七度區,建筑高度不到24米,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的?
西安實驗室純水設備專門針對實驗分析檢測等功能而生產的,它主要的功能就是為了配合荷藕各種實驗,水思源為實驗提供純水,讓實驗的樣品和實驗結果更加的準確,可以這樣說一個好的 純水設備能夠影響到實驗的結果,所以在選擇實驗室設備的時候就需要認真的進行辨別。 現在市面上的實驗室設備有很多,在選擇的時候就需要了解該產品的參數很功能,進行水思源就為大家介紹一下實驗室純水相關知識。
抗震等級與場地類別有關系嗎?比如20米高框架,7度區(0.15g),丙類建筑,在二類場地與四類場地的抗震等級分別是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 編輯 ]
目前手頭有一工程,一棟建筑物框架結構,長126米,中間高兩端低,將中間高的部分設縫分開,兩端建筑物高度20米,中間建筑物30米,按抗震2010,中間的抗震等級為二級,兩端的抗震等級去多少?是三級,還是二級,出處在那?謝謝各位
普通市政道路給水管,Dn110的管徑,取PE100級,SDR17有什么問題不?一般PE63,PE80,PE100的選擇區分是什么
根據規范過梁上墻體高度小于過梁凈跨時就應該考慮梁板傳來的荷載,而磚砌結構都是開大洞口,大部分都要考慮梁板傳來的荷載?所以就迷糊了,大家來討論哈過梁上需要考慮的梁板荷載是怎么計算的呢?
混凝土的抗凍等級有F50、F100、F150等等多個級別,但是應該根據什么原則來確定使用哪個抗凍等級呢,不知道有沒有規范可查?求助?。?/p>
在水工混凝土結構設計規范(SL191-2008)第三章的表3.3.6混凝土抗滲等級的最小允許值中,“素混凝土及鋼筋混凝土結構構件的背水面可自由滲水者”,這句話里面的可自由滲水者是什么意思?
1、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了
純水設備長期與空氣和水接觸,在潮濕的環境下純水設備的表面就會受到腐蝕,純水設備長期的受到腐蝕勢必會對設備造成影響,我們就需要采取一定的措施進行處理,那么純水設備表面受到腐蝕怎么辦呢? 1、用維護膜或涂料對純水設備腐蝕地方進行粉刷。 2、細密的碳酸鈣水垢能夠維護碳鋼不受水的腐蝕,因而,舊的冷卻水體系在開始使用前必須將老垢清潔干凈,以削減純水設備腐蝕。 3、避免純水設備放在陰暗潮濕的地方,要放在干燥、通風處。 4、純水設備金屬外表有些附著的砂粒,氧化物、沉積物等使潔凈的外表變成陰極,而黏附雜質的不潔凈,因而冷卻水體系使用前,必須將金屬外表清潔干凈。 關于純水設備表面受到腐蝕怎么辦的介紹就到這里了,希望對大家有所幫助,在受到腐蝕后再處理還是會對純水設備造成一定的影響,所以我們應該提前預防純水設備受到腐蝕,在設備工作前就做好防護工作。
如果裙房是框架,本身抗震等級是三級;主樓是框剪,其中框架抗震等級二級,剪力墻抗震等級一級。那么裙房的抗震等級是二級還是一級?
請問下,框支梁的砼等級是按上面的剪力墻的砼等級來取,還是按高規3.2.2-4的最小C30來取???個人看法:框支梁與上面的墻存在協調變形的情況,似乎框支梁的砼等級與上部剪力墻的砼等級用一樣的,要好一點,但是沒看到規范上有相應的規定,有些拿不準。
在PMCAD建模的時候輸入混凝土等級為C35,可在TAT里顯示的卻是C25,要每層每個構件修改,請問,有沒簡便的方法?;蚴遣皇擒浖腂UG
旅館規范上說一.二級旅館的高級客房照明為一級負荷,全國措施上說四星級以上賓館客房照明為二級負荷。問題一:建筑規范上說的六級和旅游規范說的五星是什么關系?問題二:不論客房照明為一級還是二級負荷,一般都需要雙電源供電,但我們每間客房都設了節電型配電箱,照明和插座都由此箱配出,那樣就都成了雙電源了,這樣做合理嗎?請做過四星級以上賓館的朋友不吝賜教,多謝。
近日做設計經常涉及所使用材料的等級的選用,要選用合理的材料,這關乎結構的安全,經濟,適用等方面希望大家踴躍發言,這里的材料可以是混凝土,鋼筋,砌體,砂漿等先開個頭(轉貼)結構設計總面臨砼等級的選擇問題。什么結構部位該用多高標號的砼?是不是隨便可以選擇?當然不是。 (1)樓面結構:樓板及梁的砼一般選擇C20~C30比較好,最高不宜超過C40。見高規4.5.2條。 (2)墻:事實上應該和樓面結構一樣,最好C20~C40。因為低標號的砼,延性比較好一點。而高標號的砼,延性略差,而且由于高標號的砼,其水泥用量比較大,水化熱大,常常養護難度大,裂縫較難控制.而且從設計計算角度來說,剪力墻采用高標號砼,也無多大作用。所以像樓板、墻這類大面積大體積的現澆砼,不宜選擇高標號的砼。(3)基礎:由于基礎的砼一般澆筑體積比較大,且一般不由強度控制,所以為了減少不利影響,盡量使用C20~C30。適用于任何類型的基礎,不管獨基、筏板還是樁承臺。此時,基礎設計需注意局部承壓的驗算。 那么高強砼一般使用在什么情形下? 一類情形是框架柱。
最近小弟在做一類的商業樓,有十層,每層面積超過了5000平方米,一層到五層是商業店鋪,六層到十層是倉庫,倉庫是給下面每個店鋪用的,等于是給下面每個店鋪放東西的,一般是放服裝,布的倉庫,每個大約四五十個平方,我該采用中危險2級去計算,還是采用倉庫危險級計算?請各位來點建義!
各位前輩好,我們單位有一成套產品XLP動力配電分線箱,防護等級為IP34D。其中的數字解釋為3:防止人手持直徑不小于2.5mm的工具接近危險部件;防止直徑不小于2.5mm的固體異物進入設備外殼內。4:防止由于在外殼各個方向濺水對設備造成有害影響。D:防止人手持直徑不小于1.0mm長度不超過100mm的金屬線接近危險部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那對防護等級的檢驗是不是就按最高的要求,按“D”的要求去檢驗就行了,請哪位前輩幫助解答一下,謝謝!
廣州某商旅綜合樓,六層21米高,首層為設備用房和大堂二層商場(710平米)三至六層為客房(每層866平米)該建筑設有自動噴淋、消火栓系統、自動報警系統、防排煙、消防控制室。該建筑物的室外消防用水量為20L/S,根據《建規》11.1.1條該建筑消防負荷為三級。請問消防控制室、消防泵房、防排煙機是否還要設雙電源?請各位大俠指點,謝謝
現在遇到一個問題,請大家?guī)兔獯穑粋€(gè)病房樓,病房里醫療設備帶上的插座應該是二級負荷嗎,看了好多圖,有的是按二級負荷,但大部分都是三級負荷單電源的,大家說該按二級負荷考慮嗎,幫忙找找依據。謝謝!