地下車庫通風系統設計不僅要考慮通風,還要考慮其防火排煙的問題。如果將車庫的通風和防火防煙分開布置,由于其各自功能單一,系統設計很簡單。如果結合布置,則系統設計變的復雜,但這種復雜系統在技術上是可行的,在經濟上是合理的,因而采用普遍。通風排煙系統形式有兩種:(1)多支管系統<
冬季利用市政蒸汽換熱,提供熱水供給空調供熱系統,大家最常用的方式?利用汽水換熱機組?或是散裝式的換熱器(板換或者其它)+循環泵?
【轉貼】對住宅采暖戶內系統形式的探討提要 自2000年建設部76號令’民用建筑節能管理規定’(下稱76號令)公布后,住宅采暖形式發生了很大變化,雖然已有相關的設計規范、設計技術規程出臺,使采暖設計有了依據,但在設計中仍有許多問題需要探索?,F(xiàn)就戶內供暖形式選擇、塑料類管材選用和采暖供、回水溫度的選擇等總是進行了分析。通過工程實例,對選用不同水溫時,對散熱器散熱量和造價的影響做了比較。 建設部76號令和北京市’新建集中供暖住宅分戶熱計量設計技術規程’(下稱技術規程)公布執行后,住宅供暖設計進入了一個新的歷史階段,延用多年的上行下給單管順序式采暖系統,由于不能滿足分室控制和按戶計量的要求而退出了歷史舞臺。
1.上供下回垂直雙管同程式系統是否能用于五層的建筑,垂直水利失調是否很嚴重,(設計手冊上說能用于四層建筑)2.上供下回垂直單管順流式系統用于五層建筑(熱源為城市熱網,大流量小溫差) 兩種方案哪個更好,是否都適用?哪位高手給解答一下,謝謝!
根據建規第8.7.1條第六款設有空氣調節系統的旅館和綜合辦公樓......應設自動噴淋,那么請問各位,如果采用的是VRV系統也需要設自噴嗎?
上學時,課本上說,熱水機械循環采暖系統上供下回宜采用單管形式,我參與的幾個項目也是這樣設計的;最近,聽施工單位水暖工長講,他們作過一些工程,采用雙管系統,而且是高層建筑。請各位高手交流一下,到底哪種形式可靠?
冬季寒冷地區,指的是非冬季采暖地區,比如平均溫度為0~4°C的地區,各位一般選擇什么系統呢?個人覺得安全起見應該設干式系統或預作用系統,請教有經驗的同仁!
地源熱泵空調系統在我國還屬初級階段,需要因地制宜、統籌規劃、使用能量特點和水文地質條件相結合,逐步合理的推進地源熱泵空調技術,這樣才能有利于優化能源結構,在環保的前提下,提高能源利用效率。以下就為您詳細分析地源熱泵的系統形式及其優缺點。 形式: 1、水平式地源熱泵 通過水平埋置于地表面2~4以下的閉合換熱系統,它與土壤進行冷熱交換。此種系統適合于制冷供暖面積較小的建筑物,如別墅和小型單體樓。該系統初投資和施工難度相對較小,但占地面積較大。 2、垂直式地源熱泵 通過垂直鉆孔將閉合換熱系統埋置在50M~400M深的巖土體與土壤進行冷熱交換。此種系統適合于制冷供暖面積較大的建筑物,周圍有一定的空地,如別墅和寫字樓等。該系統初投資較高,施工難度相對較大,但占地面積較小。 3、地表水式地源熱泵 地源熱泵機組通過布置在水底的閉合換熱系統與江河、湖泊、海水等進行冷熱交換。此種系統適合于中小制冷供暖面積,臨近水邊的建筑物。它利用池水或湖水下穩定的溫度和顯著的散熱性,不需鉆井挖溝,初投
舊火災自動報警規范按建筑等級分類來區別設置火災報警系統是區域報警/集中報警/中心報警,這個很好理解。但按2013年新規: 1、僅需要報警,不需要聯動自動消防設備的保護對象宜采用區域報警系統。 2、不僅需要報警,同時需要聯動自動消防設備.且只設置一臺具有集中控制功能的火災報警控制器和消防聯動控制器的保護對象,應采用集中報警系統,并應設置一個消防控制室。3、設置兩個及以上消防控制
