論文簡介:鉆孔灌注樁具體施工技術措施及監理要點,對初學者有幫助。 投稿網友:lyg40488 上傳時間: 2013-07-19
鉆孔灌注樁施工和大家分享。
泉州某鉆孔灌注樁工程事故分析及處理
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://www.infoclarites.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家幫幫?,謝謝啦?。。。。。。?!:handshake
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
橋梁鉆孔灌注樁工程事故的預防及處理措施
本帖最后由 csccbjs 于 2017-5-29 22:00 編輯 橋位處河道順直,斜交角度為斜90°。上部結構采用10+16+10m先張法簡支預應力砼空心梁板,橋面連續;下部結構:左幅采用五柱式墩、臺,鉆孔灌注樁基礎,右幅采用四柱式墩、臺,鉆孔灌注樁基礎;橋梁全寬47.25 m,全長40.04m??招陌宀捎眉蓄A制,現場吊裝,先簡支后橋面連續。本工程鉆孔樁基所穿越的地層為素填土、粉質粘土、粘土等。 鉆孔灌注樁首件工程施工樁位為:楊溪橋2號墩7號樁。(見后樁位布置示意圖),設計樁長為34m,樁
關于鋼筋骨架制作、存放與安裝,你知道多少?在灌注施工過程,如何防止鋼筋籠上???不知道就趕緊看看吧!點這獲取工程資料軟件 鋼筋骨架制作、存放與安裝 鋼筋骨架制作: 1、制作方法: 鋼筋籠每隔2M左右采用加強筋成型法。加強筋設在主筋內側,并用三角內撐將它加固,在加強筋外側點焊主筋,主筋與加強筋必須垂直,再綁扎箍筋,鋼筋籠的加工,必須嚴格按照施工設計圖和規范要求,配制好主筋的焊接長度為10D(雙面焊),但施焊時,由于起落點都不飽滿,達不到施工要求,所以焊縫長度易加1CM,接頭位置要錯開,距
大廈主樓36層,下設2層地下室,埋深約10m。結構形式擬
摘要:鉆孔灌注樁基礎己廣泛應用于橋梁工程.其質量控制是橋梁施工的關鍵。結介實踐.介紹鉆孔灌注機施工中應注意的事項、常見的工程事故及其預防處理措施。關鍵詞:鉆孔灌注樁;工程事故;預防;處理措施[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-14 15:19 編輯 ]
一、總 則鉆孔灌注樁承受上部靜載和動載,且屬于地下隱蔽工程,是房屋建筑施工的重點和難點。為此,特制定本實施細則。二、施工前準備工作1、實施性施工組織設計承包人鉆孔灌注樁實施性施工組織設計應包括施工進度安排、施工組織設計、人員機具進場情況,鉆孔、成孔及混凝土成樁工藝及檢查等項內容。具體又包括如下內容:1.1 施工現場施工現場必須就近合理布置,承包人應按平面布置圖布設施工作業區、材料存放、機械停放及維修、施工和機械車輛行使道路、生活設施等,使施工安全、方便,現場整齊。1.2 材料為商品混凝土,應該確保材料的質量,配比符合要求,來料進行檢查保證資料。1.3 機具設備①在攪拌處必須醒目插牌標明批準的混凝土施工配合比,以便執行與檢查。②導管的配備長度應滿足樁長要求,導管內徑為20~35cm,禁止使用法蘭盤式的導管。導管使用前必須進行試拼及密閉性試驗,密閉試驗宜采用水密試驗法,水密試驗的水壓力不應小于孔內水深1.3倍的壓力,同時不應小于導管可能承灌注混凝土時最大內壓力p=γchc-γwHw