本人正在學習ETABS,但是一直比較糊涂,思路不是很清晰不知道哪位高人能總結一下用ETABS做一個設計的具體步驟比如建模--輸荷載等等,最好能和PKPM比較著說一說,看來兩者有什么主要差別,然后有什么特別需要注意的地方其實基本的操作還是會,就是走了一遍不知道有沒有什么沒有做到的地方。。拜托,,
外商在大連的項目,2萬多平米的廠房,采暖要求用蒸氣,冬天室內要求溫度高于5度.廠房為110mx70m,高約8米,沒有吊頂。我是想這樣作,你們看看可以嗎?在外圍窗下設蒸汽散熱器,新鮮空氣和室內空氣混合經蒸汽盤管加熱后,向中央部分供熱。另外,大連熱負荷概算時建筑負荷一平方米的冷,熱負荷大概用多少?大家有什么建議嗎?
課設時抽中了這個題目,但是以前沒做過,不知從何下手,請各位朋友和前輩指點一下。只有建筑平面圖,木有立面剖面圖。還有就是,老師給的是健身館,可我怎么看怎么像公安局。請各位指點一下,我該怎么走主干管,上邊兩層該怎么處理。
(一)連接各風口與機組,繪制系統軸測圖,標注各段長度和風量。布置風管時,應考慮以下因素: 1、盡量縮短管線,減少分支管線 2、避免復雜的局部構件 3、恰當?shù)奶幚砼c空調水系統、消防水管系統以及其他管道系統的關系 (二)選擇最不利環路(一般時指最長或者局部構件最多的分支管路) (三)選定流速,確定斷面尺寸(參考下列表格) 《高層民用建筑空調設計》推薦流速表 中央空調設計實訓教程推薦流速表
誰可以我解答一下有關碳晶地暖的問題:在設計高溫瑜伽房時,選用鋪在地板下面的碳晶地暖室溫可以達到38-45℃??人踩在地板上會不會燙傷啊??
地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
摘要:建筑物的節能越來越被重視,尤其采暖節能大有可為,分戶計量已經成為節能一種必要措施。本文通過對幾種采暖原理的分析,提出住宅內采暖節能方案和措施,為小區住宅采暖設計提供參考。關鍵詞:分戶計量 單體壁掛爐 采暖方案1 前言我國是一個耗能大國,節能已經成為我國一項長遠的戰略方針。我國政府對節能高度重視,特別是十一五以來,節能工作有了量化指標。住宅的采暖節能日益被關注,以往住宅集中供暖,按面積收取熱費,存在很大不合理性,且不便于用戶進行局部調節,用多用少一個樣,造成供熱、用熱的浪費。因此,在《民用建筑節能管理》和《中華人民共和國資源能源法》中明確規定:新建住宅建筑的集中供熱系統,應當推行溫度調節和用戶熱計量裝置,實行供熱計量收費。隨著人們生活水平的提高,和供暖事業的不斷發展,對供暖行業實現用熱量的分戶計量,勢在必行。2 舊式采暖系統存在的問題
(1)熟悉PVC管道掌握有關圖紙、資料。在進行設備布置設計前,通過有關圖紙資料(工藝流程圖、廠房建筑圖、設備一覽表等),熟悉工藝過程的特點,設備的種類和數量、設備的工藝特此那個和主要尺寸、設備安裝高低位置的要求、廠房建筑的基本結構等情況,以便著手設計。 (2)確定廠房的整體布置(分離式或集中式)。根據設備的形狀、大小、數量確定廠房的輪廓、跨度、層數、柱間距等,確定生產用廠房及部位。 (3)認真考慮設備布置的原則,應滿足各方面的要求。(4)繪制設備布置草圖。先從每一層的平面布置入手。首先繪出廠房外形輪廓,再在輪廓內進行布置。在設備較多時用硬紙剪成裝置外形,以便隨意移動,反復布置,也可采用立體模型布置法。在進行設備布置時,可搞出幾個方案,反復評比,選出較理想方案。繪出設備草圖。(5)根據設備布置草圖,考慮以下加以修改。 ①考慮總管排的位置,做到管路短; ②檢查各設備基礎大小,設備安裝、起重、檢修可能性; ③考慮設備支架的外形、結構,
論文語種:中文 設計順序:先末端,后主機設計原則:合理、經濟,最大限度節約運行成本設計方案及適用范圍:一、末端部分: 1、風機盤管系統;適用范圍:一般辦公、餐飲等場所 2、風機盤管加新風系統;適用范圍:要求較高的辦公、酒店、餐飲娛樂等場所 3、全空氣系統;適用范圍:商場超市、車間等大開間場所二、主機部分: 1、螺桿式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:有專用機房、電力充足、需專人值守 2、風冷機組制冷(制熱),市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較小、沒有機房、無專人值守 3、離心式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較
電氣施工圖所涉及的內容往往根據建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配電、動力與照明、防雷與接地、建筑弱電等方面,用以表達不同的電氣設計內容。