按管道數可分為:單管制雙管制多管制 1.單管制蒸汽供熱系統 如圖5-11(a)所示。只有一根供汽管,凝結水不回收,用于熱水供應及工藝用途或排入疏水系統。 使用條件:一般用于用汽量不大的系統。5-11(a)不回收凝結水的單管式系統2.雙管制蒸汽供熱系統如圖5-11(b)所示。一根供汽管,一根回(凝)
設計院設計方案為供回水從屋面進入各樓層,屋面干管為水平同程,樓層立管為垂直異程,其中冷凍水先進入六層空調箱,回水也是先回到總管。設計院的目的是做到頂樓優先,因為通砿敇巧虉鱿奶毂容^熱。目前我們僅要求夏季空調制冷,冬季不考慮采暖?,F(xiàn)在問題是假如我們今后要增加冬季供熱的話,那么這種水系統形式是否存在弊端。因為毒剛好與夏季相反,是底層較冷,頂層較暖,況且熱氣是往上飄的,而熱水仍然是頂層優先的話,底層效果可能就不太好了。我問過設計院,他說冬季商場需要的熱負荷很小,即便按照我們公司的設想把回水管放在一樓,供水干管仍放屋面,做到上供下回同程式,意義并不大。因為總?層,每層末端阻力是相同的,其實立管的沿程阻力是很小的,所以說做到垂直同程和垂直異程,從采暖效果上來說并無太大改進。想聽聽大家的意見。
在新的《實用供熱空調設計手冊》的364頁,雙管下供上回式的供暖形式的特點中有“降低散熱器傳熱系數,浪費散熱器”這條。我想這是由于散熱器采用了同側下進上出的接管形式引起的,和立管的下供上回似乎沒有關系。是不是可以立管下供上回,散熱器上進下出,這樣是不是就不會降低散熱器的傳熱系數了。這樣做有問題嗎?我只想到這樣要每個散熱器裝放氣閥,這不是什么大問題。
一門診大樓上局部設有手術室及其輔助潔凈用房,由于該項目所在地區的冷熱源條件限制,我考慮選用一臺屋頂式整體風冷熱泵型空調機組進行送風,手術室采用靜壓箱孔板送風,其他潔凈輔助用房采用亞高效過濾送風口送風,回風均做回風夾墻,設阻尼回風口側回風,手術室設單獨的排風系統。對此設計有什么見解,請賜教!
雙級拐合水環熱泵空調系統形式 雙級禍合水環熱泵空調系統它是雙級藕合熱泵空調系統中的一種 系統形式。與傳統的水環熱泵空調系統相比,其差異是用空氣 / 水熱泵 8 禱代傳統水環熱泵 空調系統中的鍋爐,空氣 / 水熱泵 8 以室外大氣為低溫熱?,從室外空氣中吸取熱量,制?/p>
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
最近在看一本書,鄔守春老師編寫的《民用建筑暖通空調施工圖設計實用讀本》。遇到一些疑惑,希望各位大拿釋疑:案例中說到“該設計嚴重違反了不超過四層和必須設置溫控閥的規定”,翻閱暖通的技術措施,不超過四層這一條可以理解。但是措施上說:”每組散熱器設有恒溫控制閥且滿足水力平衡要求時,不受此限制“,這句話我的理解是并沒有說必須設置恒溫閥啊,為什么鄔老師說必須設置溫控閥呢?還有就是什么時候必須設置溫控閥,這個我沒有一個明確的把握(之前在應該設置的地方設置了溫控閥,結果施工單位說溫控閥太礙事,影響采暖效果,然后我就果斷迷茫了)。
地暖,立管設置在管井內.我采用下供下回異程形式.可是又害怕水力失調嚴重.若采用同程,可能出現上熱下冷,而議程則是下熱上冷,大家怎么做呢?我粗略的進行了水力計算,只要立管沿程阻力在40PA/M以下就可以采用議程,此中情況是建立在不加熱量表下,若加上熱表,我認為18層也可以采用議程,歡迎大家積極討論,對我的看法提出指正.
以前做民用建筑空調的,最近換工作改做潔凈空調了,不知道什么時候用AHU+HEPA系統、MAU+DC+FFU系統、FFU系統?
通風系統形式
通風系統形式專題,為您提供通風系統形式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風系統形式 相關的專業交流討論,更多通風系統形式相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題