藥品是一種比較特殊的東西,需要好好的進行存儲才能保證它的藥性不會受到影響,為此會有專門的機構來對進行儲存藥物的冷庫進行驗證,一般的醫藥冷庫GSP都會要求藥品經營和流通企業須構建溫濕度監控系統,并且需要經過科學的測試生成驗證報告,目的是為了讓藥監部門檢查。一般稱這個測試的過程為醫藥冷庫驗證。 醫藥冷庫驗證的項目: 醫藥冷庫驗證過程中所需要驗證的項目包括以下幾項: 1、冷庫啟動測試分析。 2、溫度分布特性的測試與分析,確定適宜藥品存放的安全位置及區域。 3、溫控設備運行參數及使用狀況測試。 4、冷庫制冷機組風機出風區域溫度分布趨勢分析。 5、冷庫進出口溫度分布趨勢分析。 6、溫濕度自動監測系統配置的測點終端參數及安裝位置確認。
實際工作中,經常有遇到客戶現有的廠房倉庫是普通功能的,當初并沒有設計成冷庫功能的倉庫。后來由于發展的需要,就想把原有的各種廠房結構、普通倉庫這些改建成能具有冷藏冷凍功能要求的冷庫。針對這樣的一類工程,在此結合實際改建案例,進行說明。 省錢又經濟的改造方法 1、原有的倉庫情 況
大家好,關于物流冷庫,大家是如何考慮其備用電源的選擇?1-根據消防電源選擇備用電源?2-根據消防電源和冷庫用電源最大值選擇?3-根據消防電源用電量和冷庫部分負荷下用電量的最大值選擇?(因為冷庫通矹窃诰o急情況下,把門關閉,不打開,可以保證其12小時內能滿足庫溫要求的。)4-其它。大家覺得應該按照哪種進行電源的選擇?
跪求冷庫項目電氣設計圖紙學習本人現在要畫這樣的一個項目,沒人帶,所以求圖紙學習,真正求好心發我郵箱1260467091@qq.com 定會報答恩人
以下是一個正在實施項目除霜的控制邏輯,望大家能提出修改意見:關于除霜結束后,風機與電磁閥之間是否需要延時?希望有經驗的朋友說說你們的看法。① 自然除霜:庫溫為12-16℃的除霜方式采用自然除霜; 除霜的開始有二種除霜判斷方式,PLC根據制冷累計時間和除霜溫度傳感器除霜,⑴制冷累計時間按照4小時除霜一次(時間可調);⑵除霜溫度傳感器開始時間是根據除霜溫度傳感器檢測到溫度低于除霜溫度設定值時,該冷風機進入除霜模式; 除霜模式各閥門及風機的開始程序:供液電磁閥關閉,送風機運行
我準備用一臺氨機帶一個日產30t鹽水制冰機、一個冰庫,5000立方米的蔬菜保鮮庫、還有1500平米房間的空調,求指點---
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
外租。
請教:驗收規范中的主控項目與一般項目在實際驗收的時候有什么不同?主控項目必須全部滿足要求,有一票否決權,一般項目應在允許偏差范圍內,是不是可以不全部滿足要求,若可以,那可以允許多少不滿足要求呢?謝謝賜教
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
興隆縣半壁山鎮靳杖子村扶貧車間及冷庫項目
現在有個項目,900畝山地,高差幾十米,范圍內有一個水庫,現在準備在山脊、山腰等地建高層,別墅,在低位建公寓,有沒有什么規范里要求必須做防洪設計,項目里的挖填很多。。我是做給排水的,對防洪不懂啊,,,,,
緯地里面怎么把數模加載在已經做好的項目上?比如有好幾條路,做了一個數模,其中一條路打開數模組之后沒有數模,怎么辦?應該怎么加上去?別的道路都打開數模組之后都顯示那個數模的文件 但是有一條路在打開數模組之后根本不顯示那個數模文件,請問是怎么加載上去?
2011年年初作為項目經理結束了一個跨越多年的大型項目,而在我做項目經理的時候已經是第四任了。因為堅持和運氣,項目在我手上順利完成了終驗,但從項目管理的角度來看,這并不是一個成功的項目,在此記錄下項目管理過程中的一些經驗教訓。(此篇為關鍵詞篇,計劃下次寫個故事篇。)關于人員管理講個小故事,父親是農村里的一個木工,偶爾會作為包工頭帶領一幫人干活。因為技術好,很多人會找他包活做;因為不讓惋吃虧＼多人愿意富起?。做技術經理的時候,父親得知我需要管人,我們之間發生了如下對話:他:你們干的應該是技術活吧?我:是。他:那你應該把干得好的推出去,把干得差的拔上來。我:。。。多年以后我明白了這句話的含義:1、讓有牛人發揮能力,給他爭取他應得的——不要說談錢太俗,我們都是俗人。2、給新人創造成長機會和良好的工作氛圍——承擔領路人的責任。3、有能力不愿干的人,找到他的利益訴求點,在他的利益和組織利益上達到平衡——這種人不愿干的唯一原因就是你沒滿足他的需求。
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
怎樣估算自己項目含鋼量的方法嗎
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫項目
冷庫項目專題,為您提供冷庫項目相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫項目 相關的專業交流討論,更多冷庫項目相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題