我所在的小區裙樓為商業,市政直接供水,5-32層有一千四百多戶,分三個區變頻供水每月用電三萬多度,各位同行是否有類似的問題歡迎大家討論變頻與水箱供水那一個節能。
空氣能熱水器進入我國是2002年,距今已有十多年之久,熱水工程使用空氣能已比較常見,配套大容量水箱,但有誰想到水箱與節能之間的奧秘。一般水箱內部的水為55℃,所以是巨大的散熱源,水箱的保溫性能怎樣,決定了能耗的高低。 緩沖水箱在系統中的作用:緩沖水箱的應用原理是空調系統的儲冷技術,增大了小型系統中運行的水量,能有效解決系統過小所帶來的負荷波動和主機頻繁啟動問題,從而達到延長設備壽命、節能省電的目的。未使用緩沖水箱的小型中央空調系統中,由于環路中的循環水量有限,在主機啟動后很短暫的時間內就達到水溫底線,主機就會停止工作;然后又會在很短暫的時間內,水溫又
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
有這么一棟一類公建,14層公寓,每層有一個350㎡的辦公室,就這個辦公室獨立一套多聯機,一套全熱交換器,其余的還都是普通住宅的做法,就因為這樣,審圖的算我是中央空調,遞交逐時負荷計算書,但是專門搞節能資料的同事不知怎么回事,全按系統生成的填了未設計中央空調,節能審查竟然通過了,網上什么標記都打上了,現在要審圖機構簽名,甲方拿去節能辦辦理備案,這時審圖單位才發現資料與施工圖不符,審圖的暖通總工不愿簽字,有什么招,像這些多聯機,也要算中央空調嗎?什么規范規定的
它是安裝在自閉沖洗閥上的,我用了感覺不是很明顯,不知道它怎么節能的。
1、在有凸窗部位你們計算的傳熱系數是多少?2、有居住在夏熱冬冷地區的嗎?麻煩你給我一個比較好的居住建筑和公共建筑的節能計算書。謝謝。3、我每次用PBECA2008生成的計算書包含的內容很少,而且基本上是外墻外窗算不過去,請問你們也經常遇到嗎?4、夏熱冬冷地區你們一般保溫層厚度用多少的,什么材料
本帖最后由 fasonking 于 2015-6-17 11:51 編輯 承壓保溫水箱,主要是配合壁掛爐,空氣能熱泵,太陽能分體式供熱設備使用的。由水箱外殼,保溫層,水箱內膽及導熱盤管4個部分組成。
承壓保溫水箱,主要是配合壁掛爐,空氣能熱泵,太陽能分體式供熱設備使用的。由水箱外殼,保溫層,水箱內膽及導熱盤管4個部分組成。1、水箱外殼:白色彩板/拉絲銀/香檳金/SUS202雪花砂/SUS304等各種不同材料款式。2、水箱保溫層為50mm聚氨酯。3、水箱內膽采用SUS304不銹鋼無縫氬弧焊焊接而成。4、導熱盤管采用SUS316不銹鋼材料制成。(適用于太陽能的水箱內部分不設導熱盤管)水箱外殼選材需要考慮到什么?外殼需要選材嗎?不是喜歡什么顏色材料就選擇哪種嗎? 其實水箱外殼也是有一定作用的,只有在密封的情況下才能保證溫度不會有太大的流失。比如水箱需要擺放在露天環境下,風吹熱曬雨淋是不可避免的,無論是什么材料,在這種情況下總會被腐蝕的,當然,不同的材料,耐腐蝕的程度是不一樣的。即使沒有被風吹熱曬雨淋,單單空氣也會氧化金屬材料,所以越好的材料耐用度越高、使用壽命就越長。在外殼不出現破損的情況下(此處說的破損比較嚴
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題。現在地暖的使用中于很多的誤區,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,特別是電地暖,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會節能?有的消費者會在需要的時候打開溫控,出門的時候關閉溫控,以為這樣會省電(省燃氣?,其?shí)這樣不但不節能反而會更耗能。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,反而還增加了采暖系統的運行費用,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
謝謝大家關于我凝結水回收問題的回復,我學習到了很多知識!現在還想請教大家一個問題上次到合肥出差,當?shù)氐膶張D單位告訴我們合肥當?shù)氐墓澞軐彶椴块T不允許使用電鍋爐,即使是電鍋爐僅用于熱力檢修期時酒店生活熱水的輔助加熱也不可以。說只要上電鍋爐就要給當?shù)毓澞懿块T還是供電局幾百萬的管理費。做過好幾個酒店,從來沒有碰到過這樣的問題,不知道大家有沒有遇到類似問題的,檢修期時,用什么作為輔助熱源呢?
