有一個小區。分了幾期建設。第一期2011年按一類高層公共建筑設計,定了屋頂消防水箱18立方?,F(xiàn)在做第三期想利用原來的消防水箱,但新的消火栓規范需要36立方消防水箱。是要重新獨立設置“一個”36立方的消防水箱?還是可以利用原來的消防水箱,另外在其它建筑屋頂再設一個18立方的消防水箱?【這種情況除了水箱高度要一致意外,還有其他要求嗎?】謝謝了。
各位前輩,請問只有消火栓系統沒有噴淋系統,必須設置屋頂消防水箱嗎?前十分鐘消防用水量可不可以由設置在泵房的增壓設備提供?
1.屋頂消防水箱一般設置多大呢?有什么規定呢?1.消防水箱供前10MIN鐘的消防水量,是什么意思呢?是不是說前10分鐘消防水泵不啟動,過了10分鐘才啟動呢?還是一剛起火消防水箱和消防水泵都同時向消防系統供水呢?如果是這樣規范上說的提供10MIN鐘的水量是什么意思呢?
消規6.1.9條一款是強調:也就是沒討價還價的余地?!案邔用裼媒ㄖ?、xxx和其他重要建筑必須設置高位消防水箱”再看看6.1.10條:建筑高度大于54m的住宅,僅設穩壓泵。按6.1.9條這個前提條件不存在。規范呀規范。
《建筑設計防火規范》中第8.6.3條 設置臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱或氣壓水罐、水塔,應符合下列要求:一、應在建筑物的最高部位設置重力自流的消防水箱;....請問:石油化工企業常采用獨立的穩高壓消防給水系統,還要在各建筑物設置屋頂消防水箱(貯存10分鐘室內消防水量)么?請各位大俠能提供高見。
由于做建給時間不長,想請教高手一個菜鳥問題:屋頂的侠虽必須得設置在建筑最高處嗎?還是只是高于實驗消火栓即可?或者高于最不利消火栓呢?舉個例子:樓梯出屋面的話,水箱是放在樓梯屋面上呢還是放在屋面上?
多層民用建筑,是不是也要要求最不利點的消火栓有0.07兆帕的出水壓力呢?按照這個方法來計算,我的水箱間至少需要5.9米的凈高。 關于水箱的設置高度問題,遇到了困難,建筑不同意把水箱間做的過高,但是水箱不夠高度我又不放心,如果這樣的話該怎么辦呢?同志們都是怎么做的呀?
請問:什么是初期滅火用水量,是室內消火栓用水量*10min還是一個消火栓*10min;若是一個消火栓那規范還分什么大于25L/s小于25L/s時水箱的不同;若是有噴淋的話(娛樂場所)那25L/s只是消火栓的規定還是室內消防所有水量,那豈不是只要有噴淋水箱的水量都要為18噸
屋頂消防水箱保溫有什么具體要求?設計院給圖說見國標 《03S401管道和設備保溫、防結露及電伴熱》圖集,但我這里找不到這個圖集,請各位指點。
我做的一屋頂消防水箱,審圖的要我從水箱接一路管道給公共衛生間,說是為了防止水箱水質變壞,請教大家,這樣雖然也用了保證消防水不被用的措施,是否有必要呢?希望多提寶貴意見.
有一個問題想和各位討論一下,一個兩層的酒店,設置了消火栓和噴淋系統,室內消火栓流量15L/S,噴淋20L/S,我想問問大家屋頂消防水箱需要多大,我看建規室內消防用水量大于25L/S,的計算出來十分鐘消防用水量大于等于18立方的,可以還是用18立方的,但是我們專業負責人說12立方就夠了,不知道是怎么算的。說噴淋開始可以只考慮四個噴頭噴水,不知道大家是怎么算的,望賜教!
屋頂不允許設置消防水箱,可不可以在水泵房里面設置“DLC氣體頂壓應急消防氣壓給水設備”代替屋面消防水箱,提供前10分鐘應急給水量?
圖紙簡介: 生活消防泵房、水池和屋頂消防水箱平剖面圖 投稿網友: kmqfylwj 上傳時間: 2013-07-02 圖紙省份:
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-19 15:08 編輯 請問,屋頂消防水箱有給水當量嗎???有的話是多少?????
"在高層建筑中,最不利的消火栓靜水壓力一般不低于0.07MPA,而自動噴水滅火系統的最不利點的水壓不小于0.05MPA,所以在設置消防水箱時,最低高度不低于7.5米" 以上這段話是在一篇論文上看到的。想請教幾個問題: 1.最不利消火栓是指最高樓層上的還是屋面上的實驗消火栓呢?屋面實驗消火栓有不有靜壓要求呢? 2.上面的最低高度不低于7.5米是怎么來的呢? 3.最不利的靜水壓不低于0.07MPA,和水壓不低于0.05MPA,是具體哪個規范說的呢? 4.屋頂消火栓水量是最初10分鐘消防用水量,是什么意思呢?難道消防泵要10分鐘才啟動嗎?
屋頂消防水箱間面積60平米,結構計算面荷載每平米10千牛。水箱底面積2.3*5.4=12.5平米。水位高度1.75米。水箱間設備總重量26噸。這個面荷載10千牛夠嗎?
本人最近做了一個帶地下車庫的休閑中心項目,屋頂不能上消防水箱,消防水箱只管地下車庫內的自噴系統,因此只能考慮在地下車庫水泵房內設置氣壓罐代替屋頂消防水箱,按照措施上的規定,選用了一個體積為3立方米的氣壓水罐,但本人感覺這是否有點不太合理,氣壓罐容積太大勢必會增加成本,請教各位前輩還有沒有別的解決辦法??
技術措施上說:設置屋頂消防水箱時困難或不滿足經濟技術要求,可不設屋頂消防水箱。內蒙的一個7000m3二層綜合樓,考慮設置室內消火栓,但是屋頂設置消防水箱有點難度。可否在室外泵房內利用氣壓穩壓裝置,同時給室內和室外消防給水系統穩壓?采用低壓還是臨時高壓系統更為合適?請各位同仁給點意見。本人剛入道,對消防不甚了解。
GB50016-2006中8.1.3條文解釋3中有這樣一句話,“低壓給水系統是指管網內平時水壓較低,滅火時所需水壓和流量要由消防車或其他移動式消防泵加壓提供的給水系統。一般建筑內的生產、生活和消防合用給水系統多采用這種系統?!蔽艺J為除高層建筑外,一般多層建筑,室內消火栓系統均可以為低壓給水系統,那么屋頂均可不設消防水箱,不知本人理解是否正確。希望各位大蝦多多指點
現做一小區,有10多棟18層的住宅,關于屋頂消防水箱的設置,我準備在中間的一棟上面設水箱,可看看規范條文解釋“7.3.5 本條是對原條文的修改。為節約用地、節省投資,同一時間內只考慮1次火災的高層建筑群,消防水池和消防水泵房均可共用。共用消防水池的有效容量應按用水量最大的一幢建筑物計算確定工程實踐證明,高層建筑群可以共用高位消防水箱。當共用高位消防水箱時,要進行水力計算,除應滿足7.4.7條的相關規定外,而且還要設置在最高的一幢高層建筑的屋頂最高處,并采取措施保證其他建筑初期火災的消防供水?!备杏X自己的作法不妥,那最遠的一棟離中間設消防水箱的有100多米,最不利消火栓靠屋頂水箱靜水壓力出水有點困難,不知各位這樣的情況怎么處理?是多設屋頂消防水箱?還是干脆屋頂水箱間再設穩壓設施?請指教,多謝。