本帖最后由 sdqhf 于 2014-3-25 23:12 編輯 在規范中,強弱電插座間距為300mm~500mm,但現實施工中,多數強弱電插座都是緊貼在一起,且在驗收時有被忽略,發現質監單位很少提這個問題。我曾用電視線試了一下,采用塑料線槽敷設的電視線路,在距用戶配電箱(明裝,金屬外殼)約10cm~12cm時,電視機無信號;當加大到20cm左右時,信號恢復。有人說,當弱電線路(含電話、網絡、電視等)采用屏閉線時,強弱電插座可緊貼在一起,完全不受影響。在施工中,強弱電插座間距是否要按30cm~50cm執行?希望各位給下自己的想法,大家討論下,謝謝!
強電與弱電相同管如何避免干擾,照明工程施工問題?控制模塊燈與燈之間需要用網線串接,必須與燈具串接,如何避免?有沒有更好方案?
我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,架空,四線全塑電纜
別讓“保過”和“押題”干擾了你!
提到變頻器技術,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,但是,現代化工業都離不開計算機。問題是:1. 有人說,變頻器不會產生干擾。這種說法對嗎?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎?3. 如何應對來自變頻器的干擾?
有三臺1KKW,一萬伏的高壓供電電機,它們同時對一個事件工作,如果其中有一個電機發生故障停機后,其它兩個將會承受不起重負而被迫停機。問(1)兩臺電機會不會同時跳閘?(2)如果兩臺電機同時跳閘時會對電網造成多大的映向,如何計算?(3)如何去設置繼電保護的跳閘整定電流?(4)如果何以設置的話,是把兩臺電機設成同時跳閘呢!還是錯開跳閘,兩種設置的利弊是什么????????望各位教導
1、干擾源種類及干擾方式 在多媒體系統中,影響視頻和音頻系統的噪聲干擾除設備和傳輸線路本身的熱噪聲和疊加在其上的連續性“白噪聲”干擾外,根據干擾源種類主要可分為兩大類,脈沖干擾及交流聲干擾。脈沖干擾是由于脈沖器件產生的強電磁場耦合進入信道所致:馬達、汽車發動機火花塞點火,開關電源均會產生60Hz-2MHz的干擾,這些干擾的諧波分量會落入音、視頻頻帶內;閃電、宇宙噪聲還會產生2KHz-100MHz的脈沖噪聲。交流聲干擾主要是由于地線系統設計不合理,不同接地點間存在電位差,使得地電流形成回路所造成的;高壓輸電線路和交流電氣化鐵路也會引起交流聲干擾,如交流電氣化鐵路產生的干擾除50Hz基頻外、還有(2N+1)×50Hz等奇次諧波。 另外,根據外界干擾源電磁能量的傳播途徑和對音、視頻設備的耦合方式又可分成輻射方式干擾和傳導方式干擾。傳導方式干擾是經過電路(包括雜散電容和互感等可以用集總參數表示的電路元件)傳到受影響設備上,如脈沖干擾、交流聲干擾,主要通過傳導方式作用于受擾設備;輻射方式干擾是通過天線的作用,由空間傳到受影響的設備上,如高壓輸電線對受擾設備的
有一套生產設備,六臺電機,其中三臺是變頻控制。當最大的一臺變頻器(ERG800-132G/160P 160KW)啟動時現場的壓力變送器受干擾顯示出錯,而且儀表柜上的指示燈全亮(被干擾),加了輸出電抗器問題依舊。其它變頻器啟動都沒有干擾現象,儀表柜遠離啟動柜100M,所有進柜線除了電源線都用屏避線,布線也沒跟強電一起布,問干擾從那里進來?怎處理?
一個廠房里 只設計了 走 強電的單層橋架400*150,現在廠房做好了后,甲方要求要裝設攝象頭,請問攝象頭的線路能否借用強電的單層橋架 ?