根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,原則上有兩種方法:一是節流調節,開大供水閥,流量上升;關小供水閥 ,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,水泵轉速升高,供水流量增加;轉速下降,流量降低,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,具有優良的節能效果。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,可以實現恒壓變量供水 。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,當變頻泵是各并聯泵中最大,即可保證恒壓供水。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),并使之處于高效率區工作,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變。因為采用多泵并聯恒壓供水,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓
中國最近發布的“IL相出路線圖”,正式宣布中國節能燈成為普遍的階段,“路線圖”計劃的2016,從現有的白熾燈在中國將分階段進行,使節能燈成為主要的照明市場。 雖然在這個階段,節能燈,許多一線城市家庭普及程度高,但市場反應不理想。由于節能燈的最大優點相比傳統的白熾燈節能,電力不相同的功耗,更好的照明效果,且使用壽命長,一般可達十年左右。但實際使用效果不夠,不少消費者反映,白熾燈的節能燈的家,電力消費量并沒有減少,和照明效果優于白熾燈,一年后,亮度越來越差,遠低于標準的照明效果。 在這種情況下,中國的節能照明網絡專家廖先生海龍說,節能燈的確比白熾燈更節能,更環保,但其使用的技術和不同的材料,節能效果有一定的差異。這些情況可能有以下: 首先,家庭線路有問題,不節能節能燈,不是因為燈具本?,可能是由于人口老齡化,家庭線,但現在大多數城市的居民是看不見的電路,線路是否漏電,不知道,電能是可能的損失,造成能源節能燈不能產生的節能效果; 其次,電力節能燈本身的偏差,節能燈的標準燈測量功率和功率差的符號是不大于15%±,但現在對節能燈功率最大偏差達到
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。
近年來,節能體系越來越受到設計單位和監督單位的強制性檢查,節能材料受到廣泛推廣和社會各個機構的推崇,節能體系也在現實社會達到一種認識。試問:節能體系在建筑施工中具體起到怎樣的作用;現場的節能保溫體系真能達到設計驗算的保溫效果嗎;各個地區對節能體系的驗收有哪些方面?
別墅項目,容積率不存在問題,有半地下室,地上3層,想把半地下抬高一點,計算半地下面積是全按地上面積計算,這樣在算節能的時候能按地上4層計算嗎?希望這樣可以降低一些節能要求。
大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是诵的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
當前門窗市場上,新型的木窗主要有純木窗和“鋁包木”木窗兩種類型。為了保證木窗不開裂,木材要經過周期式強制循環蒸汽干燥,這種干燥方法雖然成本較高,但室內氣體循環均勻,能滿足高質量的干燥要求。木窗最大的優點就是木紋質感強,天然木材獨具的溫馨感覺和出色的耐用程度都成為人們喜愛它的原因,通??勺鰞?nèi)窗,刷漆后也可做外窗。 鋁包木窗為什么節能 1、降低熱量傳導:采用中空雙層鋁包木門窗(3層兩腔或LOW-E,效果會更好),其熱傳導系數為0.8~2.0W/m2·k大大低于普通鋁合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通過門窗傳導的熱量。 2、防止冷凝:帶有隔熱條的型材內表面的溫度與室內溫度接近,降低室內水分因過飽和而冷凝在型材表面的可能性。 3、節能:在冬季,帶有隔熱條的窗框能夠減少1/3的通過窗框的散失的熱量;在夏季,如果是在有空調的情況下,帶有隔熱條的窗框能夠更多地減少能量的損失。 4、保護環境:通過隔熱系統的應用,能夠減少能量的消耗,同時減少了由于空調和暖氣產生的環境輻射。