收到施工圖審查意見:戶箱電源進線端斷路器除了具有短路、過負荷保護外,還應具有過、欠壓保護功能圖中的斷路器為CH2-63C/40A/2P,要改的話,應選什么斷路器,加什么附件
多層純住宅的審查意見,不想改,該怎么回復呢?大家給個意見先。審查意見如下:1、根據《住宅設計規范》GB50096-1999第6.5.2條“廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路”,衛生間電源插座接自普通插座回路,不合適。2、陽臺宜設插座3、車庫與雜物間宜設插座。解釋一下第一條,衛生間內插座不是電熱水器插座,只是普通用途插座。
一棟六層住宅,三個單元,1~5層是平層,六層是復式樓。電源由戶外箱式變電站引入,施工圖審查意見有這樣一條:“無豎向配電系統圖,不符合《建筑工程設計文件設計深度規定》4.5.4條第3款第4小條”。我覺得簡直是莫名其妙,總共才四個配電箱(不算戶內箱),一個進線箱,三個電表箱,放射式配電,每個電表箱帶12個戶內箱,如此簡單還要畫豎向圖,暈死??!
電氣施工圖審查意見綜述摘要: 自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現. 關鍵詞: 電氣施工圖審查 建設工程 強制性標準 規范自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現。審查單所提意見包括以下三方面的內容: 第一,違反建設工程強制性標準和規范方面;第二,違反專業規范、規程和設計深度不足方面;第三,意見與建議。下面就這三個方面分別進行概述,說明違反規范或規定的條款以及處理的意見。一、違反強制標準和規范方面1.電源進戶處
本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:12 編輯 這是我收集到的各省施工圖審查意見的資料,供各位網友共享,施工圖審查意見,江蘇做的最好。
城閘大橋位于江蘇省南通市,是連接南通市港閘區和主城區的一條重要通道。城閘大橋跨越通呂運河,橋址處呈五水交匯之態,橋梁南連孩兒巷北路,北接長平路是一座獨塔單索面斜拉橋,大橋總長及引道全長1637米,其中南引道長為421.11米,北引道長為619.69米,橋梁寬度為34米,南北引道寬度為38~42米。主塔高77.7米,項目總投資2.58億元。主橋為獨塔中央索面斜拉橋,采用塔,梁,墩固結體系??鐝讲贾茫?42米+110米+2×45米。主塔設于分水島(東島)上,橋面以上塔高69米,76根斜拉鎖呈扇形,對稱布置于主塔兩側。主梁為單箱五室預應力混泥土箱梁。南,北引橋分別為4×25米和6×25米連續梁橋。 橋梁設計汽車載荷等級為城-A級。北汊為五級航道,南汊為水道。城閘大橋是南通市城市建設重點工程項目。2004年11月開工,2007年6月建成通車。全體大橋建設者依靠集體智慧,克服了重重困
45張公裝施工圖.包含變更圖
這是我們請易地給設計的一個項目的施工圖,其中有一些感覺設計的有點多余所以拿出來請大家給點意見謝謝?。。∵@些設計可以說是比較詳細可是要是在施工中我感覺幾乎是不可能的。希望大家能給出比較有實際意義結構設計圖紙來 ,謝謝
最近做的一個自動噴淋系統,施工圖審查意見中提到了原文《請按噴規GB50084-2005第5.0.5條要求,噴淋持續作用時間2個小時和消火栓作用3小時核算消防水池容積》,也就是說我違反了強規,但是小弟手里沒有2005版的噴規阿,那位熱心人幫我看看阿,我準備按這個意見修改圖紙了,沒有辦法,當時設計的時候11月初,看到是2001版的噴規阿,請大家給點建議阿
一、違反強制性條文 1、終端箱漏電保護裝置(含弱電AC電源回路)的動作時間應注明,并應符合GB50054-95的4.4.7 條規定(漏電動作值亦應標注)。二、違反強制性標準 1、利用基礎主筋作為接地體,應明確其埋地深度以滿足GB50057-94的3.4.3條要求。三、一般性問題 1、弱電設備的接地應做交代。 2、衛生間LEB接地引下線在底層無墻,,無柱處如何引下。一、1、對于這條,作為強制性條文的帽子扣到我頭上,這帽子太大了。在總進線箱我標明了漏電 動作時間0.5s,動作值300mA。在戶內配電箱插座回路只注明 DPN 16Avigi。對于這一規格斷路器的動作時間和動作值是固定唯一的,所以就沒寫上?,F(xiàn)在竟被扣了違反強制性條文的帽子,感覺真是來火。二、1、對于這條我在規范上找了很久也沒找到關于埋設深度的要求。只牽強附會的找到一點:3.4.3……一、利用基礎內鋼筋網作為接地體時,在周圍地面以下距地面不小于0.5m,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和應符合下列表達式的要求……
