亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 天正暖通畫的多葉(防火)排煙口尺寸有誤

    天正暖通畫的多葉(防火)排煙口尺寸有誤

    請教版主和各位,為什么天正暖通畫的多葉(防火)排煙口,畫出來的風口尺寸包含了執行機構的,比如需要一個多葉(防火)排煙口,尺寸是400x800,那么畫出來應該是400x(800+250)才對啊,可畫出來就是400x800,實際風口是400x492,剩余308是執行機構,為什么?可以調整嗎?個人認為不應該出現這種問題,可是天正2014,天正T20都是這樣的錯誤?。?!

  • 排煙口和防火風口是一樣的嗎

    '設常閉的排煙口時,排煙支管上設常開的排煙防火閥 ' 這里的排煙口是連通室外的那個口子嗎? 防火風口是不是就是排煙口? 剛入風機行業,可能問題很白癡 不要見怪!謝謝咯~

  • 求助!多葉排煙口調試后如何關閉?

    正常安裝的280℃排煙口平時常閉,消防聯動打開后,消控中心無法控制它關閉 ,可手動關閉。但有一個排煙口安裝在8米以上的高空,不好手動去操作。給個建議?(問過廠方,建議換全自動機構,消防可控制關閉?極少有人用)

  • 關于板式排煙口和多葉排煙口的問題

    偶是新人,還沒獨立做過工程??磮D時發現某人的圖里商場還是過道都用多葉排煙口,因為以前感覺多葉一般是用在側墻,板式用在頂板上,所以我迷茫了。。。那個。。請教大神們,是不是無論何地,需電控的用多葉一定沒錯,還是這兩者有各自適用的地方?

  • 關于多葉排煙口手動開啟裝置的問題

    請教大家,我看規范說排煙風口設在頂棚或者靠近頂棚的側墻上,還要有自動和手動開啟,那么手動開啟裝置放在哪里?我看樣本,手動裝置都是跟排煙口一起的,怎么放到0.8m-1.5m的高度上啊?謝謝!

  • 遠程手控盒(多葉排煙口選用)

    我們這邊的排煙風口采用的PSK-YSDW型的遠程多葉排煙風口,下面安裝帶有遠程控制盒,對于這個控制盒的安裝高度是多少呢? 求大家幫助一?謝謝了

  • 排煙系統,常閉多葉排煙口的漏風

    20層的寫字樓,走道排煙設計為一個系統,選用常閉多葉排煙口,在系統末端,排煙量不能滿足要求,發現其他常閉多葉排煙口漏風量很大,怎么辦?

  • 請問多葉排煙口上防火閥上鋼絲繩如何從管道里穿來

    列位大哥大姐: 請問多葉排煙口上280度排煙防火閥上的鋼絲繩如何安裝?我做了二個工程遇到排煙管道下安裝多葉排煙口(風管和排煙口通過法蘭連接),那鋼絲繩我是在排煙管道側邊開個小孔穿出的,我覺得不太妥,想請教列位是如何做的,謝謝

  • 自然排煙口用外門可以不?

    內走道兩端有外窗,但是長度超過60米,所以倆外窗不能用來自然排煙。中間有兩處開敞樓梯間且有外窗面積也夠,間距都滿足不超30米,我認為可以用這個自然排煙,但是到一層樓梯間就不是外窗了 變成了外門。問題是規范上說的都是用窗排煙 不知道外門可以不?另外,從暖通空調技術措施上的4.1.13第2條規定看超過60米的內走道要設機械排煙,但是我的內走道總長是64米而中間有2處是開敞的有外窗的樓梯間,考慮自然排煙不就可以了嗎? 請教了?。?!

  • 沒見過實物,請教防火閥(排煙閥,多葉排煙口等)常開,常閉,控制問題?

    紙上談兵一下,系統上防火閥,排煙閥,多葉排煙口等那些場合常開,那些常閉就不說了,主要問問閥門本身的問題。找了一些防火閥的樣本,發現防火閥平時都是常開,排煙閥都是常閉,著火時電動或手動關閉開啟,如果需要防火閥平時關閉,排煙閥平時開啟的情況,怎么辦?類似的有,需要使用平時常開的多葉排煙口時,怎么選?以前,我都是平時常開常閉的防火閥都選防火閥,多葉排煙口都是一個型號,但突然有施工單位來問,平時常開的多葉排煙口沒有,我找了些樣本,發現全是如此,都是寫平時常閉,電動或手動開啟,280度熔斷,沒了,請教,防火閥,排煙閥,包括多葉排煙口平時的開啟狀態,常開還是常閉能不能任意設置,常開的輸入電信號可以關閉,常閉的有信號可以打開?理論上應該由這樣產品,但如果有這樣的產品,為什么廠家的樣本上又沒有呢!難道要訂做呢!

