場地遇到的雜填土,要求進行CFG樁處理,需要挖出雜填土!怎么回填,采用什么材料的素土才能保證壓實度,對這樣的壓實土,采取什么檢測手段?
工地開工了,馬上開始獨立基礎坑(2m深)回填土工作,公司的老技術員說鏟車回填土后用水洇實即可,監理不同意說必須層層素土夯實。關于回填土用水洇的方法我也接觸過,對土層變實有些作用,可為什么規范上沒有要求這個做法呢。農村自建房屋墊土加高,也都是用水洇實,沒見過出現質量問題呀。難道用水洇實容易出現土層空隙、表面實實際承載力不夠?大俠們給個意見!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-23 23:29 編輯 我施工也10多年了,在回填土施工中,只見過一次嚴格按規范進行施工的,嚴格配比,嚴格分層夯實。90%的情況下,都是鏟車填土,一步到位。其實回填土施工質量很重要的。 在此想調查一下,全國各工程回填土是如何施工的。希望大家提供實際施工情況,謝絕理論上的東西喲。
筏板上架空層,密閉空間,為什么還要1.5米回填呢?基本資料,地上22層居住建筑,層高2.9米,地下3層外加一個架空層,2層商業裙房。是考慮嵌固還是考慮別的問題,施工單位新手求達人解釋下,有什么規范要求嗎?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-25 09:33 編輯 本人所在項目是一個島式別墅群,四周環水,在開挖臨水幾棟別墅基礎時發現,發現這幾棟土層都是回填土,回填土的時間大概只有半年,在不改變原有規劃方案的基礎上想繼續施工,想問有經驗的大神,如何解決此基礎問題
多層框架住宅基礎采用獨立承臺為框架梁(正負零),基礎無條基,土方回填后因各種因素沒有分屋夯實,基礎深約4米,現采用澆水自然沉降約半處左右,請問現在如何夯實?
小弟目前在回填土施工中,遇到一個難題,樓的單元入口處本來應該先回填,再做底板,但是由于種種原因,底板先做了,也就是形成了懸挑結構,底板下有很大的區域是空心的需要回填,但是高度很小,約1.8m,不知有什么好的辦法么?拜謝了!
基礎回填土的繪制與計算 基坑土方大開挖二次放坡的處理 土方工程工程量的計算 砌筑工程量的計算 實際工程中,回填土分為灰土回填和素土回填。在軟件中如何處理這兩種回填土呢?我們先來看一下軟件中都有哪些形式的基礎。軟件中可以建立筏板基礎、條形基礎、獨立基礎,土方構件分別為大開挖土方、基槽墳和基坑土方,回填土也就分為大開挖灰土回填、素土回填;基槽灰土回填、素土回填;基坑灰土回填、素土回填。下面就介紹一下軟件中的處理思路。一、構件定義對于
本工程為一個新的開發區,原為山區,現場地已推平,填土未經夯實,現須砌永久性圍墻。請教該圍墻基礎應怎么處理,應該采用何種基礎既安全又經濟。
(1)回填土選用的土料含水率大。(2)如選用的土料為粘土時因含水率過大,夯擊時變成“橡皮土”,在這種基土上作混凝土墊層,易產生開裂。(3)回填土未作分層夯(壓)實,或夯實密實度不符合規定,導致下沉量過大,而造成回填土下沉。(4)基底存在橡皮土,未做處理。
怎樣控制回填土的質量!
我們設計建造的幼兒園,地面填土厚度達到3.5m,由于交付工期緊,回填后不久就要求施工地坪面層。工程部門提出在地面標高做一層結構層,但是由于結構體系為8.1*8.1的大跨度,這層結構層造價還比較高(需有900高的梁),請問各位高手,還有什么好的方法能夠消除沉降?謝謝!
本人最近碰到一個工程,為山區地基,場地內有一條約50寬,40m深的深溝經過,目前深溝已經回填,回填時間1年,根據各方意見采用的是強夯置換的方式,強夯后上部要蓋單層9m高的框架結構倉庫,柱底最大內力設計值約4000kN。強夯如下:第1遍采用5000kN.m強夯置換,回填料為碎石灌砂,第2遍也是采用5000kN.m強夯置換,最后再滿夯1000kN.m行能,現在試夯區的檢測結果已經出來,強夯的有效加固深度基本上在10m,影響深度在20m,基本跟規范的吻合。 現在的問題是,由于該地區砂石材料緊張,施工及各方提出如下建議: 1. 填料粒徑由原設計的05-250提高到05-500,理由是大石塊在坑里也可以夯碎; 2. 設計改為強夯半置換的方式,第2遍采用強夯的方式,夯擊能不變;這樣可以嗎?想聽聽各位的建議,謝謝!
獨立基礎,基坑深度3m,持力層為天然級配砂石,地質分層:正負零到-2.8為普通砂質粘土,-2.8以下為天然級配砂石。地下水位很深,不用考慮?;A回填土為圖片中的土,大家說說這樣得土可以作為回填土嗎?這些土都是原土,就是其中一部分混進了卵石塊,直徑最大有200mm。我認為只要按要求夯實是可以的,監理說回填得是級配砂石或者全是不摻石塊的素土。大家怎么看?
回填土沒夯實,地坪硬化后出現沉降,硬化地坪配了點鋼筋,現在出現沉降,混凝土板下面空了,如何處理?
文件格式:PDF文件大小:206 kB
1、回填土下沉的原因有哪些? (1)回填土選用的土料含水率大。 (2)如選用的土料為粘土時因含水率過大,夯擊時變成“橡皮土”,在這種基土上作混凝土墊層,易產生開裂。 (3)回填土未作分層夯(壓)實,或夯實密實度不符合規定,導致下沉量過大,而造成回填土下沉。 (4)基底存在橡皮土,未做處理。 2、回填土下沉有哪些預防措施? (1)嚴格控制回填土選用的土料和含水率。 (2)填方必須分層鋪土和壓實;鋪土厚度及壓實遍數,應符合設計要求和規范規定。 (3)嚴禁在含水率過大的腐殖土、亞粘土、泥炭土、淤泥等原狀土上填方。 (4)填方前應對基底的橡皮土進行處理,處理方法可采用: ①翻曬、晾干后進行夯實; ②換土。將橡皮土挖除,換上 干性土,或回填級配砂石; ③用干土、生石灰粉、碎磚等吸水性強的材料摻入橡皮土中,吸收土中的水分,減少土的含水率。 3、砂漿不符合要求的原因有哪些?
各位經驗豐富的大蝦們,請問關于回填土的粒徑有沒有規范的要求,我在網上只查到了J104-2004人工回填土施工工藝標準,但是好像這只是企業規范,有沒有更具體更規范的要求啊。求助!謝謝。
新近有一個項目,場地是個大坑,形成了20m深回填土,請問該用什么基礎形式?同時用什么方法對回填土處理,才能避免地坪過大沉降?如果用樁基,地勘單位說不用算樁的負摩阻力,并且不提供相關系數,我感覺應該算負摩阻力。該怎么辦?