  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 高山微波站接地及降阻措施研究

    摘要:本文對高山微波站的防雷接地、工作接地和安全接地進行了分析和研究。討論了目前在高山微波站接地中存在的問題,研究了接地裝置的型式以及設備接地,等電位連接和屏蔽接地的方法。探討了高山微波站在接地中存在的雷電干擾和地電位干擾問題。重點研究了降低高山微波站接地裝置的措施,探討了改善地面電位分布的方法,以及防止地電位干擾的方法。關鍵詞: 高山微波站 接地方式 接地電阻 降阻措施1、引言在微波通信工程中為了減少微波塔的建設或降低微波塔的高度, 經常將微波站選建在高山頂上,微波站建在高山頂上普遍存在著地形復雜、場地狹小和土壤電阻率較高, 給微波站地網的設計和施工帶來很大的困難, 不利于接地電阻的達標及通信機房設備的防雷保護。微波站內接地種類較多, 有直流接地、交流接地、工作接地、邏輯接地、防雷接地、安全接地等等。各個接地要求不同, 獨立的地網間會產生電位差, 可能會對設備、人身安全構成威脅。而微波通信設施又屬于對干擾非常敏感的電子設備,高山微波通信站因為地勢高,又有高高的微波通信塔,特別容易遭受雷擊,如果接地不好,在雷電流入地時就會產生“反擊”,或產生地電位干擾打壞

  • 山區水電站的接地設計與降阻措施探討

    對于大多數山區水電站來說,一般都存在著土壤電阻率偏高,場地狹小,土層薄且土質大多為風化石、砂子,有的甚致根本沒有土層,完全為石頭。土壤電阻率高達2000--3000Ω.m,有的甚致高達5000--8000Ω.m,因而給水電站的接地造成了許多困難,使許多山區水電站接地電阻嚴重偏高,如浙江某座裝機達40000kw的水電站接地電阻高達10Ω;還有一些中小型水電站的工頻接地電阻高達數十歐,或上百歐。山區水電站所在的地方,往往是雷電活動強烈的地方[1],由于水電站的接地電阻偏高,對防雷造成了極為不利的影響。如避雷器動作后由于殘壓疊加上接地電阻上的壓降后,會使加到 發電機等 電氣設備上的電壓高而危及發電機等電氣設備的絕緣。或者當雷電流入地時,電氣設備外殼或接地引下線上產生

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 關于110kvхх變電站接地降阻措施分析及效果分析

    摘要: 對110kvхх變電站所處的地形、地勢和土壤電阻率及其在水平和垂直方向上的分布進行了分析,對變電站的接地電阻偏高的原因及以往歷次改造的措施和改造過程所走的彎路進行了探討和研究,總結了歷次改造的經驗和教訓;總結了最后成功的經驗,從而分析、探討了大中型接地裝置應采用的降阻措施和降阻方法以及降阻防腐材料的應用。 關鍵詞: 接地裝置 接地電阻 降阻措施 0、引言 110kvхх變電站是向хх縣城供電的一座中心變電站,由于土壤電阻率偏高(1600Ω.m),接地電阻一直在2.4Ω左、右,雖經多次改造,由于采取措施不當降阻效果不大,地網接地電阻一直在1.6—1.8Ω之間。2003—2004年再次對該變電站的接地進行了改造,但由于對以前接地改造措施了解的不清,再加上電力公司不愿于周圍農民發生糾紛,對改造措施進行了種種限制也使改造走了不少彎路論最后經反復的調研、計算、論證終于實施了正確的改造措施,使改造獲得了成功。1、現場情況及土壤電阻率分布 110kvхх變電站位于х縣城郊10km左、右的一座小山包上,山包高約20m左、右,站

  • 高土壤電阻率地區變電站接地網長效降阻的實現

    廣州番禺110 kV祈福變電站于2000年建成運行,位于高土壤電阻率的丘陵地區,是典型的郊區戶外敞開式變電站,地網電阻值高達1.3 Ω,嚴重威脅著設備安全運行。因此,必須進行工程改造。如何采取有效措施,使高土壤電阻率地區地網的接地電阻符合國家標準的規定,是擺在我們面前的重要課題。我們在參照以往工程設計、研究成果和經驗的基礎上,深入了解了當今世界接地系統設計的最新進展,綜合考慮了現場的地理環境特點,采用當今世界上最先進的輔助設計工具進行了工程分析設計及對方案的充分論證,提供一套較完整的系統解決方案,付諸工程實踐,達到了降低地網接地電阻的目的。 1接地系統輔助設計軟件包的簡介 我們與國內某著名大學電機系合作,首次在國內采用了世界先進的接地系統輔助設計工具——CDEGS,對測量數據進行處理,對各種方案進行校核。 CDEGS是加拿大SES公司(Safe Engineering Services & Technologies Ltd)推出的集成工程軟件包。CDEGS(current distribution,electromagnetic i

  • 關于王厚余的系統接地的問題

    以前聽王厚余講過課,關于接地的,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,如下圖所示,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,這部分中性線電流備稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,它可多次接地而不產生雜散電流。 本人對上述文章也認同,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,可否給我們上傳部分的圖紙,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了

  • 請教高手關于接地的問題

    有一廠房,配電房位于本棟首層,廠房接地設計是由于是共用接地體,要求防雷接地電阻小于等于1歐姆,已經施工并通過防雷接地驗收,但在驗收電氣系統時抽查配電箱接地時有個別配電箱的接地電阻大于了1歐姆大約有1.6歐姆左右于是驗收不通過,理由是設計圖紙中提到了等電位聯結電阻值要小于1歐姆:請問是否每個配電箱的接地電阻都必須小于1歐姆,這樣好像難度比較大,因為所有PE線直接由配電房低壓屏引至各總箱然后分到各分箱,由于有的線路較長導致了接地電阻大于了1歐姆,可能有人說就地加設等電位至接地網,如此會不會引入雷電流而要求每個配電箱需要裝設SPD好像這樣成本又大了點,而且好像規范規定了低壓系統接地電阻小于4歐姆即可,請問各位高手前輩該如何解決,根據什么規范和理論依據,謝了先(寫的比較亂,o(∩_∩)o...)

