像如下電線表示什么意思?BV-500,BV-450V/750V,BV-300V/500V3相配電可以選用BV-300V/500V電線嗎?
請教:關于干變絕緣耐熱等級是怎么劃分的?共分幾級?每級溫度對應關系?相應絕緣等級的干變溫控器是怎么設定地?謝謝!本人是機械加工廠,有個項目設計圖上并未規定這個,選型時有必要用H級的嗎?其他參數相同的情況下和F級差多少錢?謝謝!
在發電機等電氣設備中,絕緣材料是最為薄弱的環節。絕緣材料尤其容易受到高溫的影響而加速老化并損壞。因此一般的電氣設備都規定其工作的最高溫度。電動機的絕緣等級是指其所用絕緣材料的耐熱等級,分A、E、B、F、H級。允許溫升是指電動機的溫度與周圍環境溫度相比升高的限度。 電動機的絕緣等級 在發電機等電氣設備中,絕緣材料是最為薄弱的環節。絕緣材料尤其容易受到高溫的影響而加速老化并損壞。不同的絕緣材料耐熱性能有區別,采用不同絕緣材料的電氣設備其耐受高溫的能力就有不同。因此一般的電氣設備都規定其工作的最高溫度。 電動機絕緣等級絕緣等級細分人們根據不同絕緣材料耐受高溫的能力對其規定了7個允許的最高溫度,按照溫度大小排列分別為:Y、A
絕緣等級分A、E、B、F、H級。絕緣的溫度等級 A級 E級 B級 F級 H級 最高允許溫度(℃) 105 120 130 155 180 繞組溫升限值(K) 60 75 80 100 125 性能參考溫度(℃) 80 95 100 120 145可是我發現見到的油浸變壓器技術規格書有要求A級的,有要求E級的,這是怎么來的呀?對于室內油變是否應選等級高些,應選那級?對于室外油變是否應選等級低些,應選那級?干式變的要求F級的比較多,是有相關規定嗎?請大家幫忙?/p>
在現實中可以發現,絕大多數高壓(10KV以上)均采用的是電力電纜,而沒有采用母線槽的方式進行供電,400V用母線的地方倒是很多,這樣的安排除了母線槽可以容納大電流外還有沒有其他原因?譬如母線槽的絕緣等級問題,是不是母線槽的絕緣一般都是只做到滿足400V就可以了呢?請高手答疑解惑
我是搞工業建筑結構設計的,現在要做一個修電機用的浸漆間,漆是絕緣漆,各位前輩誰能告訴我,這絕緣漆的火災危險性等級是什么啊
我是搞工業建筑結構設計的,現在要做一個修電機用的浸漆間,漆是絕緣漆,各位前輩誰能告訴我,這絕緣漆的火災危險性等級是什么啊
各位大蝦,請問安裝在地下室空調泵房及生活加壓泵房的水泵電機的防護等級及絕緣等級,國家規范規定分別是多少?對于IPxy中的y,我看了有關條文,還是如入云里霧里,不知這個防水特性和絕緣等級是不是一回事?請教各位專家了?。?!
請教各位,110KV變壓器中性點的絕緣等級怎么確定的?是上一級系統定的,還是變壓器廠家確定的,中性點的避雷器怎么選擇?謝謝
現在有很多泳池設備采用壁掛式凈化設備,水泵直接設置在1區,按規范要求在1區的用電設備要么是12V的,要么是絕緣等級為II級的設備。查看廠家資料,電機一般為220V或者380V,產品說明中也沒有寫清楚水泵的絕緣等級為II級。廠家告訴我他們都這么做的,這就是安全隱患,這樣做萬一漏電會很危險。疑惑??! 為了安全,建議大家做有機房的泳池凈化設備。
老的標準如GBT16434,5582等將污穢區進行分級并規定每級污穢區的爬電比距,根據這個可以計算絕緣子片數,但新的GB26218 改變了污穢區的劃分,沒有提供爬電比距,并且不贊同根據爬電比距來選絕緣子的方法。是不是說以后設計中絕緣子的選擇不能采取泄漏比距法嗎?
如題,絕緣等級按照溫度大小排列分別為:Y、A、E、B、F、H和C,覺得好奇怪,為什么不是按A、B、C、D。。。難道是什么英文縮寫,請高手賜教
有一出國產品,名牌要求graphic sign of the insulation class這圖形符號上哪找,GB-T5465.2-1996電氣設備用圖形符號 沒有不會就是B E F級別吧,那也沒有什么圖形符號
高壓電力設備外絕緣污穢等級
知識點:變壓器繞組的分級絕緣
七度區,建筑高度不到24米,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的?
ZR-YJV-0.6/1KV-3×25 ,這個0.6/1KV指的是電纜的額定電壓還是絕緣等級還是耐壓等級?誰再解釋下“額定電壓”、“絕緣等級”、“耐壓等級”的各自含義與區別?跪謝
什么是干式變壓器的絕緣等級?什么叫“H級絕緣,用B級考核溫升”? 干式變壓器的絕緣等級: 干式變壓器的絕緣等級,并不是絕緣強度的概念,而是允許的溫升的標準。比如,B級絕緣允許工作到130℃,H級絕緣允許工作到180℃,所以,H級絕緣允許導線選得細一些。 “H級絕緣,用B級考核溫升”: 就是說,變壓器采用H級絕緣材料,但是各個點的工作溫度不允許超過B級絕緣所允許的工作溫度。這實際上是對絕緣材料的一種浪費,但是,變壓器的過載能力會很強。
單位7臺KYN61-40.5的柜子,柜內母線采用的熱縮套管絕緣工藝,有點表面放電。申報了工程,更換為環氧樹脂粉末涂敷工藝的銅母線。查資料有的又叫流化工藝?,F(xiàn)在的問題是,找不到加工這個的廠家。大家有沒有什么信息提供一下?母線長度在3到4米吧,100*8的母線。在順德開關廠見到過這個生產線,但是太遠了,實在不方便。也不知道這樣的成套廠給不給外派加工這樣的原件。我在安徽,最好是江浙滬這一帶的。QQ:55875375
混凝土的抗凍等級有F50、F100、F150等等多個級別,但是應該根據什么原則來確定使用哪個抗凍等級呢,不知道有沒有規范可查?求助??!