  • 室外綜合管線用什么軟件畫?

    大家繪制室外小區綜合管線時,是使用天正給排水還是CAD或者別的什么軟件?我現在使用的是天正給排水7.5,可怎么找不到室外繪制和室外計算這兩個工具條?

  • 室外綜合管線設計注意事項

    在百度中下載的,認為有參考價值。室外管線宜采用地下敷設的方式。地下管線的走向,宜沿道路或與主體建筑平行布置,并力求管線順直、短捷和適當集中,盡量減少轉彎,并應使管線之間及管線與道路之間盡量減少交叉;管線及各構筑物的布置應考慮不影響建筑物安全和防止管線、構筑物受腐蝕、沉陷、震動及重壓。一般情況下,居住小區的室外管線有給水管、雨水管、污水管、中水管、熱力管、燃氣管、電力電纜、電信電纜、有線電視電纜、路燈電纜、消防信號線等智能化管線,還有檢查井、排洪溝、化糞池等構筑物。給水管又分生活給水及消防給水,且生活和消防給水又分市政直接給水管及二次加壓供水管;消防給水又分消火栓給水及自動噴水滅火給水管線;電力管一般分高、低壓兩種,高壓電纜(10 kV) 是從市政管網到開閉所,及開閉所到變配電室之間的管線;低壓電纜(380 V) 是從變配電室引出的至各用戶之間的管線。在實際工程設計中,要根據管線的種類、道路的寬度、建筑物之間的間距等要素,按照管線的布置原則,合理有效地把所需要的各種管線各就各位。1 布置原則1.1室外主要管線布置原則(1)由于居住小區的用

  • 盼解——室外綜合管線具體包括哪些

    有一個工程的招標范圍是:電氣從低壓配電柜出線開始計算,室外綜合管線工程不在招標范圍內。工程簡介:該工程分為1#、2#樓,1#樓有地下室內設置高低壓配電室,2#樓的電源進線由1#樓內的低壓配電柜引來,那么,2#樓的電源進線是否在這個招標范圍內呢?或者說2#樓的電源進線應該如何計算?

  • 室外綜合管線施工現場配合與控制

    室外綜合管線施工現場配合與控制 室外綜合管線應在界定的紅線范圍內施工,不經地方規劃部門批準善自超越紅線施工,將受到上級有關行政部門的處罰。不得已需超出紅線施工時,需審報,待審批核準后方可在規定的范圍內施工。 (1)建筑控制紅線內有關的機電部門管線: 1)給水管、井;室外消火栓管、井;消防水泵結合器管、井;中水管、井。 2)雨水管、井;污水管、井;排水算子;壓力排水管。 3)熱力管、井(蒸汽、熱水);燃氣?、井?4)高壓電力電纜進戶。 5)電信電纜(或光纜)進戶。 6)庭院內路燈、建筑景觀照明、音樂噴泉、建筑物與建筑物之間相連接的風、水、電管線。 7)室外弱電控制管線,包括保安監控、消防報警、樓宇自控、綜合布線、電視、電話廣播等。 (2)對外分包情況需明確: 1)由總包直接分包的,由總包簽訂分包協議書,并納人

  • 對于室外管線的一點建議

    對于室外管線的一點建議

    室外管線在進行縱段面計算時能不能根據覆土來定,因?yàn)楹眯┕芫€標高控制主要依據覆土來定。還有能不能增加跌水和沉砂井的設置,還有井標高標注太單一建議增加標注樣式。還有化糞池計算后能不能提供復制的文字資料如圖所示,還有池子尺寸。這樣就更方便了

  • 關于弱電室外管線的問題???

    1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的???2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的?一半多少直徑的?具體工藝要求呢???G? PE? PVC? SC?

  • 關于室外管線計算的問題

    畫室外排水總圖,管線畫好后,用縱斷面圖命令進行計算.如果所選的多段管線有變徑的管線,計算以后,所有的管線都自動改成了較大的管徑,不知道是什么原因.如果只計算到變徑前的窨井,再以變徑后的窨井作為初始窨井繼續計算,那起始井的覆土埋深就要手動調一下,不是很方便.是我操作有問題嗎?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 編輯 ]

  • 關于管線綜合的一些疑問

    《城市工程管線綜合規范》2.2.9里面說,工程管線之間的距離“當受道路寬度、斷面以及現狀工程管線位置等因素限制難以滿足要求時,可根據實際情況采取安全措施后減少其最小水平凈距?!蔽蚁胫?,其中說所的安全措施,都是指什么啊,請求高手給舉個例子~謝謝謝謝啦

