么呢?我看下面有l(wèi)aE=ξaE la,這里面又涉及到 la,圖集中也有交代la=ξalab,但是
各位大神,小弟求教,直接上圖:P70 圖中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接長度只要≥1.2Lae就行嗎?然后到P55這里又有個搭接百分率的修正系數,也是按百分率計算的?,F(xiàn)在如果我的搭接為百分之25,50,100,搭接長度是按P55計算,還是直接P70得?并且請問原因?