我這里有一個4層的辦公樓采暖設計,總高13.2m.屬于廠區內的最高建筑.采暖系統熱源來自廠區內鍋爐房,鍋爐容量為4噸,系統壓力2公斤.現在是否要重新設置系統定壓點?所要設置的高位水箱的安裝高度應該怎樣確定呢?請大家幫幫?謝謝:>
在家居裝修過程中,水箱是一個非常重要的部分,它不僅可以提供生活用水,還能起到裝飾作用,如何選擇和安裝水箱呢?本文將為您提供詳細的介紹。
膨脹水箱 水箱容積計算當95-70°C供暖系統 V=0.031Vc當110-70°C供暖系統 V=0.038Vc當130-70°C供暖系統 V=0。043Vc式中V——膨脹水箱的有效容積(即相當于檢查管到溢流管之間高度的容積),L; Vc——系統內的水容量,L。 膨脹水箱選用 開式高位膨脹水箱適用于中小型低溫水供暖系統,膨脹水箱規格見下,構造見國標圖。型號 方形 圓形 公稱面積(m³) 有效容積(m³) 外形尺寸(mm) 公稱容積(m³) 有效容積(m³) 筒體(mm) 長 寬 高 內徑 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100
大家好,請問下各位同行們空調膨脹水箱底端距系統最高點多少米合適?還有膨脹管應選多大?有沒有什么計算公式之類的?希望大家踴躍參加。我有個工程碰到分水器壓力為4公斤,集水器壓力為2-3公斤壓力,請問其是否正常?因為此我們膨脹虽補水沒法補,
水泵的吸水揚程是6m,水泵葉輪和水泵吸水管口的標高差是4.5m,不過水池距離水泵房的水平距離是12米,這樣可以抽出水嗎?和水平距離有關系嗎?是不是只要吸水揚程滿足就可以了?我畫了個簡圖,大家有空了討論一哈
水箱及水池自動控制安裝
一、內置式水箱自潔消毒器安裝方法/步驟1、將能量控制器安裝在干燥通風處、有防雨、防水措施。 2、將控制電纜接入能量控制器 3、使水位超過釋能循環環器,并于指定時間接通220V主電源使水箱自潔消毒器開始工作
施工、安裝要點: 水箱自潔消毒器自潔消毒器應根據二次供水箱(池)容積和形狀選擇單臺或多臺均勻布置 ( 考慮單臺消毒器的處理水量) ,根據實際情況選擇其處理量和安裝方式。 將電控柜安裝在干燥通風處,有防水、防雨措施。連接好設備并接通 220V 主電源使設備開始工作。 1 )、內置式:將控制柜放置在水箱外面,釋能器放在水箱里面,通過消毒軟管連接,多臺均勻布置。 2)、管道式:將設備的進出水口與水箱(水池)預留的進出水口連接,插上電源就可以使用。<
近日參觀一污水處理廠,看到了傳說中的羅茨風機,不過看起來安裝的水平不咋地,請各位前輩指教下,曬圖吧,請各位前輩就風機的安裝水平,工藝水平等點評,運行起來,風機聲音大的不得了....1、外觀圖,鼓風機房用的是彩鋼棚,不明白為啥這么搞,風管聲音特別大,右面的為接觸氧化2、風機房內整體圖,一用一備
我們有一處DN200的給水管道,用于鍋爐房供水,上面安裝了一個200的筒表,經常不走數,用水量時大時小,還不能把管徑改小,請問各位大俠目前有什么新的水表,計量量程比較大,用水量小的時候也能計量水量。謝謝。。。
半導體激光打標機水箱安裝使用非常簡易,新機首次使用可以按下面步驟進行: 1、打開包裝,檢查機器是否完好,附件是否齊備; 2、擰開機器注水口加入冷卻水,注意不要讓水溢出。加水時應同時觀察水位計的水位慢慢加水,用于碳鋼材質設備的冷卻時應該添加適量的冷卻水添加劑。 3、根據設備的情況接好出水管、入水管。 4、插上電源線,打開冷水機電源開關。 a、打開電源開關后,冷水機循環泵就開始運行,新機第一次開機時管路中會有較多的氣泡導致機器偶爾流量報警,運行數分鐘就會恢復正常。 b、第一次開機后,必須馬上檢查水管管路有無漏水情況。 c、打開電源后,如果水溫低于設定溫度,機器的風扇等器件不工作是正?,F(xiàn)象。溫控器會根據設定的控制參數自動控制壓縮機、電磁閥、風扇燈器件的工作狀態。 d、由于壓縮機等器件有一個較長的啟動過程,根據不同的工況從幾十秒到數分鐘
知識點:水箱
高位水箱由水泵供水!采用液位信號控制!以前做高層都做變頻!多層直接靠市政水!這次是個小高層!甲方一定要做水箱.沒畫過液位控制裝置這東東!不知道還需要閥門不?也不知道怎么畫.誰知道請賜教!最好有圖示!先謝謝了!主要是系統圖上表示!不需要太詳細
請教各位大俠,在一個DN40的給水立管上安裝什么水表比較好,規范規定小于50的管一般安裝旋翼式水表,而旋翼式水表一般是水平安裝的如何是好?