  • 關于管線綜合管線的布置

    請問一下,大家管線綜合都是怎么安排管線的,如果按照規范,給水管應該距離建筑外墻線1米,排水管線據外墻線不宜小于2.5米,(怕碰到基礎)現在我基本是這樣布置的,建筑單體出來的管線,順序是(從近到遠) 電視,電信管線,弱電管線,消防管線,給水管線,污水管線,雨水管線在道路中間。但是有的人說污水管線放在離建筑近比較好一般為1.5米,理由是這樣管道不容易堵,這樣也是有道理的,想問問,有經驗的前輩們,你們管線布置都是怎么布置的,請說說你們的觀點。:kiss:

  • 某大型小區室外管線綜合設計平面圖

    圖紙簡介: 小區室外管線綜合設計包括給水、排水、雨水、強、弱電、天然氣、室外消防設計,內容齊全,作圖清晰。 投稿網友: wonder200789 上傳時間: 2014-06-06

  • 某小區室外管線綜合平面規劃圖(全)

    圖紙簡介: 圖紙為某小區道路管線布置規劃圖,管線規劃有電力、電信、燃氣、給水、雨水、污水等。圖紙內容相對完整,本圖紙僅供參考。 投稿網友: zhanglulu1234 上傳時間: 2013-04-24

  • 室外綜合管線施工圖圖紙交底要點

    一、設計情況介紹(設計中不涉及的不須介紹):

  • 某地市政小區室外管線綜合方案布置圖

    圖紙簡介: 本圖是某地市政小區室外管線綜合方案布置圖,圖紙內容包括平面布置圖、管線綜合剖面圖,設計內容包括給水、雨水、污水、煤氣、電氣、電力、有線電視、電話網絡等管線。圖紙內容較為完整,圖面表達較為清晰,是一份還可以的管線綜合方案圖。 投稿網友: jh6231035 <

  • 室外綜合管線施工復雜,如何做好現場配合與控制?

    1、室外綜合管線概述 室外綜合管線應在界定的紅線范圍內施工,不經地方規劃部門批準善自超越紅線施工,將受到上級有關行政部門的處罰。不得已需超出紅線施工時,需審報,待審批核準后方可在規定的范圍內施工。 (1)建筑控制紅線內有關的機電部門管線:<

  • 某自來水廠室外管線設計總圖(管線綜合)

    圖紙簡介: 圖紙為某自來水廠室外管線設計圖,設計管線包括電力、電信、熱力、給水、原水、、清水、污水、消防、加藥等,管線齊全。圖紙附有圖例和材料表。 投稿網友: tupian121 上傳時間: 2014-05-20

  • 詳規中管線綜合遇到的問題

    由于現在停車位要求高,地下車庫設置的較多,使得小區內道路下空間都被車庫占據,管線布置較為別扭。如按規范很多管線間距都達不到要求,擺放不開。不知各位如何解決,那種管線可以穿地下車庫。新的居住區規范要求給水管離建筑物基礎3米,不用這么大吧?

  • 請問管線綜合的收費依據?

    請問道路工程的子項“管線綜合(施工圖)”如何收費?在哪里可以找到相關規定?該施工圖根據各相關單位(供電、通訊……)提供的要求(僅提供斷面大小、覆土要求)進行設計。

  • 討論綜合管線布置的問題

    請行家們發表高見,綜合管線布置的平明圖與道路斷面圖的各管線距離是否要一致?比如說,道路斷面圖上給水管與雨水管的水平距離為6.5米,那么在平明圖上兩管線的距離是否需要精確間距為6.5米呢?歡迎各位探討關于市政其他問題!

  • 請教各位大嚇,管線綜合問題

    在城市管線綜合規劃中,為方便街坊管接入,以致雨水接入管不與污水管打架,我定的起點或中間(因為考慮到跌水)覆土,雨水1.5—1.8m,污水2.0—2.5m.但是這樣能否保證街坊雨、污管過得了給水輸水管底(非配水管,DN1000mm以上的)?若給水管覆土0.8m,管徑1200mm,那么埋深就是2.0m了。此時接入室外市政管的街坊雨污水管只能在給水管底了哦。那么這樣室外市政雨水管是不是應該埋得更深呢?如果街坊管是從給水管頂上方穿過,那么給水管覆土是不是就要加大?不知道各位大蝦是如何處理的?謝謝大家參與討論