弱電系統是指所有工作在36V安全電壓以下的用電系統,它的安裝有其特殊的要求。主要是:系統的布線最好采用預埋管線方式,這樣做既是美觀也是經濟的要求、更是系統提高技術參數的重要措施。預埋管線可以走最近的路線,線材用得少,對信號的衰減就小。傳輸線路中過多的電纜一定要去掉。弱電系統傳遞的信號都是很微弱的,多以微伏(μV)來計量。千萬不要誤以為可以隨便添加信號放大器,每增加一臺放大器都會給系統傳輸的信號庬嚴重的噪聲和干擾。正因為弱電系統傳遞的信號非常微弱,它很容易被干擾,其線纜不能和強電電纜同橋架或是相鄰敷設。至少之間要相距0.5米以上。對廂變站等強干擾源一定要避而遠之。實在無法避讓可外套足夠長的鐵管也有屏蔽效果。當然如果采用光纜傳輸就不存在這個問題。在弱電系統,線纜的接頭很講究,因為問題就容易出在這里。由于所要傳輸的信號非砃⑷?,所以怎樣才能無損耗全功率的將信號進行傳輸這是施工的難點。首先同軸電纜相對
機房各種設備如何安裝,線纜如何布線? 這篇文章我們來詳細了解下關于機房弱電系統的施工與安裝。
弱電安裝施工項目管理包括:施工管理、技術管理和質量管理。 1、施工管理 工程施工是一種綜合性很強的管理工作,關鍵在于它的協調和組織的作用,也包含其他專業的管理內容,其主要內容如下: 1) 施工的進度管理 <
摘要:機電安裝是建筑工程當中至關重要的一個環節。它直接決定著施工質量與施工進度。而在機電安裝的過程中,關于消防弱電系統的安裝更是其重中之重。它直接關系到建筑工程能否安全可靠地投入使用。正因為如此,我們必須高度重視起消防弱電系統的安裝環節。本文專門對于機電安裝施工技術中消防弱電系統的安裝進行討論。在建筑工程的施工環節里,少不了機電安裝的環節,它可以說是決定施工質量與施工進度的 "命門"。而關于消防弱電系統的安裝,又是機電安裝當中的 "重頭戲",其重要性是不而喻的。那么,我們應當怎樣做好對消防弱電系統的安裝呢?這是本文要探討的地方,主要針對機電安裝施工技術中消防弱電系統的安裝進行了簡單分析。希望能對這個課題提出一些具有可行性價值的建設性意見。1 消防弱電系統的安裝要點機電安裝施工過程中,消防弱電系統的安裝包括許多方面。其中存在著許多不可忽視的細節,這正是我們施工中必須留意的地方。1.1 做好對消防系統關鍵部件之功能的檢查在消防系統中,最關鍵的部件在于外圍設備和主機。它們對于建筑物的
知識點:橋架安裝
小弟剛學,有些地方不明白請教大家兩個問題; 1、在鍍鋅管不得已將鍍鋅破壞套絲或是焊了一下。規范上要求是要二次鍍鋅,但是在實際施工的過程中我是沒見到,我聽說也沒人做。但假如要鍍鋅怎么個鍍法?2、有一根噴淋管彎成90度,彎曲部分是從DN80變到DN50都有。請問怎么來施工?
