在冷庫中,蒸發器是十分重要的組件,其作用是將冷媒沿著管道流經蒸發器的內部,從而把室內空氣的熱量吸收掉,使得冷庫系統可以保持穩定的溫度。然而,在使用一段時間后,蒸發器可能會出現結霜現象,這會嚴重影響到空氣流通和制冷效率。因此,以下是一些值得注意的解決方法,以避免蒸發器結霜嚴重。 1.定期清洗蒸發器 冷庫蒸發器在長期運行過程中,難免會積累灰塵和雜質,這些物質會影響 冷庫 系統的制冷效率和風流動力,還會導致蒸發器結霜。因此,定期清洗蒸發器是一個非常重要的解決方法。 清洗蒸發器的具體步驟如下: 首先,停止冷庫系統的運行,關閉蒸發器的氣閥和水閥。
冷庫蒸發器是冷庫組成的重要部件,具有換熱系數高、重量輕、不生銹、使用壽命長、安裝方便等諸多優點,是一種間壁式熱交換設備。那么冷庫鋁排蒸發器如何安裝,下面就來具體介紹下。 1、清潔程序必不可少 在鋁排安裝前,應該先對冷庫鋁排管接管內壁清除管內氧化皮及污物等,對經過焊接的管道都應仔細清除焊渣,以利于清潔和檢漏。冷庫鋁排管焊接彎頭時,將焊接處表面防腐層擦拭干凈。焊接彎頭及連接管之前,要將鋁排管的內部吹干凈,
作為冷庫設備4大件之一的冷庫蒸發器隨著冷庫工程運轉時間的增加,冷庫蒸發器會發生各種故障,導致冷庫無法高效運轉在這種情況下我們要對冷庫蒸發器進行維修和保養。下面介紹下冷庫蒸發器產生故障的原因及冷庫蒸發器檢修和保養的有效方法。 低溫冷庫蒸發器隨著運轉時間的增加在冷庫蒸發器管道內壁會產生較多的冷凍潤滑油,特別是冷庫設計或冷庫安裝不合理時產生這種故障就更加明顯。冷庫蒸發器管道內壁集油過多后導致冷庫蒸發器的傳熱系數嚴重下降直接影響冷庫的制冷效果、增加冷庫運轉的耗電量和嚴重影響冷庫壓縮機的運轉壽命。發生該種故障后不僅要及時排除管道內壁的集油還要根據冷庫工程的實際情況做相應的技術整改方案,做到一次性解決根本原因避免故障再次發生。 冷庫蒸發器常見故障之二就是堵塞,冷庫蒸發器的堵塞一般由2種情況產生。第一在冷庫工程安裝時候由于施工單位疏忽大意不按規定施工導致冷庫蒸發器內殘留大量的雜質所造成的。第二種情況就是隨著冷庫設備運轉中產生雜質會堵塞冷庫蒸發器的轉彎或者接頭部分。不管是由什么原因造成的都需要找到堵塞的位置清理出雜質
冷風機作為冷庫制冷系統的重要組件,當冷風機工作在溫度低于0℃以及低于空氣露點時,在蒸發器表面就開始結霜,隨著運轉時間的增加,霜層會越來越厚。較厚的霜層會導致兩個主要問題:一個是傳熱熱阻增加,蒸發器盤管內的冷量無法有效的穿過管壁和霜層傳遞到冷庫內;另一個問題:較厚的霜層對風扇電機來說形成了較大的風阻,導致冷風機風量降低,同樣降低了冷風機的傳熱效率。
聽說現在有一種冷庫用鋁合金翼片管蒸發器,我比較感興趣,誰了解它,可以介紹一下
蒸發器在冷庫中起到不可或缺的作用,但是在系統安裝過程中可能由于設計安裝會存在一些小問題,在制冷系統運行后如果出現漏氟,但是在氟漏光后壓縮機仍可繼續運行,水分在此時進入,此情況如處理不恰當會引起制冷系統堵塞情況,影響整體制冷運行。那么遇到這種情況該如何處理呢? 冷庫制冷系統在設計安裝時可考慮在風冷蒸發器的最下部開排放口,用液態的冷媒從蒸發器的上部進,下部出,反復的進行幾次沖洗,同時將過濾器進行更換。進水量不是很多的時候處理起來亦會非常麻煩,耗費時間同時要不斷更換干燥劑。進入制冷系統中的水分可能存在于系統的任何地方,管壁上用工業干氮反復沖洗,同時三次進行抽真空處理,用干氮破真空,原理上可將水分去除干凈。
用戶要建一座面積為210平方高度太高了24米-20度:L 。貨物是架式放置的,不采用墻排管。請大家幫炙解決為盼?。。。。?/p>
冷庫工程一般導致蒸發器發生故障有兩個原因,一是蒸發器便面結霜過厚,二是蒸發器管路中有冷凍油。本章小編就給大家分析一下這兩點故障原因及解決方法。1.蒸發器表面結霜過厚 長期使用的冷庫蒸發器要定時化霜,如不化霜,蒸發器管路上霜層越積越厚,當把整個管路包住成透明冰層時,將嚴重影響傳熱,致使庫內溫度降不到要求的范圍內。 【解決方法】停機化霜,打開庫門讓空氣流通,也可用風機等加速流通,減少化霜時間。 2.蒸發器管路中有冷凍油冷庫工程制冷循環過程中,有些冷凍油殘留在蒸發器管路內,經過較長時間的使用,蒸發器內殘留油較多時,會嚴重影響其傳熱效果,出現制冷差的現象?!窘鉀Q方法】清除蒸發器內的冷凍機油。將蒸發器拆下來,進行吹洗后再烘干。不易拆卸的,可從蒸發器進口用壓縮機打氣,然后用噴燈烘干。 以上就是小編今天給大家庬的冷庫工程蒸發器發生故障常見的兩個原因,大家了解了嗎?希望可以幫助到您!
