  • 一個服務器機房的配電違規設計

    單位新建了個網絡服務器機房,設計、施工、布線從未跟電氣負責人溝通過,最后完工了,才通知我們部門去接電源。整個機房的計算負荷不超過20KW,其中,空調10KW,服務器是接在UPS電源上的,UPS電源輸出功率5KW,此外還有其他一些外接設備,不超過3KW,全部設備均為220V單相供電。供電方式為TT系統,也許是TN-C(對方也不知道PE怎么接的),其中U相為空調供電,V相為ups、服務器等設備供電,W相空閑。這樣的配電布置是不是很危險?有什么潛在的危險因素? 最后多句嘴:在中國的工程師們都很可憐,因為從來都是被外行們領導。唉~我也是被領導之一

  • 什么時候設計配電房的照明?

    實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?

  • 大型通信樓機房樓供配電設計特點

    大型通信樓機房樓供配電設計特點1、工程概況本人設計完成的某大型綜合通信樓為一個集辦公、生產為一體的綜合建筑群體。工程建筑面積49288m2,其中一期通信機房樓為24834m2,地上五層,地下一層。建筑高度23.9米。該通信機房安裝移動交換設備180萬門,6萬路端的長途交換設備2套及數據機房、IDC機房、網管客服中心等生產用房。二期辦公樓為24454m2,地上十一層,地下一層。建筑高度44.1米。二者垂直成L型布置,合圍成一個入口廣場。廣場內以綠化、水面為主,使其形成一個具有強烈現代感的優美的區域環境。另在機房樓東側設置獨立的高壓配電室和柴油機房。2、供配電設計2.1容量分布通信機房樓主要用電設備包括機房工藝設備、照明、空調、水泵、電梯及其它動力設備。照明設計按建筑性質、規模及甲方功能需求設計。照度標準為:設備用房150~200lx,進線室100lx,電力電池室60lx,交換機房、移動機房200lx,客服中心、網管中心、維護中心、數據機房200lx。采用高效節能的照明光

  • 供電配電及柴油發電機組機房的設計

    發電機房的設計找江蘇星光企業有專業技術人員免費設計 詳細信息聯系電話:0951-5095482 18709518156 13669217968 18005264856 18068918363 18709512253 公司郵箱: 1915477430@qq.com 江蘇星光發電機組是國內生產發電機組較早的廠家之一 實力雄厚 星光在全國各辦事處都設有分公司及售后服務部 為用戶負責 現出售的各個品牌發電機組質量保證 技術上成熟,穩定,性能優越 先進的生產設備和實驗設備及檢驗設備 <

  • 配電設計負荷計算的方法

    負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,應用廣泛,適用于配、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等。

  • 關于配電設計選擇線徑問題

    小弟剛畢業不久,希望能從事電氣設計行業。最近看你一些書,關于線徑選擇有按 發熱條件選擇導線和電纜截面、按經濟電流密度選擇導線和電纜截面、還有按線路損耗降選擇等方法。我先知道如果選擇照明線路、車間干線等應該按哪種方法來選擇線徑。多謝指導。

  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • SuperBox配電箱設計軟件

    利馳配電箱設計軟件——SuperBox,采用獨立平臺開發,輕量簡潔,界面友好。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,基于利馳天下庫大數據支撐,智能匹配器件尺寸,一鍵完成箱體尺寸預估,同時自動生成系統圖、箱體圖以及布置圖。

  • 關于配電房通風設計的問題

    配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),如果是風機該怎樣設置(放幾個,風量)呢?如果是空調又要達到什么要求 呢?

  • 求助關于35KV變配電設計

    沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統。謝謝。

  • 關于供配電設計相關問題

    想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,一般是放在防護綠地下邊,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少? 3、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少? 4、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜? 問題比較多,新手求解答哈!

