砼路面預制水泥雨水管的最低覆土深度是多少?是否包括穩定層和砼面層的厚度?現在復合材料做的檢查井蓋到底質量乍樣?目前強度夠,會不會在幾年時間內快速老化降低強度?謝謝各位大人~~~~~~~~~~~~
請問:1、雨蓬落水是否可以接入屋面立下的雨水管?若可以如何接法會比較好? 2、場地雨水管徑一般的計算原則上參照什么的樣的計算方式?與此同時是否還有哪些便捷的確定管徑的途徑,或者比較好的軟件?
我們老總要求,房屋外墻的排水管盡量的少,所以將屋面的排水管和空調排水管合在一起,用DN100的塑料管一根帶用,我們是26層的高層,大家說下看法。
請問各位 ,圖紙上這些雨水管設計的是從屋面走,門頭墻面預留套管應該預留多高,有沒有類似施工的圖片,希望能參考一下,謝謝!
我看了主任設計的水電施工圖發現有不明白的的地方:屋面投影面積是453平米,6層住宅樓,立管圖上顯示雨水管徑是De110接側向雨水斗,該樓在海南省海口市,不明白的是他用7支雨水管,而且還設置兩個溢流口?大家討論一下這樣設置是否合理?附圖上紅色圓圈表示雨水管,黃色圓圈表示溢流口。
繼續,現場虹吸雨水管屋面水斗的安裝。。。
1、五層樓的宿舍,大概15米左右,能不能把空調冷凝水排入就近的雨水管?。?huì)不會當雨水大的的時候下部產生正壓,導致放空調的地方水滿出來?但是不排入雨水管,另外再加一根管子專門排空調冷凝水,顯得管子很多,而且那個地方放不下兩根管子!2、雨水管從上面下來,穿過下面的休息平臺的中間,需要轉彎放到邊上,但是那根轉彎的橫管有3米左右,這樣子允不允許的??
請問:圖中(1)處的雨水井的丼深是多少?算式怎么表達?圖中(2)、(3)分別是什么材料?(4)應該是空心管了?
最近接到一個項目,要求計算雨水管道的壓力溜計算。就是雨水管內有水時,下雨時,雨水管的輸水能力。老師告訴我是,壓力流計算。但是不知道怎么計算
規范上說,雨水管最小支干管的管徑為DN300,最小坡度為0.003。這句話的意思是任何管徑的雨水管,其最小坡度都是0.003,還是說最小坡度0.003只對應DN300的管,其他的管徑的管最小坡度不是0.003???
一個別墅。整個屋面雨水面積才150m2 由于坡屋面造型,天溝轉彎且廠。建筑作了8個排水落水管。天溝找坡為0.01.請問各位是不是如果按建筑布置方法。落水管是不是太多了。怎么解決呢 ?
本人這次遇到一個難題啊!一個1200的雨水管與2米的涵洞交叉,涵底與管底標基本一致,涵洞為規劃的水渠涵!為2X1.5米,請問怎么處理,是把水渠涵設為倒虹涵還是把水管設為倒虹管!??!
這是用于外墻的防攀半圓雨水管,造型獨特而美觀,因其為半圓形狀,可平面貼墻無間隙,使小偷無攀爬的條件,所以具有防攀的功能。 目前在中南六省用的多些,湖北很多建筑外墻都用的是這種,現在北京浙江衢州等地也開始用了,上國標圖集了,有需要國標圖集可以聯系我。圖集在13、14樓。[ 本帖最后由 shidaiblg 于 2011-7-28 09:53 編輯 ]
如圖,這樣溢流管不是和雨水管作用一樣了嗎?是不是該改下坡度,全往左邊坡
現做一室外雨水工程,是住宅小區,該區建筑單體的雨水立管埋地敷設,請問:屋面雨水立管埋地后,是接入到雨水檢查井呢,還是接到雨水口?如果雨水口設置得比較少,或者不合理的話,屋面雨水管的埋地部分是不是會很長?以前一直做單體,沒做過小區雨水,請各位大蝦指教,謝了先!
安裝: 一、PVC落水系統主要構件組成 a、雨水槽 b、雨水槽鎖畢器c、雨水槽卡接器d、雨水槽陰角 e、雨水槽陽角h、雨水斗i、雨 水管j、雨水管接口器k、雨水管轉向器l、雨水管引流器 n、雨水槽吊接器q、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安裝: 1、在雨水槽安裝位置打水平,從起始端開始到未端用墨汁彈線。 2、從包裝袋中取出雨水槽,將雨水槽平穩的放在地上或腳手架上,并在雨水槽下水平裝雨水斗 的位置,用 切割機切一個與雨水斗下水口一樣大小的口子。 3、將雨水斗緩慢插入雨水槽至下水位置。 4、在雨水槽上安裝吊接器;按順序插入并掌握好間距,兩只相鄰吊接器之間的距離為40~45CM; 5、用電鉆(6號鉆頭)在彈線位置按40~45CM的間距打好洞,并敲進膨脹管。 6、將雨水槽放置在已彈線位置,調整好“吊接器”間距,然后用∮4X40的不銹鋼鏍絲將吊接器 和雨水槽固定。 7、遇上雨水槽轉角,需用“卡接器”連接“陽角”、“陰角”,雨水槽與雨水槽連接部分也需 用“卡接 器”連接。 8、雨水槽安裝的過程中,為防止漏水,鎖畢器、卡接器等相應的配件上必需打上玻璃膠和PV
有一個比較大的市場,屋面作為停車場,面積很大,我想用虹吸雨水系統,但我把廠家叫過來他們說他們碰上的一個項目因為屋面是蚛噲鰶]做成,因為侠上的哪條規定屋面作為停車場不能用塑料雨水管,而且是國家規范。問他們是哪條也說不上來,但我就是找不到這條規范。
雨水管的壁厚是參照什么規范的?我看了GB T 5836.1-2006里是排水要求3.2,可一問廠家他們都沒有這厚度的,好像他們是參照QB-T2480-2000生產的,大家在做這個的時候一般雨水管是要求多少壁厚的?
情況是這樣的:1.設計道路靠著規劃水系,道路雨水分段排入規劃水系。2.按照以前的水系標高,已經出過施工圖,而且雨水管道及出水口已施工。3.前幾天接上級通知,水系整體抬高2米。調整后,水系底部標高100m,水面標高102m,已施工出水口98m,大部分雨水管標高在99~101m。目前思路是:管道檢查井已施工,拆除重做的可能性不大。繼續使用的話,則有很多問題。比如,出水口處淤泥堆積;暴雨時,排水不通暢,形成內澇隱患。各位前輩大師對這種情況有什么建議,不吝指教,小弟謝過!
我們是施工方,設計上關于雨水管數量預留不夠,我們只是想讓甲方出一個變更,然后聯系單打上去了,甲方讓我們出一個施工方案,這個施工方案應該怎么寫?