為了下層的大廳不吊天花,要求所有內隔墻都不準設梁,連衛生間都不行。說板做厚些鋼筋下多點不就好了,還不是那回事。而且是農村的私人房子,隔墻都是采用燒結粘土磚。{:1_105:}咋辦捏?
本人現在在一垃圾焚燒電廠的滲透液處理站工作,遇到一些怪異的現象(估計是本人經驗疏淺)無法明了,只要向各位大大求助怪異現象一:我們這的垃圾滲透液水質比較怪,有時是酸味很濃的黃色廢水,電導率6000~20000不等,有時是干草味或是其他怪味很濃的黑色的廢水,電導率不高,但這兩種水干了之后,回析出一層白色的物質.對此我們這的總工認為電廠在垃圾水中參合了其他一些化學廢水,廠內否認.怪異現象二:我們的厭氧池一共是600噸的容量,垃圾水都是弱酸性的,可是我們這的水數天內莫名其妙的變成了PH8~9的堿性水,我們每天檢測的進水都是酸性的(深夜不知道有沒有放高堿水進來不清楚),請問會有垃圾水在厭氧區放置數天水性變堿的情況發生嗎?怪異現象三:我們檢測現在進好氧系統的垃圾水PH約8.5~8.8,一經好氧曝氣后,水的PH上升至9.5左右,而且在好氧池上方聞到很濃的氨味,好氧池的水也成了紅棕色.我們這的工藝流程:厭氧+氨兩極吹脫+好氧+MBR請大家為我解惑,謝謝.
為保證將來安裝方便(防止管道預留定位不準),設備管井需要后澆。因內裝條件不明確,預留風洞,空調水及上下水與結構要求不一致。因為條件所限,管井周圍無法加邊梁?,F(xiàn)在管井周邊無梁時,須在該部分樓板澆筑完成并達到設計強度后方可拆除模板。這在現場不可行的。 從結構受力分析來看,長向偏大 未澆筑前的確對結構有影響。這個是如何讓分析的?:time: :victory: :time:
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法。或者有類似的施工圖上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!
大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)
一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。
請問圖紙說明中注釋頂板均需要設置暗梁,遇到這種柱上板帶有不在一條軸線的上的柱子,暗梁是斜著連接柱子,還是水平直行通過,圖紙給的大樣只注明柱子到柱子之間的暗梁,如圖,邊跨有墻無柱時,還需要設置暗
問題補充:請問,有梁板和無梁板是什么?要分別計算混凝土和模板的工程量嗎?謝謝,板是做什么用的?是鋪在梁上的嗎?謝謝!全部
一自己正在做一無梁樓蓋工程,找了一些期刊上發表的文章,想借鑒一下別人的經驗。二大家看一下,寫一篇論文不是很復雜。
:victory:
無梁樓蓋結構的整體計算可通過 PKPM 軟件中的TAT 軟件或SATWE 軟件進行。當然,這兩個軟件對無梁樓蓋在三維計算中的建模處理是不一樣的:在TAT 軟件中,對于無梁樓蓋結構來說,由于沒有梁和柱子相連,一般我們必須按照規范中的規定將板簡化為雙向等代框架梁進行計算。因此,在用PMCAD 對無梁樓蓋進行人機交互式建模時,首先應確定等代框架梁的寬、高,也即確定等代框架梁的剛度。一般來說,等代框架梁的剛度由板寬決定:我們通常取柱距的1 /2 板寬為等代框架梁的寬、高。確定等代框架梁的剛度之后,再將等代框架梁作為普通的主梁輸入。比如下例中橫向柱距為5400mm,則該向的等代梁截面定義為2700mm*2700mm,縱向柱距為3000mm,則該向等代梁截面定義為1500mm*1500mm。然后將所定義的等代框架梁布置好,模型建立后再接力TAT 軟件進行三維分析。TAT 的分析計算過程我們在此就不贅述?。?dāng)然,這種方法對樓板的模擬與實際工程情況有一些出入,因此我們還可以采用SATWE進行更為準確的計
簡單實用,歡迎交流
無梁樓蓋噴頭是上噴還是下噴?個人認為下噴。 1.無梁樓蓋的目的是降低層高。根據噴規7.1.3條下垂型噴頭濺水盤與頂板的距離不小于75mm,不大于150mm.采用下噴,主管道可以貼頂板安裝,150的距離可以保證安裝高度了。如果采用下噴,主管距離就相對遠了。當支管中心標高與主管相同時,該標高為:噴頭距離頂板距離75MM+噴頭高度52MM+彎頭高度38mm=165MM,考慮管道吊架、150主管,則噴淋管道占用空間為300MM左右。而采用下噴占用空間為200MM左右。 2.如果無梁樓蓋采用空腹梁,那么要看梁是否突出頂板,突出頂板,上噴。一家之言,歡迎鮮花,不要磚頭!?。?/p>
為方便比較不同方案,excel是很好的選擇。先在excel中完成基本的計算步驟,最后利用假設分析的功能,得到不同參數組合下各方案的不同目標值。所發表格采用經驗系數法計算無梁樓蓋,主要對比了不同板厚的單方混凝土、鋼筋用量,并按本公司合同價計算不同方案的單方造價。拋磚引玉,當然也為賺點幾分,等著下資料,這里的電子書真是太豐富了。。。。。。excel文件中有點VBA,呵呵,沒有病毒,沒有加密.錯誤,請大家幫忙改丈[ 本帖最后由 huanghehuanghe 于 2008-6-20 22:05 編輯 ]<
新手請教大家:看了無梁空心樓蓋的補充建模錄像,見里面的實心暗梁寬度是同柱寬的,但是按照《空心樓蓋技術規程》構造要求6.3.1.1及6.3.4,實心暗梁應該要大于柱寬的,軟件是怎么考慮的?謝謝大家。。。
大家好,我小了解一下混凝土養護液的具體施工技術,不知那位大俠能不吝賜教!謝謝,還有就是,在結構拆模版之后最長可以相隔多長時間涂刷養護液!再次表示感謝!
各位前輩請指點一二,我設計過很多系統,經常存在一個問題,就是儲液器內已經看到有液體了,可是供液管上的視液鏡顯示不滿液。儲液罐出口依次是截至閥、干燥過濾器器、視液鏡、電磁閥、截止閥、膨脹閥。有個現象就是,冷凝壓力有上升趨勢時,視液鏡上就會滿液,下降時立即不滿液,供液管流速按照1m/s計算管徑的,更換過干燥過濾器,但是還是一樣。