  • 請教關于直流接地的查找

    請教各位高手: 我在一個變電站10KV出線柜中,用數字式萬用表測量控制母線時發現,“+”對地電壓一直變化,從80,90多一直降,而測量“-”時對地電壓從-190多一直降,請問這樣可以判斷為“+”接地嗎?如果是,那么拉路時,如何從不斷變化的電壓值上判斷哪一路是有問題的呢?:(

  • 關于電纜鋼凱接地的問題?

    在樓盤照明系統中,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上? 請各位大蝦幫幫忙探討一下。。 小弟在此謝過老?。。。?!

  • 接地材料的選擇及其應用

    一、引言 接地網是接地系統的基礎,由接地環(網)、接地極(體)和引下線組成。過去常接地環作為接地的主體,很少使用接地體。接地要求不高或地質條件相當優越的情況下,接地環的確有效,在通常情況下,接地環可以起到輔助接地的作用,主導作用是用接地體來完成的。 決定接地電阻大小的因素很多,我們以接地環作接地主體的情形來分析傳統地網接地電阻的計算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤電阻率; d(m)------------鋼材等效直徑; S(m2)---------地網面積; H(m)------------埋設深度; L(m)------------接地極長度 ; A---------------形狀系數。 式(1)表明,傳統的接地方式在土壤電阻率已經確定的情況下,要想達到設計要求的電阻必須有足夠的接地面積,要降低接地電阻只有擴大接地面積,每擴大4倍的接地面積,接地電阻會降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的

  • 請教大家一個接地的問題!

    0.4/0.2kV,做的是隔離變壓器,變壓器接線形式為DYN11,0.4kV有供應其它設備,那這個變壓器0.2kV側的接地是不是要單獨做人工接地呢??還是接到總接地極上?

  • 請教接地開關的一些問題

    就是說在,設備檢修時,把設備接地,如果突然送電,是不是接地開關以上的斷路器,就會因三相接地短路而跳閘?請大伙幫忙,具體說明一哈

  • 關于裝置接地的疑問,請教各位

    近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,在分別經直流空開和交流空開通電后,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,在一直查不出原因情況下,將空開后側L與N對調,再通電問題居然解決了,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,一直沒找到具體答案。希望有高手路過時給予解答,在這表示感謝了?。?!

  • [重要]關于房屋接地的討論。

    小弟前些天買了個電熱水器,聽到很多電死人的事故,所以很關注安全問題。后來查資料得知此類設備都必須可靠接地才能保證安全。而根據我的調查,我家樓房是沒有地線的。我家的樓房是90年以后蓋的,查資料國家規定86年后的必須3相5線制,而我家卻還是3相4線制,同時得知同事很多90年以后的房子也都是3相4線(現在的已經是3相5線了)。雖然平時設備不漏電就沒什么問題,但一但漏電就是性命有關的事情,居然可以這么不負責人。而且似乎和我同樣情況的家庭不在少數,請問遇到這樣的情況大家有什么好的建議,我希望能解決安全問題,畢竟誰也不希望在這樣的條件下使用。是否可以追究房地產開發商的責任呢?如果可以該怎么辦?希望大家勇于參與討論。

  • 關于二次接地監察的問題

    關于二次接地監察的問題

    請看附圖,10kV中性點不接地系統1TV、2TV接成V/V,二次測公共點經擊穿保險F接地,據說KV是作“二次接地監察”用的。整個原理都不是很明白,憑感覺:SA1-2接通時應該是監測U630的絕緣情況,因為若W630接地,在SA1-2接通時KV線圈兩端是等電位,KV不應該動作;同理SA3-4接通時應該是監測W630的絕緣情況。不曉得這個理解對不對?還有就是KV應該整定到多少?

  • 接地扁鋼能否沿著門邊安裝

    10KV變電所在安裝接地扁鋼時要經過一個門,請問接地扁鋼能否沿著門的三面進行安裝。如果這樣安裝,當發生單相接地時,接地扁鋼上能帶有多少伏的電壓,人接觸到接地扁鋼后,對人有無影響。(10KV系統是中性點經消弧線圈接地)。

  • 關于安全接地的另一些問題

    一個低壓系統中,采用保護接零的用電設備,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,那么不就相當于用電設備又采用了保護接地嗎,這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,請大家不吝解釋

  • 請教個關于電器接地的問題

    有個疑問,對于通用的電器,比如風機,水泵等等設備;1、如果電機在設備內部,為了方便接線,廠家都會把電機接好線引出設備外面,那么這一段電機引出線在設備外的長度有沒有什么要求呢?有沒有什么標準?2、對于設備為為全金屬,是否可以將接地線直接連在設備外殼某處呢?這方面有是么標準嗎?謝謝,在線等[ 本帖最后由 funhit 于 2010-5-10 15:47 編輯 ]

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫忙給個意見。。