亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問榮昌老師:冷庫排管計算

    5匹半封機組,在冷凝溫度40度,蒸發溫度-25度時,它的制冷量約為6000W。根據A=Qp/k△t得A=6000W/6.8*10=88㎡,取Φ38鋼管,由式L=F/πd=88/0.119=739m,請問計算正確嗎?

  • 冷庫冷風機與排管的選擇

    一般做高溫庫,我們都建議用冷風機,安裝方便,如果是大型冷庫,冷庫外高較高時,內機采用排管的話,安裝非常不方便,有一定的安全隱患。冷風機拆裝方便,在高溫庫中比較適用。 www.ehvacr.com

  • 冷風機冷庫和排管冷庫哪個好

    一般說來,冷庫使用冷風機比較多。冷風機具有制冷快、冷量大等特點。 排管冷庫一般選用鋁排管,鋁排管具有節能,占用空間少,貨物干耗少等特點。儲存水果、蔬菜等產品時,使用冷風機會使果蔬水分丟失嚴重,使果蔬干癟萎縮,重量大大降低,經濟利潤大大減少。 由于與冷風機相比,冷庫蒸發器選用排管,具有傳熱效率高,制冷均勻,制冷劑用量少,節能省電等優點,所以部分冷庫的蒸發器會選用排管。也冷風機相比,排管也存在一定的缺點。為了避免這些缺點對冷庫的制冷和管理工作帶來麻煩,可以在設計冷庫時進行針對性的修改。

  • 冷庫氟冷卻排管的安裝標準

    一般氟冷卻排管安裝用于小型冷庫安裝,如果需建造小型保鮮冷庫都可采用,因重量較輕,用人工或借葫蘆按施工圖紙來吊裝。吊裝后校證水平度即可固定于預埋掉點、支架上。那么冷庫氟冷卻排管安裝標準有哪些,下面就來具體介紹下。 1、氟冷卻排管一般采用紫銅管,按施工圖紙制作成蛇形盤管,每一通路最長不宜超過50m,同徑紫銅管再焊接時不能直接對焊,而采用脹管器在其中的一根紫銅管上脹管后套入另一根紫銅管(或購用直通,)再用銀焊或銅焊焊接。不同管徑的紫銅管焊接時,應購置對應的直通、三通、四通異徑銅管箍。   氟冷卻蛇形盤管制作后,用圓鋼(Q235材料)做成的管碼固定在30*30*3角鋼上(以冷卻盤管重量確定角鋼的大小或按施工的圖紙安裝)   2、排污、試壓、撿漏和真空試驗。   3、氟冷卻排管(或稱氟冷卻蛇形盤管)采用氮氣進行排污、試壓、檢漏,檢漏可先用肥皂水方法進行粗查補焊,在灌入少量氟利昂,并升

  • 請教用排管冷庫凍過蝦的師傅

    有一用戶說把蝦放在冷庫中速凍,不要冷風機而用排管,請教各位此法是否可行。 冷庫2米*2米*3米,用10匹比澤爾,凍蝦1-2噸,進貨10度,8小時后出,蝦溫度-15度。如果用冷風機凍蝦,只要將蝦放在水中,可以吧

  • 冷庫負荷風機排管速算軟件

    集冷庫負荷、風機、排管、儲藏量、轉CAD出圖速算軟件QQ:332444767

  • 【求助】 怎樣確定冷庫排管大小\長度

    冷庫排管長度\大小直接影響制冷效果,有的講5匹機用150-200米左右的排管就可以了.但50米的差距,也許有些大.,請問是否有一個科學的計算公式呢!請指教?。?/p>

  • 冷庫排管不結霜,制冷效果差

    兩臺并聯螺桿機。對4個庫制冷。3個庫制冷效果正常。有一個庫大量排管不結霜。表壓力高壓1.0.低壓0.03,壓縮機吸氣端結霜正常。請問大神們是什么原因。3個庫溫度零下20.另一個庫零下14度。溫度就下不來了

  • 雪糕冷庫用風機好還是排管好呢

    在雪糕冷庫中,為了保持雪糕的質量并延長其保鮮期,選擇合適的空氣循環方式非常重要。通??墒褂门殴芟到y(tǒng)和風機系統來實現空氣循環。下面是對這兩種方式的比較和討論: 排管系統: 排管系統通過安裝冷氣管道將冷空氣均勻地輸送到冷庫的各個角落。這種傳統的空氣循環方式具有以下優勢: 1.均勻性:排管系統提供相對均勻的空氣流動,確保整個冷庫內的溫度和濕度分布相對均衡,并保持雪糕的質量。 2.靜音性:排管系統的運行聲音較低,減少對工作環境和周圍區域的干擾。 3.可調節性:通過調整排管系統的氣流和溫度,可以根據需要進行細致的溫度和濕度控制。 然而,排管系統也存在一些局限性: 1.能耗:排管系統需要較長的冷氣傳輸管道,導致能耗增加。

  • 請教!冷庫冷負荷的計算及排管的計算?

