  • 急:有關風冷渦旋式冷水機組(模塊化)冬季制冷

    急:有關風冷渦旋式冷水機組(模塊化)冬季制冷

    我現在做一個項目,是山西一個硅晶片工廠,制冷機選用風冷渦旋式冷水機組(模塊化),冷凍水(7/12)全年給工藝冷卻水(15/20)供冷,工廠所在地區冬季平均溫度在-7度左右,而通過和約克廠家的聯系,風冷式冷水機組在環境溫度低于15度時制冷性能無法滿足工藝要求的,但是由于工廠空間等條件約束,很難改成水冷制冷機。請問有哪位大哥大姐做過類似的項目,給一些建議和方案。(約克曾經做過這類項目,他們是拆除了機組內的保護器來實現的,但那個是個小機組。)

  • 渦旋式水冷冷水機組特點

    知識點:渦旋式水冷冷水機組

  • 風冷渦旋式熱泵機組高壓報警

    大家好,我有一個系統,四臺風冷渦旋式冷水(熱泵)機組,冬季制熱(水溫45度),三臺都正常,另外一臺頻繁報高壓報警停機(一天8~10次),檢查水流量、溫差、風扇均正常,也可以正常運行,但是冷媒壓力不穩定,R410a冷媒,正常運行時低壓壓力6.5~7公斤左右。故障的這臺有時正常,有時候會到12公斤,甚至更高,是不是膨脹閥有問題?還請大家指教。

  • 天加TAS系列水冷渦旋式冷水機組安裝操作維修手冊

    天加水冷渦旋式冷水機組,制冷量從68.8kW 到344kW 可選,機組型號從TWS-201 到TWS-205,機組采用模塊化設計,可根據冷量需要隨意組合。本系列產品可匹配天加室內末端空氣處理設備,如變風量空氣處理機組、空調箱、風機盤管機組,以滿足用戶任何使用面積及不同使用場所的需要。

  • 離心/螺桿/活塞/渦旋式冷水機組工況

    離心/螺桿/活塞/渦旋式冷水機組工況分冷水冷都需要冷媒 R22 R134a R410a【這個--】越詳細越好最好有標準工況謝謝了

  • 特靈渦旋風冷冷水機組風機控制

    特靈渦旋風冷冷水機組風機控制

    一臺特靈渦旋風冷冷水機組,有2套獨立的系統。每個系統配了2個散熱風扇??礄C組銘牌是一個定速風扇和變頻器控制的風扇。風扇的啟停是靠壓力控制器控制的,還是靠室外溫度控制的?哪位朋友比較了解的能否回答一下。 除此之外冷水機組的散熱風扇控制的一般邏輯是什么樣的。我這邊做的機房空調,通常都是通過壓力控制器來調節冷凝器風扇的轉速。

  • 風冷冷水機故障分析,求助!

    大家好,我在天津地區,使用的一臺風冷半封閉單螺桿式冷水機組,10月中旬出現故障,冷凝器破裂,冷媒噴出,壓縮機燒毀。本機組使用約一年半,未做過系統清洗(水系統經常清洗,冷凝器經常沖洗),干燥過濾器沒有更換過,冷凍機油沒有更換過。故障前高低壓大約分別是20kg/4kg左右,且故障時電源接觸器被嚴重燒毀,并且接觸器外殼被崩碎。請大家幫忙分析一下原?,非常感謝!

  • 大型廠房辦公樓中央空調渦旋式冷水機組維修保養方法

    大型廠房辦公樓中央空調主機當中,渦旋式風冷冷水(熱泵)機組也屬于主流的中央空調主機之一,為達到理想的制冷效果,許多單位、企業會選擇旋渦式風冷冷水機組,不管是旋渦式風冷冷水(熱泵)機組還是其他類型的大型廠房辦公樓中央空調日常維修保養都是很重要的一部分。

  • 某十一層賓館風冷渦旋式熱泵機組暖通施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某十一層賓館風冷渦旋式熱泵機組暖通施工圖,圖紙包括設計說明、主要設備明細表、一到十一層空調平面圖、屋頂層空調平面圖、空調系統圖、空調水系統控制原理圖。 投稿網友: heimeigui123 上傳時間: 2014

  • 海爾冷水機風冷模塊培訓資料

    請大家踴躍回復??!~

  • 風冷水機停機后,制冷劑的狀態為何?

