最近做了個渡槽的方案,接觸了下渡槽的計算,對于課本上的渡槽的水力計算模型有好些地方不懂,在這里提出來,希望大家一起討論下?。。?!下面是課本上的渡槽的水力計算模型,大家看看!
在風管系統風口風管都布好后進行的風管水力計算,算出的結果常常不好控制管徑,比如你想1000X400,但算出來可能是800X500。因些我想,能不能由用戶個人定義一個風管管徑使用序列,而計算的結果均向這個序列上卡。比如我想定義:320X200,400X250,500X320,500X400,500X500,630X500,800X500.。。。。。然后每一段又可以定義嚴格些的風量控制區間,這樣計算的結果就會嚴格的達到你想要的結果,不會出現同一風量不同管徑的情況了。在做大型商場時,這個功能很重要,要不然量出各區的管徑有出入甲方會提意見的。當然可以調,但量大的時候,自己一點點的調整很費勁。以上是我的建議
請教各位大蝦,如一個供水環路,有干管和支管,已知其進水流量,再知道其水流速范圍如1-1.5m/s,能做水力計算定各段管徑嗎?關鍵是各段的設計秒流量怎么算啊?
這次做的采暖采用的是同程式,水力計算我只是算了一個最不利管段的,因為原來畢業設計時算過,不平衡率總是超過15%的,當時老師說實際上總是用閥門調節的大家說一下你們一般是說明用閥門調節還是不平衡了通過改管徑使它平衡?大家平時都水力計算么?
為什么?工程上,一般地暖主管立管已經做好,地暖施工方只做管井以后的工作。設計院要求做水力計算,但是地暖支管及加熱管管徑甲方都已經定了(通常加熱管20,支管25或32)。那我們做水力計算還有什么意義?:L 而且地暖至今我也沒見到個正確的水力計算方法??!:(誰有正確的給咱一個趙 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 編輯 ]
各位,我不是做設計的是管材廠家,碰到一個這樣問題,甲方讓我們核算水力平衡。壁掛爐采暖,也是同程的管都采用De25的,一層的壓力損失2300pa,二層就11000pa 。這樣安裝了的話使用會有問題嗎,不平衡率在多少才合適啊。
明渠中的平坡和倒坡,怎樣判斷其過水流量和水深。如一平坡(其臨界水深為1.78米),其下游渠段比降為5‰(其臨界水深為1.66米,正常水深為1.50米),上游渠段未知,請問如何判斷平坡段的水深范圍及流態,以及平坡與上下連接渠段的關系還希望各位大蝦多多指教
建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,當其中一條發生故障時,其余干管應能通過消防用水總量。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失?小弟經驗不足,請各位多多指教。
小小的軟件,用來計算管道的!
我現在要對一個大約150萬平米的熱網系統進行水力計算,手中有熱力管線的圖紙,有二次循環泵的型號等等,怎樣計算各分支管道的阻力,校核泵的最佳設計曲線?
水力計算軟件
最近在看單管吸泥機的資料和樣本,發現都采用套筒閥來控制吸泥機的排泥量,套筒發具體是如何控制排泥的呢?另外可否采用污泥回流泵來控制吸泥機的排泥?一般套筒發都裝在污泥回流泵放,此處都有回流泵的。本人理解吸泥機排泥是靠靜壓的,其實與刮泥機應該類似的,應該采用污泥回流泵是可以控制排泥的。另外套筒發可以用在刮泥機的排泥管上嗎?請懂的人多多指教?
圖紙簡介: 吸泥機控制柜WSKZ-D600,非常不錯的,拿來與大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-20 <
比如7層的賓館,采用水機,主機置于屋頂。計算管道的沿程阻力時,是選擇一層最不利環路,再加上立管和設備的壓損還是每一層都計算一下最不利環路的阻力,然后疊加起來,再加上立管和設備的壓損? 這個問題,實在搞不清楚,請大家指點!
我最近在做一個畢業設計,風盤加新風的系統,在風管水力計算時,書上把新風機組的阻力也加為沿程阻力中,請問這個新風機組的阻力指什么呀?選型書上面的機外余壓是指這個壓力嗎?請高手指教呀,還有算出來的水力計算,是要選新風機組的風機哇?難道新風機組沒有風機嗎。。。。。學渣求指導
本帖最后由 poorpc 于 2014-6-11 14:21 編輯 天正暖通的“計算”——“水力計算”——“參數設置”——“管材選擇”里面的表格是保守參數?還是什么參數?還是需要自己定義的參數?350的管道流速也只能控制在0.5-0.8是不是太小了?煩請版主解答一下。圖示是我修改以后的參數,結果天正算出來的管徑錯誤(按流速算管徑)
當室內消火栓設計流量為15L/S時,同時使用水槍支數為3支,每根豎管最小流量為10L/S時,這3支水槍是不是只能分配在一根豎管上。
建筑為單多層住宅建筑,設有地下車庫屬于I類車庫,車庫內設有自動噴水滅火系統,濕式報警閥設立在單獨的密閉房間內;水力警鈴是否必須要設立在房間外呢?依據是什么呢? 我查了自動噴水滅火設計規范里面并沒有明確的要求,求解?
請問實際中的管網怎么進行水力建模?水力建模在實際中到底有什么用途? ———————————————————————————— ljh0611 發表于 2004-7-23 11:00:01 共有 8 篇回復。 > 1 < Re:管網水力建模 < 回復 > < 轉貼 > < 打包 > < 推薦給朋友 > :3 :3 我總覺的水力建模多太理想話,在實際中很難應用,比如那個管道阻力系數,現實中的管,埋在地下埋久了,就扁的扁了,管徑由于沉積等等原因,口徑變小了,怎么建模了? ———————————————————————————— ljh0611 發表于 2004-7-23 11:04:28 Re:管網水力建模 < 回復 > < 轉貼 > < 打包 > < 推薦給朋友 > :3 :3
大家嘗試著用一下吧
水力吸泥機
水力吸泥機專題,為您提供水力吸泥機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水力吸泥機 相關的專業交流討論,更多水力吸泥機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題