工業現場電磁環境復雜,有時只采用硬件措施不能完全消除干擾的影響,PLC必須用軟件措施加以配合??刹捎萌缦碌能浖胧?一、延時確認 對于開關量輸入,可采用軟件延時20ms,對同一信號作兩次或兩次以上讀入,結果一致才確認輸入有效。 二、封鎖干擾 某些干擾是可以預知的,如可編程序控制器的輸出命令使執行機構(如大功率電動機、電磁鐵)動作,常常會伴隨產生火花。電弧等干擾信號,它們產生地干擾信號可能使可編程序控制器接收錯誤的信息。在容易產生這些干擾的時間內,可用軟件封鎖可編程序控制器的某些輸入信號,在干擾易發期過去后,再取消封鎖。 三、軟件濾波 對于模擬信號可以采取軟件濾波措施,目前的大型PLC編程大都支持SFC、結構化文本編程方式,這可以很方便的編制比較復雜的程序,完成相應的功能。 四、故障的檢測與診斷 可編程序控制器的可靠性很高,本身有完善的自診斷功能,可編程序控制器如出現故障,借助自診斷程序可以方便的找到故障的部位與部件,更換后就可以恢復正常工作。 大量的工程實踐表明,可編程序控制器外部的輸入、輸出元
關鍵字:開關電源 0 引言 開關電源作為電子設備的供電裝置,具有體積小、重量輕、效率高等優點,在數字電路中得到了廣泛的應用,然而由于工作在高頻開關狀態,屬于強干擾源,其本身產生的干擾直接危害著電子設備的正常工作。因此,抑制開關電源本身的電磁噪聲,同時提高其對電磁干擾的抗擾性,以保證電子設備能夠長期安全可靠地工作,是開發和設計開關電源的一個重要課題。 1 開關電源干擾的產生 開關電源的干擾一般分為兩大類:一是開關電源內部元器件形成的干擾;二是由于外界因素影響而使開關電源產生的干擾。兩者都涉及到人為因素和自然因素。 1.1 開關電源內部干擾 開關電源產生的EMI主要是由基本整流器產生的高次諧波電流干擾和功率變換電路產生的尖峰電壓干擾。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流過程是產生EMI最常見的原因。這是因為工頻交流正弦波通過整流后不再是單一頻率的電流,而變成一直流分量和一系列頻率不同的諧波分
設備A一般情況下運行正常,但當設備B開啟時設備A會受到強烈干擾,導致不能正常使用。請問這種情況應該如果解決?另外信號地的做法有哪些,怎么樣才能比較好地保證基準電位為0電位呢?
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 編輯 設計圖紙上從強電井表箱進入戶內PZ30箱的套管為SC32管,從施工便利性來考慮想讓設計院變更為PVC32管,但設計院稱根據江蘇省住宅設計標準第10.1.4.6第3條的規定“一類高層公共區域的暗敷線路宜采用金屬管敷設”,因此設計院不同意變更為PVC管。想了解下除了江蘇這條標準以外,還有別的設計規范明確要求過嗎?另外,江蘇這條標準上也只是說“宜”采用,并未強制要求。
收錄于話題
各位從事弱電行業的大俠們,我做的一個項目中監控系統出現干擾現象,主要是預埋時和高壓線纜有一個垂直交叉,差不多有10個點,有沒有可以消除這種干擾的設備(最好是一臺設備可以搞定)。
A. 傳播方式:(1).輻射干擾(2).傳導干擾B. 抗干擾措施 對于通過輻射方式傳播的干擾信號,主要通過布線以及對放射源和對被干擾的線路進行屏蔽的方式來削弱。 對于通過線路傳播的干擾信號,主要通過在變頻器輸入輸出側加裝濾波器,電抗器或磁環等方式來處理。 具體方法及注意事項如下: (1).信號線與動力線要垂直交叉或分槽布線。 (2).不要采用不同金屬的導線相互連接。 (3).屏蔽管(層)應可靠接地,并保證整個長度上連續可靠接地。 (4).信號電路中要使用雙絞線屏蔽電纜。 (5).屏蔽層接地點盡量遠離變頻器,并與變頻器接地點分開。 (6).磁環可以在變頻器輸入電源線和輸出線上使用,具體方法為:輸入線一起朝同一方向繞4圈,而輸出線朝同一方向繞3圈即可。繞線時需注意,盡量將磁環靠近變頻器。 (7).一般對被干擾設備儀器,均可采取屏蔽及其它抗干擾措施,如注塑機溫控的處理。原文地址:http://www.chuandong.com/cdb
有三臺1KKW,一萬伏的高壓供電電機,它們同時對一個事件工作,如果其中有一個電機發生故障停機后,其它兩個將會承受不起重負而被迫停機。問(1)兩臺電機會不會同時跳閘?(2)如果兩臺電機同時跳閘時會對電網造成多大的映向,如何計算?(3)如何去設置繼電保護的跳閘整定電流?(4)如果何以設置的話,是把兩臺電機設成同時跳閘呢!還是錯開跳閘,兩種設置的利弊是什么???????懇求各位前輩教導
請問一下一個廠區里,室外高壓電纜如果是穿PVC管埋地敷設。那么要多少距離設置一個強電檢查井??如果強電與弱電管線交叉或者并排敷設的時候,這兩種管的距離要多少???
強電干擾
強電干擾專題,為您提供強電干擾相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與強電干擾 相關的專業交流討論,更多強電干擾相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量