    風冷水機停機很長時間后,即壓力完全平衡,制冷劑也跟環境溫度平衡后,這時候系統里面制冷劑的狀態應該在壓焓圖上什么位置?也就是說制冷劑是處于什么樣的狀態?

  • 風冷式冷水機組全面分析

    知識點:風冷式冷水機

  • york變頻驅動風冷螺桿冷水機組

    看了資料,有點過度設計的感覺。1、flash tank用了液位傳感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液過冷度控制?2、vsd模塊采用冷卻液冷卻,多了一套冷卻系統及循環泵,不如采用冷媒冷卻或直接風冷。3、油冷卻通過冷凝盤管中數根管束,比較少見。4、低于90HZ(滿負荷200HZ),關掉economizer solenoid,是什么道理?高低壓差滿足要求時,節能有什么壞處?5、冷凝風扇控制邏輯不理想,有可能造成低負荷時風扇全開(氣溫高于25度),或高負荷時風扇少開(氣溫低于20度時)

  • 風冷冷水機組無法啟動分析

    風冷冷水機組無法啟動問題的提出:一大廈空調系統。系統作試運行時發現冷凍水泵出口壓力僅0.01MPa,設于冷水機組回水管入口處壓力表為0MPa,在此情況下冷水機組水流開關無法閉合,機組亦無法啟動。 風冷冷水機組無法啟動問題的分析:以上現象和僅有0.01MPa出水壓力說明水泵和整個7層部分管內充滿著空氣,水泵空轉著只是偶然吸了點水上來。分布在7層系統最高處的數個自動放氣閥也不起作用。 風冷冷水機組無法啟動原因分析,主要是膨脹水箱高度距水泵入口處僅2米,如此低的水壓力無法將系統高處管內空氣順利排出。 風冷冷水機組無法啟動問題的解決:為了順利將系統內空氣排出,將系統內水放干凈后重新充水,充水時將所有高處自動放氣閥取下并打開自動放氣閥前的閥門。要求充分緩慢,讓水緩慢地由下區漫及上區,漫及上區后下區末端設備充分放氣。更多 請訪問http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266078&fromuid=324905

  • 約克YCAC60風冷冷水機組求助

    請教各位大蝦,我遇到一臺約克YCAC60風冷式冷水機組,2003年出廠的機子,設定回水溫度到18攝氏度 就調不下去了,點解? 承蒙指點,感激不盡!

  • 風冷冷水機組的問題?(急)多謝

    我現在有個變頻器的水冷方案,變頻這邊有自己的循環,和外部通過板式換熱器來降溫,發熱量為194KW,溫度要求下降5度,27度下降為22度,我外部應該怎樣設計循環裝置,我這邊外部的環境溫度,應該為多少,我這方面沒有什么經驗,希望大家能給我點資料或者提示,十分感謝,有做這個系統的也可以聯系我,我們可以合作!郵箱:quyan925@163.com

  • 商用風冷冷水機組安裝規范

    商用風冷冷水機組安裝規范

  • 開利渦旋式風冷機組故障分析及排除

    大家好,我用的是開利渦旋式風冷機組,型號30RB/RQ,采用的是PRO-DIALOG PLUS 控制系統,現在的問題是我開機運行時,在用戶界面版的快捷界面的兩個紅色LED指示燈(A指示燈,B指示燈)都亮,我看該設備的電器手冊解釋說:A指示燈亮為回路A或機組報警停機,B示燈亮為回路B或機組報警停機。現在我想向?qū)<覀冋埥藺B指示燈同時亮的原因有哪些,以及如何排除?小弟在此先謝過了。