剛接觸一個工程,膨脹水箱安裝離系統高80CM處,我強烈反對(正確1.5-3米)。這樣對系統會有什么影響呢?望各位大蝦賜教?。。?/p>
大家好,我想請教個施工問題《工業鍋爐安裝工程施工及驗收規范》第五章“水壓試驗”第5.0.1條規定:“鍋爐的汽、水壓力系統及其附屬裝置安裝完畢后,必須進行水壓試驗”。第5.0.2條規定:“主汽閥、出水閥、排污閥和給水截止閥應與鍋爐一起做水壓試驗;安全閥應單獨做水壓試驗”第六章“儀表、閥門和吹灰器”第二節“閥門和吹灰器”第6.2.1條規定:“閥門均應逐個用清水進行嚴密性試驗。嚴密性試驗為工作壓力的1.25倍,應以閥瓣密封面不漏水為合格?!闭?qǐng)問這兩處規定怎么解釋?第5.0.2條的規定是不是專門對安裝完成后的閥門嚴密性作出的規定?還是說此條規定中涉及的閥門不用單獨做水壓試驗(安裝前),而可以和鍋爐一起試驗?
關于膨脹水箱的有效容積,資料上都說“由信號管到溢流管之間的水箱容積” 問題是:如果膨脹水箱裝設浮球閥控制補水的話,浮球閥的控制水位是應更靠近溢流管還是信號管? 有點圖紙上是在溢流管下邊一點,豈不是一膨脹就溢水了?總覺的浮球閥與溢流管之間是容納系統的膨脹水量的,但上邊有效容積的定義不知道怎么解釋,是不是應該把浮球閥裝在底端靠近信號管的地方啊? 請諸位賜教
現在安裝水地暖的人越來越多,水地暖的優勢也被很多人看好,那么,問題就來了,到底是安裝暖氣好還是安裝水地暖好呢?讓廣大的業主在安裝的時候會很糾結,不能說它們那個好那個不好,只能說它們的采暖方式不同,也要根據業主自己的喜好和居家環境所選擇,那么兩者到底有何不同呢,下面就由小編根據自身的實踐經驗來給大家詳細解答一下。(長沙地暖暖氣片安裝咨詢13973127998)1、舒適度不同暖氣屬于對流采暖方式,加熱后頭部熱腳底涼,從健康學角度分析不利于養生。而水地暖則是以低溫熱藯?,從地下向外傳遞熱量。熱量由下而上傳遞,地暖取暖時空間內部同一層面溫度均勻,溫差較小,舒適度極佳。2.而暖氣片終端散熱,帶動室溫,室內溫度不均勻,舒適性要較差一些;3、空間利用率不同空間利用對新房裝修業主而言也是比較關心的話題。安裝暖氣時室內會存在大量暖氣片及其管線,不利于室內空間的利用。相比暖氣、地暖安裝時室內沒有散熱器或風機盤管及管道,從而增加了建筑使用面積,同時室內美觀整潔,但地暖占用一定的層高,不適宜二次裝修。
1、接線盒預埋 1、在混凝土和砌體結構中的各類箱盒預埋時,各類線盒必須進行防腐處理。四面采用井字形鋼筋綁扎固定,箱盒內宜采用無污染物質填滿。