規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,但下面又增加一句,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數。這2個數據是矛盾的。到底應該按那個選取呢?
從A地山頂水池接水輸送至B地,已知AB兩地高差為24米,距離為2600米,管徑為dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,可水頭損失hl未知,書中例子是直接給出水頭損失hl的值。請問各位是否能求出流速,是條件不足還是我忽略了些什么。
公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2。比如一層附加1.2L/s,三層就是附加3.6L/s。還是整個立管附加。如果整個立管附加,對于層數較多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教
本人今天做一跌水水景,再設計水量選擇循環水泵時是整糊涂了。請問有沒有哪位大俠會這個溢流堰的水量計算。還有,如果不計算你們是如何憑借經驗選循環水泵的。
雨淋系統 不采用噴頭,而是采用環管在管道上打孔來設計的話,要打多大的孔,一個孔的流量怎么計算,水霧錐的大小及霧化角應該怎么取值,哪位大神說明下呀
我們平時在設計噴淋系統的時候。如果是中危險二級的,一般按照最不利噴頭內的160平方米,噴水強度為8L/min m2..。這樣計算的話,那么噴淋系統的流量就大概為30L/S。?!,F(xiàn)在我有一個問題,如果設置的噴頭是上下噴的話,是不是同樣這樣算?還是有其他的算法?請高手指點。。
如題,屋面雨水的溢流設施總排水量怎么計算?是不是應該先按規范4.9.9中提到的:按10年(or50年)重現期計算雨水量,再減去雨水管道系統的排水量?
搞不明白啊,暈噴泉流量計算:Q=μ?f? 根號(2gh)*10(-3)次方 Q —噴頭流量(L/s);μ —噴頭的流量系數(一般為0.6-0.94) f —噴嘴的過水面積(對于圓形噴嘴f= 1/4*π*d2,其中d為噴嘴直徑),這個d的單位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用簡化公式計算流量:Q=0.653?d2 ? 根號(h) Q —噴頭流量,L/S; d—噴嘴直徑,mm;H嘴—噴嘴前壓力(這個單位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出來的,暈倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 編輯 ]
該題大家議論紛紛,更有罵出題的,各位,我還沒參加專業考試,我來說說我的意見,望指教。解:題中水廠設計水量48000m3/d(2000m3/h)等于設計供水量+水廠自用水量(詳規范9.1.2)。由此,水廠自用水量等于200m3/h。 原水管漏失量等于100m3/h。 則曲水泵房設計流量=原水管設計流量=設計供水量+原水管漏失量=2000+100=2100。詳7.1.2由此可見,該題出的很好。
在實際噴淋設計計算中中,很容易出現如圖的情況,那噴頭3處的流量應當如何計算呢?
本帖最后由 艾米 于 2013-7-1 15:34 編輯 關于自動噴水滅火系統設計流量問題,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較。這次計算參數如下,中危險等級1級,作用面積160平米,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形。分別取噴頭間距為2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,計算詳細結果見附件
本人新手,新涉入給排水行業: 關于管段節點流量的計算方法有這樣一個疑問。管段節點流量計算方法的基本要點是,流量在干線上是均勻分布的。那如果節點很少,或者流量分布很不均勻還能用這種方法嗎? 例子:三個用水點流量均為3L/s,樹狀網圖如圖所示,如果按照節點流量計算,0,1,2的流量為3,4.5,1.5,和實際的3L/s不符合,求指導。
EXCLE表格
1、流量計算 統計排污點的分鐘排水量,如:座便器、洗手盆、淋雨頭、小便斗等排污點的數量,根據潔具排水當量計算:每分鐘的最大排水量Q0,只要污水提升器配備的水泵每分鐘排水量Qb Q0,就足夠了,否則會引起水泵頻繁啟動。 特別說明一點:給排水規范中,生活排水管設計秒流量公式: Q = 0.12a N+ Qmax, 在這里并不適用,因為這個公式計算出來的排水量是偏大很多的,且沒有考慮污水提升器的緩存功能;比如一個衛生間配備配備1個小便斗+1個座便器+1個洗手盆,Qmax=2L/s,那么,水泵流量如果選擇到2L/s以上的話,就顯得非常浪費了。 個人認為污水提升器的分鐘排水量,采用以下方法計算更為準確適用:一次性沖水的潔具部分,均采用單次排水量來考慮,然后根據排水時間來平均計算排水分鐘流量;持續性排水的潔具部分, 采用公式 Q = 0.12a N+ Qmax。 例如:一個會所有6個座便器,12個淋浴噴頭,4個洗手盆,3個小便斗。 座便器與小便斗,一分鐘之內最多沖一次,每分鐘排水量約為: 4.8L/次*6+2
跟大家請教一下:我有個項目投入使用一段時間了,現在做了一下系統檢測,送風機設計總風量為25500CMH,手動頻率至45HZ時,風管尺寸是1400*1000,我在總管道用畢托管測量管道流速(平均流速為15m/s);去反推流量,但按照正常計算方法Q=V*F,計算得出的風量比風機設計值大太多,是我的計算方法有問題嗎?
2018已經揚帆起航了,關于建水規范171頁兩個表格衛生器具數量的疑問,請問這表的衛生器具數量是指的總的衛生器具的數量,還是指的單一種衛生器具數量(如洗臉盆)??
跌水水景流量計算
跌水水景流量計算專題,為您提供跌水水景流量計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與跌水水景流量計算 相關的專業交流討論,更多跌水水景流量計算相關內容請?jiān)L問