PPR管安裝方法與施工指導
某工程弱電施工組織設計
建筑電氣與弱電安裝預算
風機盤管,對于風機來說,特別是無錫風機,是其重要的組成部分,前面已經介紹了一些知識,但那只是很小的一部分,想要對風機盤管有全面的認識,還有很多等待我們萕習,因此小編花點時間,來對風機盤管進行介紹,以便讓大家完成這一過程。 1.一般要求(1)風機盤管不管是在運送、儲存以及安裝過程中,都應有正確有效的保護措施,以保證其不會受到損壞。(2)風機盤管正常運行時,其噪音應低于規定標準,且工作和試驗壓力,應符合規定要求。(3)風機盤管應設有接駁口,以便接駁冷凍/采暖水管、冷凝水管、送/回風管、電源以及控制線等。 2.施工準備材料要求:所有材料應經過檢驗,質量是合格的,且要有合格證明。主要機具:包括電錘、手電鉆、活扳手、套筒扳手、鋼鋸、管鉗子、手錘、臺虎鉗、絲錐、套絲板、水平尺、線墜、手壓泵和氣焊工具等。作業條件:(1)所有材料和設備已運抵作業現場,并已準備齊全,且作業現場有水源和電源。(2)安裝位置已確定好,尺寸符合設計要求,預留管口的位置標高應符合要求。 3.工藝流程風機盤管
1、施工前準備 包括供貨、預約施工時間及現場施工交底工作。 1)供貨:本地客戶供貨有兩種方式:客戶自提、公司配送。 2)預約施工時間:配送貨完成后,有施工監理人員根據信息與客戶預約具體的施工時間。 a、人員的配備:與工隊長提前溝通施工人員及開工時間; b、工具的準備:施工過程中的工具工人自帶,防止因為工具問題耽誤工期,需要公司配合的應提前申請。 3)、客戶準備:客戶為進行新風系統的施工進行相關的協調工作,如物品清理、物業進出、水電齊備等。 4)現場施工交底:是施工監理、施工負責人與客戶說明,針對現場情況及安裝基本原則提出合理化方案,征得客戶同意后進行施工。 2、主機吊裝 主機是新風系統中的核心部件,是系統發揮作用的動力源,也是唯一可能出現噪音的部件。主機的吊裝要科學謹慎。 1)主機安裝前必須檢查外觀尺寸、性能參數,是否適用于本安裝環境。檢查風機葉輪與機殼間的間隙和風扇轉動是否符合要求,箱體內應無雜物。 2)吊裝主機的原則:主機排風出口可直通風道或
地暖施工應具備條件 1、設計圖紙及其他技術文件齊全,并已會審。 2、經批準的施工方案或施工組織設計,已進行技術交流。 3、具有施工資質的施工力量和機關,能保證定量施工。 4、施工用水、電、材料儲放場地臨時設施。 5、施工現場:墻面已抹灰,地面找平層已做。 6、按設計要求,對管、管件、配套材料進行檢查,均符合要求。 地暖施工程序及技術要求 濕式安裝 濕式安裝法是目前水暖型地暖最為成熟的安裝工藝,價格也比較低廉,是國內地暖市場的主導工藝。所謂濕式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起來,然后在混凝土層之上再鋪設地面、瓷磚等地面材料。這層混凝土不僅起到保護、固定水暖管道的作用,還是傳遞熱量的主要渠道?;炷翆幽軌蚴篃崃烤鶆蚍植?,減少出現局部過熱或過冷的情 干式安裝 為了解決傳統濕式安裝法施工難度大、施工工期長、安裝完畢后維護困難的問題,干式安裝法應運而生。干式安裝不再使用混凝土豆石層固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,將管道卡在模板的凸起中,鋪設非常方便。而地板
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 編輯 本書以下程實踐經驗為主,并輔以扎實的理論知識,詳細講述弱電系統及其配套裝t的安裝調試、運行維護、故障排除等工藝方法、程序要求、質量監督、注意事項及弱電裝置在電氣工程、自動化工程中的應用,是從事弱電工程及電氣工作的必讀之物。
凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作
導讀:弱電系統是現代建筑物或小區不可缺少的重要組成部分,下文對弱電系統的設備選型、施工管理、系統運維等方面所存在的問題、缺陷進行整理,提出相應解決對策,值得工程人員借鑒。▌一、通訊、數據網絡、電視系統1.橋架 缺陷:建筑單體橋架內線纜長度預留不夠,施工結束后,橋架蓋板蓋不起來。原因分析:現場施工及管理不規范。預防措施:線纜敷設時要充分考慮橋架內的長度余量,施工結束后橋架內線纜要梳理整齊,并蓋好橋架蓋板。2.電信、網通管道 缺陷:電信、網通共用橋架,但橋架內沒做線架,導致各自線纜敷設時不能有效的分隔,造成線纜排放混亂,運行時易引起故障。原因分析:設計不到位,施工時也沒有對橋架進行有效地分配,施工管理不規范。預防措施:設計時要有線架,并做明確分配,施工時做好現場橋架分配的標識。3.室內管道 缺陷:弱電室內穿線時,由于弱電預埋管路不通,出現利用強電預埋管路穿弱電線纜,強弱電線纜共用管路的情況,造成設備運行不正常,對設備不利。原因分析:
1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監