  • 鍍鋅線槽機房的設計及安裝

    鍍鋅線槽機房的設計及安裝

    一,機房線槽的設計: 1.線管、線槽的敷設應平直、整齊、牢固。線槽內導線總面積不大于槽凈面積的60%;線管內導線總面積不大于管內凈面積的40%;軟管固定間距不大于lm,端頭固定間距不大于0.1m。 2.機房線槽的設計主要根據上述標準要求,結合電梯機房電纜的規格數量,計算出線槽的規格。但單憑這一點,是無法設計出一個具體的方案。實際設計中還要考慮以下因素。 3.為了防止干擾,電梯機房電纜必須將強弱電電纜分開敷設,這樣就要設計強弱電雙線槽。根據電梯強弱電纜的規格數量,按上述標準要求計算出線槽的規格大小,再根據實際的經驗留出10% ~ 20%的余量。 4.線槽可用鋼線槽、PVC線槽或網格橋架線槽,可以架空敷設也可以埋地敷設。實際安裝中經常是用金屬線槽在機房地面上敷設,這樣就必須考慮線槽的強度應足夠承受人站在上面而不變形損壞。基于這樣的考慮,要求所選用的金屬線槽的厚度要大于等于1.5mm。

  • 住宅戶內配電系統的設計

    住宅戶內配電系統的設計

    向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,12kW的住宅,單相進線,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,另一個是空調室外機預留。但是現在在南方,一套住宅,基本上臥室和客廳都會安裝空調,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧?;蛘哌@樣理解:單獨的空調回路是給客廳功率大的空調預留的,臥室的空調由普通插座來供電。

  • 酒窖配電有什么設計要求?

    最近在做一個寧夏的工程項目,總建筑面積約16000平方米,主體建筑功能類似與四星級旅館,但在地下一層設有酒窖,以及在各層設有品酒區,主要為葡萄酒,因未找到相關資料,求教有經驗的大師,感謝!

  • 關于小區變配電設計的求助

    電氣新人求助 多層住宅小區,單體負荷已有,如何確定變壓器的臺數和容量呢?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,2棟300kw,1棟350kw。均為多層住宅。 同時系數如何選取呢?變壓器容量如何確定呢? 請大家指點!謝謝!

  • 請教:關于變配電所的設計

    請教各位大蝦,變配電所的設計步驟如何。具體都有些什么內容?。??我是一名在單位實習的大學生,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,大家幫幫忙，多提提建議?。。?!小弟在此謝過了:)

  • 關于別野群外網供配電設計

    有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?

  • 電梯吊車配電設計到什么程度?

    我看別人的圖紙電梯只是留個配電箱,吊車配電也是這樣,最多也就設計到配電箱的總開關了,我想知道,通常的配電設計就是做到這樣的程度嗎?如果不是,那么需要做到什么程度才算OK呢?謝謝大家指導?。。?/p>

  • 現代多層住宅配電設計(2)

    (8)每個房間的空調插座皆為單獨一個回路,空調雖屬會計室固定設備,但由于無法了解住戶會購買何種空調,為提高安全性,空調插座回路也采用RCD進行保護。 (9)因住戶在冬天洗澡時,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明為兩個回路,采用熔斷式隔離器保護。 (10)在保證安全、滿足使用的前提下,降低工程造價,照明回路不采用小型斷路器。為防止住戶更換用錯或隨意更換,熔斷體采用帶有指示型的RT30,住戶配電箱應有備件盒,用來放置熔斷體備件。 (11)如果條件允許,住戶配電箱可配備模數化電壓表和電流表,每個采用RCD的插座回路也都可配備過電壓保護器。 4.3 平面圖設計 (1)住戶配電箱距地1.8m,不得與浴室共用一堵墻體。 (2)因住戶一般搬進后會進行裝修,故每戶僅布置燈座,既降低造價,又避免浪費材料。為方便住戶更換光源,燈座選用螺口。廚房和衛生間應選用瓷水燈座。 (3)空調插座距地1.8m,洗衣機插座距地1.6m,均選單相三極帶開關