    本人是做空調維修的,現剛剛初學小型冷庫的制作,有看過書籍,但書上講的不夠詳細,固有許多不明白的地方,希望大家能幫幫忙,謝謝!還有如果哪位能幫我解決的話(說得最詳細易懂的那一位),愿將50積分贈送于他? 冷庫的冷負荷如何計算?(看有沒有簡單的計算工式表,例如有一間長5米,寬3米,高2.8米的房間內的實際尺寸,庫溫設計為-15度,室外夏天的平均溫度為32度,儲藏的物品是茶葉,密度大約為150kg/m3,保溫材料可選常用的那種,能用此舉例嗎?并注明庫房能儲存物品的實際重量多少?庫房冷負荷為多少?壓縮機要使用多大的?冷風機如何選型?還有如果不用冷風機而是制作直冷式的那么銅管要用多大的?需要用多長且如何計算?及如何排管?希望能用公式寫出來,并且每個都作詳細說明一下?本人先在這里謝了!

  • 低溫冷庫排管的計算!急!急!急!`

    我現在有一個低溫冷庫,長12米,寬是5米,高是3米,想用38無縫鋼管,有哪位專家能幫我計算一下得需要多少米的鋼管?在這謝謝了,我急用

  • 超高冷庫怎么配排管蒸發器???

    用戶要建一座面積為210平方高度太高了24米-20度:L 。貨物是架式放置的,不采用墻排管。請大家幫助人解決為盼!?。。。?/p>

  • 冷庫用排管的制冷能力-請cb406709482閱

    不知道回復中怎么添加附件。。在網上找的,正好前幾天也用來著,請參考~

  • 小型果蔬保鮮冷庫氟冷卻排管要怎樣安裝

    冷卻排管是用來冷卻空氣的一種蒸發器。長期以來地應用于低溫冷藏庫中,制冷劑在冷卻排管內流動并蒸發,管外作為傳熱介質的被冷卻空氣作自然對流。        氟冷卻排管的優點是結構簡單,便于制作,對庫房內貯存的非包裝食品造成的干耗較少。氟冷卻排管安裝一般用于小型冷庫安裝,如需建造小型果蔬保鮮冷庫都可采用,因重量較輕,容易用人工按施工圖紙進行安裝。安裝后校證水平度可固定于預埋掉點、支架上。 (1)氟冷卻排管一般采用紫銅管及黃銅管,按施工圖紙制作成蛇形盤管,一通路長度不宜大于50m,同徑紫銅管再焊接時不能直接對焊,而采用脹管器在其中的一根紫銅管上脹管后套入另一根紫銅管(或購用直通,)再用銀焊或銅焊焊接。不同管徑的紫銅管焊接時,應購置對應的直通、三通、四通異徑銅管箍。   氟冷卻蛇形盤管制作后,用圓鋼(Q235材料)做成的管碼固定在30*30*3角鋼上(以冷卻盤管重量確定角鋼的大小或按施工的圖紙安裝)

  • 冷庫用排管好還是冷風機好?

    收錄于話題 制冷系統是冷庫區別于普通倉庫的核心系統,其壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器這四大件在運行時互相配合,才能使得整個制冷系統發揮預期效果。那冷庫用冷風機好還是排管好?今天就給大家介紹下兩者的優缺點,希望對大家在敲定最終安裝方案時有所幫助。 1.圍護結構。無論庫房是磚混結構還是鋼結構,頂部的承重需要考慮,在冷庫設計時就是要考慮懸吊載荷。懸吊載荷參考如下:無縫鋼管制作排管時,設計懸吊載荷參考值為70~80Kg/㎡;如

  • 冷庫用鋁排管用銅鋁接頭的腐蝕問題

    隨著冷庫用蒸發排管的不斷發展,鋁翅片管的應用越來越廣泛,冷庫用冷風機也有向鋁管方向發展的趨勢,在以氟為制冷劑的制冷系統中,鋁制蒸發器在與系統連接時經常會用到銅鋁接頭,這就牽涉到一個腐蝕的問題,銅和鋁在潮濕的環境下會形成電腐蝕,活性高的鋁會首先被腐蝕,這個問題嚴重嗎?

  • 冷庫降溫困與冷卻排管結霜不勻的問題分析

       冷庫降溫困難,蒸發器冷卻排管結霜不勻或不結霜,可能是有以下幾個方面造成的:

  • 鋁排管厚度或會影響冷庫制冷劑泄漏

    冷庫中一旦出現制冷劑泄漏,輕則導致制冷系統癱瘓,重則會引起窒息、中毒、污染、火災等事故。尤其,近年來突發的冷庫事件,讓大家談起冷庫制冷劑泄漏則“色變”。導致冷庫制冷劑泄漏的原因有很多,你是否知道鋁排管的厚度也是誘發制冷劑泄漏的元兇之一? 高品質的鋁排會讓制冷系統的安全運行加分,劣質的鋁排則是冷庫安全的“毀滅者”。高品質的鋁排在鋁排管壁厚度上有嚴格的要求,必須達到一定的厚度才能夠將冷庫制冷劑泄漏問題拒之門外。不合格的鋁排厚度對制冷系統而言有很多的安全隱患,具體有哪些? 鋁排管主要用于10℃至-45℃冷庫的制冷系統中,是各類食品冷凍、冷藏庫理想的蒸發器。在制冷市場中,冷庫鋁排管的厚度常見的厚度包括1.6mm、1.8mm、2mm不等。有部分商家為降低成本,謀求高利潤,生產的鋁排厚度甚至在1.6mm以下。通過專業實驗和不斷的工程案例實踐證明,2mm厚的鋁排管具有很好的氣密性、安全系數高、承壓性強能夠很好的保證制冷系統的正常運行。而鋁排管厚度在1.6mm、1.8mm,甚至1.6mm以下的產品一方面會因為氣密性差，產生制冷劑自然泄漏問題,