作為制冷四大件之一的蒸發器,在整個制冷系統中起到了至關重要的作用,所以壓縮機和蒸發器只有合理匹配起來才能使整個制冷系統發揮更好的效果,因此蒸發器的選配在整個制冷系統上是至關重要的。在低溫冷藏庫上最常見的兩種蒸發器是冷風機和排管,實際冷風機和排管各有各自的優缺點:1、圍護結構不管是冷庫采用土建還是鋼結構,都要考慮頂部的承重,在設計上叫懸吊載荷。采用無縫鋼管制作排管時,設計懸吊載荷參考值為70~80Kg/㎡;如果采用鋁合金管制作頂排管時,設計懸吊載荷參考值為40~50Kg/㎡;如果采用冷風機時,只需要在局部考慮冷風機的懸吊載荷就可以。2、制冷劑充注量冷風機的占地面積小,內容積也相對較小,所以冷風機的容氟量在整個制冷系統上占的比例不大;排管的的管徑一般從Φ22~Φ38不等,管徑越大在整個制冷系統上的容氟量增加越多。排管庫一般比風機庫要多加2~4倍的氟利昂。在以后氟利昂價格不斷上漲和氟利昂更新換代的形式下,氟利昂的成本也是不容忽視的一部分。3、初投資單從蒸發器選配上,鋁排管的初投資一般要大于冷風機的初投資。用冷風機的系統比用
實驗室3P系統,工況室內干濕球:7/6,冷凝器水冷。。。實驗運行一段時間后,壓機整個基本上都結了厚厚的霜,都快成冰了。。室內蒸發器從膨脹閥后到整個蒸發器結霜嚴重。。。。我分析著:壓機結霜嚴重,應該制冷劑加多了,但是膨脹閥后就結霜,這不又說明制冷劑少了嗎。。。有點矛盾。不明白 為什么???最后找問題,蒸發器分兩路膨脹閥,發現其中一路熱力膨脹閥的調節旋桿全開。。關小后問題會解決,都不結霜了。。。不明白為什么。。。。
冷媒壓縮機經常出現卡死,抱軸現象,會不會跟這個冷干機的蒸發器或冷凝器的換熱面積、銅管直徑的大小的有關呢?比如說,2匹的冷媒壓縮機該配多大的蒸發器或冷凝器,換熱量是怎么計算的?求前輩回答一下。
冷庫氟利昂系統單機帶多個蒸發器需要供液怎么處理?是加分液器還是? [ 本帖最后由 sdcold 于 2012-12-24 15:21 編輯 ]
首先聲明,本人不是學制冷的,有些問題想請教一下大家流入蒸發器的制冷劑和流出蒸發器的制冷劑除了在壓力溫度以及形態上的變化還有其他的變化沒,剛流出是溫度大概有多高(如果陳列柜溫度下線設置為2度的話)?剛流出蒸發器的制冷劑能不能再次流入蒸發器?關于這方面的問題有沒有書推薦,謝謝
請教各位師傅,某品牌冷凝器的銘牌標注換熱面積是70m那么這個平方數是整個冷凝器的銅管加起來的內壁總和嗎?同樣的問題蒸發器銘牌標注也是這樣的蒸發面積,也是算銅管的內部空間總和嗎?
泄漏是冰箱冷柜最常見、最普遍、最容易發生的故障。 冰箱冷柜經使用一段時間以后,短則數月,長則幾年不等。都會出現制冷效果差,部分或完全不制冷,壓縮機不停機,冷凝器發熱不夠或完全不發熱,壓縮機運轉溫度高得燙手等現象。 斷開壓縮機的工藝管口時,只有少量或完全無制冷劑噴出。當出現這些情況時,足以判斷是系統存在泄漏故障。 而遇到這種情況的我們該選擇哪種維修方式? ( 1
請教各位師傅,我有一臺滿液式冷凍機,蒸發器破了一根銅管,也進水了,水放掉后,蒸發器里剩余的水能用無水甲醇除水嗎,可以的話要注意什么細節?
升膜蒸發器主要由蒸發室和分離室組成。蒸發室內由眾多垂直細長管組成,管長與管徑比一般取100~150,管徑約25~50mm。 料液經預熱后從蒸發室底部進入,料液在管內受管外蒸汽加熱作用迅速汽化,產生二次蒸汽快速上升
為什么蒸發器接口會比冷凝器大呢,冷凍水冷卻水額定供回溫差都為5℃呀,求指點
冷庫蒸發器
冷庫蒸發器專題,為您提供冷庫蒸發器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫蒸發器 相關的專業交流討論,更多冷庫蒸發器相關內容請訪問