工程說明:本工程由5棟100米(32層)高層純住宅純住宅、2棟140米(42層)超高層純住宅和1棟120米(38層)超高層純住宅組成。給水分區:負2-5層市政供水;6-18層一組變頻泵供水;19-32層一組變頻泵供水;33-42層一組變頻泵供水;6-9層,19-22層減壓。消火栓分區:負2-13層為一個區,14-32層為一個區,33-42層為一個區。自噴分區:負2-11為一個區,12-22層為一個區,23-32層為一個區,33-42為一個區。-------------------------------------------------------------------------------------校審意見:2。自動噴水滅火系統說明中,噴淋主泵并非由壓力降啟動,而由濕式報警閥動作啟動。4。給水管材應采用襯塑熱鍍鋅無縫鋼管。配水管試驗壓力采用1.0MPA即可。室內排水管宜統一采用卡箍式機制鑄鐵排水管。屋面雨水排水管應采用承壓管(如采用涂塑熱鍍鋅鋼管),灌水高度應至屋面雨水斗(驗收規范)。6。消火栓系
施工圖設計審查技術問題指導意見
本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:01 編輯 這是我收集到的各省施工圖審查意見的資料,供各位網友共享,施工圖審查意見,江蘇做的最好。希望各位不斷補充完善
本帖最后由 zhongcongzhou 于 2014-1-7 23:10 編輯 施工單位原來的屋面投標報價價格較低,施工單位提出以美觀和耐久性好等借口 ,中標后通過修改屋面的做法的材料使原報價作廢,重新在施工時報了一份預算書和工程聯系單請甲方同意,甲方高層領導已經同意變更做法。個中原因不用說明了。但是工程聯系單需要專業工程師和項目負責人簽署意見,因本項目是國有項目,為怕日后簽署同意的意見將來審計會追查責任,所以想請教作為專業工程師和項目負責人該各自如何簽署意見。簽署的意見既不明顯體現出讓公司領導同意的作法,又不使專業工程師和項目負責人認可的意思表示。個人認為下面的不可取。
關于建筑工程施工圖審查后勘察設計變更有關問題的通知 2005-4-14 各設區市建設局: 為加強建筑工程勘察設計質量監督與管理,規范施工圖審查后的勘察設計變更行為,切實貫徹執行工程建設標準強制性條文。根據《建設工程質量管理條例》和《建設工程勘察設計管理條例》的有關規定,結合我省實際,提出施工圖審查后的勘察設計變更管理意見,請遵照執行。一、勘察設計文件一經審查,對涉及工程建設標準強制性條文,涉及公共利益、公眾安全,涉及建筑物的穩定性和安全性的內容,任何單位和個人均不得擅自修改。二、對已經審查的勘察設計文件進行變更時,凡涉及工程建設標準強制性條文以及進行下列變更時,均應視為重大變更,必須向原審查機構重新報審。 (一) 巖土工程勘察報告 1、 重新劃分巖土分層; 2、 修改有關巖土層的物理力學指標; 3、 因原設計變更應進行重新勘察; 4、 施工時發現與勘察報告不相符合,需施工勘察。 (二) 施工圖設計文件
<施工圖設計審查意見單> 一、是否執行強制條文:未發現問題二、是否滿足規范法規: 1. 根據《建筑照明設計標準》GB50034-2004第5.2.7條,教室照度為300勒克司;美術教室的照度應為500勒克司,顯色指數為90。2.根據《低壓配電設計規范》GB 50054-95第4.3.4條,線路計算電流不應大于導體允許持續載流量。至消防水泵的配電線路截面偏小。3.根據《建筑設計防火規范》GBJ 16-87(2001年版)第10.1.4條,消防線路的金屬線槽表面須采取防火保護措施。4.根據《通用用電設備配電設計規范》GB50055-93第8.0.7條,本工程二、三孔插座應注明為安全型。 三、是否達到設計深度:1.地下車庫應急照明燈具的表達有多處疏漏,且缺少安全出口燈。2.若由斷路器直接控制應急照明燈具平時的斷、合,則蓄電池燈具不應跟非蓄電池燈具處于同一回路。3.所有水泵、風機的二次回路控制原理圖須提供(可開國標圖集的圖號、頁次)。4
我原來在河南,后來到了上海.做方案及施工圖老本行.一到才發現,這邊的施工圖太多了.而且選用標準圖極少,做的詳圖節點多的嚇人.我雖然干了多年施工圖了,可是還是不可理解,為什么可以選圖集的不選?我看過一套別墅的施工圖,有60多張!60多張啊!我是領教了!里面連熱水管.冷水管.配電箱都定位,我以前可從沒有見過建筑圖紙有這些內容的.聽我一個同事說他有個項目的施工圖作了一年,我真的搞不明白.