  • 多葉排煙口加快新產品的研究與開發

    多葉排煙口采用的是手動的打開,還能做好手動的復位。多葉排煙口的安裝位置也沒有特殊的要求,可以安裝在樓梯口的前室,還可以安裝在排煙系統的管道側面,總之在安裝上面位置選擇比較簡單。多葉排煙口及其電氣連鎖控制裝置,再加上建筑送風豎井,構成了一個完整的建筑物防、排煙系統??梢杂行懦凉鉄煛6嗳~排煙口后面可配制鋁制風量調節閥,雙層百葉風口具有兩層相互垂直頁片調節水平和垂直頁片的角度,調整氣流擴散面,以改變射程,風口的外框寬度有寬邊框和窄邊框兩種,可用于特殊要求的通風系統中。

  • 多葉排煙口在高層建筑中是如何應用的

    在許多的高層建筑中多葉排煙口可以說是必不可少的。由于高層建筑的建筑材質燃燒,濃煙填滿建筑的空間,逃生困難難度很大,所以多葉排煙口在高層建筑中使用的非常多。 高層建筑中之所以應用多葉排煙口,那是因為多葉排煙口及其電氣連鎖控制裝置,再加上建筑送風豎井,構成了一個完整的建筑物防、排煙系統??梢杂行懦凉鉄?。多葉排煙口后面可配制鋁制風量調節閥,雙層百葉風口具有兩層相互垂直頁片調節水平和垂直頁片的角度,調整氣流擴散面,以改變射程,風口的外框寬度有寬邊框和窄邊框兩種,可用于特殊要求的通風系統中。

  • 電動型常閉多葉送風口和排煙口如何聯動風機呢?

    如塔樓的防排煙系統,風機在屋頂,通過煙道和各層連接。請教以下幾個問題?1。手動開啟或者關閉任何一層的常閉多葉送風口或排煙口,是否可以聯動屋頂風機的啟動和停機呢?是否一般是聯動開啟本層和上下層的風口呢?2。是否任何一層的常閉多葉送風口或排煙口280度熔斷,風口關閉后,都會聯動關閉風機嗎?車庫排煙風機可以負擔不同的幾個防煙分區嗎?車庫排煙系統設置的補分系統,在排煙風機聯動的時候,補風機也要聯動啟動嗎?不風機是不是主要起協助排煙風機排煙的作用呢?(加快空氣流動)

  • 多葉排煙口與正壓送風口工作原理及特點

    多葉排煙口與正壓送風口工作原理及特點

    多葉排煙口與正壓送風口工作原理及特點:板式排煙口一般應用在走道或防煙前室,無窗房間的排煙系統的排煙口處,可以吊裝在天花板上或安裝在側墻;多葉排煙口一般安裝于樓梯前室、排煙豎井的墻上,亦可安裝在排煙系統管道側面或風道末端。當排煙風機負擔兩個或兩個以上防煙分區時,排煙風機的排煙量為只保證兩個防煙分區同時排煙的風量;當負擔一個防煙分區的排煙時,排煙風機的排煙量應滿足一個防煙分區的排煙量,且單臺風機小排煙量不應小于7200m/h;選擇排煙風機時,應附加漏風系數10%~20%。走道一般采用豎向布置的機械排煙系統,房間一般按防煙分區設置機械排煙系統。一個機械排煙系統可以負擔多個防煙分區,但所負擔的防煙分區不宜分布在不同防火分區。如果確需跨越防火分區,需要采取有效的防火措施。

  • 地上商場的板式排煙口是否要加280度防火閥

    商場面積5000平方米,分兩個防火分區,每區有兩個排煙風管,每個風管有三個板式排煙口,那是不是每個板式排煙口都要加280度防火閥?還是不需要,只要在風管與土建風道的連接處加一個280度防火閥就可以了,請高手指點。

  • 末端排煙口余壓怎么計算?

    請教:計算排煙風機的靜壓一般是末端排煙口余壓+風管沿程及局部損失,這種計算方法對否?如果對的話,末端排煙口余壓怎么計算?

  • 大家議議自然排煙口包括哪些

    我看高規和建規,上面說的自然排煙口都為可開啟的外窗、天窗、高側窗。但我認為:敞開陽臺通過非防火門與走道或房間相連,其陽臺也應作為自然排煙口呀。因火災時,非防火門可以打開通過敞開陽臺自然排煙呀。