1.冷庫的分類 (1)按結構形式分為;土建冷庫、裝配式冷庫、夾套式冷庫、覆土冷庫、氣調冷庫。 (2)按使用庫溫要求分類 :冷卻庫、凍結庫、冷藏庫。 (3)按使用性質分類;生產性冷庫、分配性冷庫、零售、生活服務性冷藏庫、中轉性冷庫。 (4)按規模大小分類 :公稱容積大于20000稱為大型冷庫;公稱容積200005000稱為中型冷庫;公稱容積小于5000稱為小型冷庫。 (5)按冷加工功能分類 :按照冷庫的功能可以分為預冷冷藏庫、凍結冷藏庫、速凍庫和貯冰庫等。 (6)按貯藏的商品分類 :按貯藏的商品分為畜肉類冷庫、水產品冷庫、禽蛋冷庫、果蔬冷庫、冷飲品冷庫、茶葉冷庫和花卉冷庫等。 2、冷庫庫址的選擇 當冷庫項目進行可行性分析時,應進行庫址選擇和方案比較工作。庫址選擇得合理與否,關系到工程的建設速度、基建投資和投產后的管理及經濟效益。因此,選擇庫址
某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。
幾個采暖設計的問題請教!小弟在做一個高層分戶采暖設計,現在有幾個問題困繞,希望各位老師幫忙。1、采暖分戶計量設計,是不是不論多小的戶型,入戶管都最小都不小于DN20嗎?因為很多6、70平米的節能建筑,負荷算下來,水管管徑取DN20都大,有取DN15的嗎?2、采暖設計規范上說為了排氣,采暖水平管要有0.3%的坡度,除非管內流速大于0.25米/秒。小弟現在設計的分戶采暖系統,應甲方要求,采用上分式,水管貼天花板走,因為以后裝修的問題,不可能走坡度但如果要滿足0.25米/秒的流速,對于一些小戶型,即使采用DN15的管子也達不到這個流速。網上看了很多圖紙,大部分都是埋地入戶,也存在這個問題,包括很多小戶型,埋地入戶的管子也基本全用的DN20的水管。不知道大家怎么看這個排氣的問題。3、采暖管井里面的立管,需要做伸縮器,方形肯定不行,另外因為管徑都不粗,一般采用什么類型伸縮補償器呢?(我看一般100以上的管子才用波紋補償器)。謝謝大家。
凈化空調設計計算一般步驟: 1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
大家好,我北京這里有個500平米的別墅的中央空調設計,計算總冷負荷50KW,制冷主機我該選多大的呀,制熱鍋爐選多大的?謝謝!
物流冷庫是利用降溫設施創造適宜的濕度和低溫條件的場所,又稱冷藏庫。是加工、貯存農畜產品的場所。能擺脫氣候的影響,延長農畜產品的貯存保鮮期限,以調節市場供應。 物流冷庫建造步驟如下: 1、選址 物流倉儲冷庫一般根據企業自身的發展建在地價便宜交通相對便利的位置,冷庫周圍應避開有重污染源, 地坪應、平整、硬實、干燥、地表一般為混凝土,庫門應背開風向,開門方向可向東并遠離污染源。地坪標高應高于周圍地面,以防雨天庫內進水。 要考慮交通便利、與市場聯系等因素。冷庫宜建在沒有熱風頻繁的陰涼處為佳,冷庫四周應有良好的排水條件,地下水位要低,冷庫底下要有保溫隔層,且保持通風良好,保持干燥對冷庫很重要。另外在冷庫建造之前應按照冷凍機的功率事先架設好相應的三相電力。 2、建設噸位及面積的設算
本人做地熱設計的幾點矛盾:1,在設計是采用55/45度,通過計算房間熱負荷,查管間距表,可以采用D=200,設計完了,施工隊感覺太大,我又只好改成D=150,也許他們對,考慮臥室里床等需要折減。2.多數的地熱采舩用的地熱管?6的管道,可我們這里的建設方要求采用20的PEX管,這樣讓每環支管內的水流速度降低,有時不能達到0.25m/s3.不知道同行們在計算采暖立管是如何計算的。我還用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在選用熱量表時,自我感覺比較大,選用2.5m3/h的,擔心實際實際運行溫差可能只有5度。所以加大了本人做散熱器的幾點矛盾:1.我是最近才開始不用“大60”的,我們這里其他的設計院還有用“大60”的,建設局設計審查也不提出來,說是沒接到上面的文件2.一直以來我們這里建設方都要求戶內支管要采用公稱直徑25的管道。即使有些戶只有10片的“大60”也這樣的,這里的水質很差。3.國家禁止了不少的鑄鐵散熱器,現在一些建設方提出采用鋼制翅片管,我也感覺挺節能的。不過這里的水質不除氧,非采暖季節也不濕保
我是個新手,最近接到一采暖工程:有一棟7層的樓,東西長84米,寬18米,前后都有走廊,,原來是靠電熱板取暖,可是電費太高用不起了,故決定改為掛式暖氣片取暖(除1樓),現在集中供熱主管(給回水管)已經甩到2樓西側,每層結構都相同,每層都有十幾個房間,每個房間約50平方米左右,請教各位老師這個采暖工程該怎樣設計?預算該怎樣做,大包每平方約合多少錢?主管該怎樣走比較合理?能否上傳相關的圖紙,先謝了!讓各位見笑了!
主要是講述了各種設備選擇的依據和出處(在什么書多少葉),負荷計算的依據出處。