亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 箱式變電柜中的保養步驟介紹

    河北信衡變壓器制造有限公司是河北省重點投資企業,是專業變壓器生產廠家,其主營產品為:YBW系列預裝式箱式變電站(歐式箱變); ZGS系列組合式箱式變電站(美式箱變) ;高低壓配電柜; 10KV、35KV級全密封油浸式配電變壓器; 10KV級SC(B)型環氧樹脂澆注干式變壓器; SG(B)10型非包封H級干式變壓器; SH15-M型油浸式非晶合金配電變壓器; 承裝智能電網配套設備、110KV及以下智能變電站建設。下面河北信衡變壓器制造有限公司為您講解箱式變電柜中的保養步驟: 1.在停電之前,提前通知用戶,做好停電前的準備工作,配齊相對應的工具,以免在維修中出現無工具可用的情況。 2.在保養前,分工保養要明確,實行分段保養,先保養保安負荷段;停保安負荷電,若負荷照常供市電,斷開供保安負荷市電的空氣開關,把發電機選擇開關置于“停止”位 置,拆開蓄電池正、負極線,拴標示牌,以防發電機發送電。檢查母線接頭處有無變形,有無放電變黑痕跡,緊固聯接螺栓,螺栓若有生銹應予更換,確保連接緊密, 檢查母線上的絕緣子有無松動和損壞。各分開柜從抽柜中取出,緊固各接線

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 尋求電工產品(電纜、互感器、變電柜、斷路器等)

    本公司招標一電力項目工程,需相關電力設備,有相關產品得的公司,可將相關產品資料及報價提供給我們. 郵箱:yangyong237@sina.com

  • 高壓配電柜的母線如何選擇?

    手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性??墒?,如今很難得到供電網絡的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。

  • 動力變高壓側電壓的選擇

    一臺0.4kv的低壓動力變壓器,其高壓側的電源出線開關柜安裝在汽輪發電機出口母線上,發電機的電壓為6.3kv,那么這臺變壓器的電壓等級怎么確定?是6/0.4KV還是6.3/0.4KV?

  • 一電站變電場照片,今天照的

    一電站變電場照片,今天照的

    一電站變電場,用戶自己請了不知道什么人給他設計的,現場跟圖紙相去甚遠,和相關規程規范也不怎么沾邊,況且才有三、四張圖紙,結果通不過供電局的驗收,叫我給他們出一份完整的設計,好暈啊。先施工,再設計,這個活不好干啊,大家有沒有類似的經歷啊,分享一下。我的五一都要在加班中渡過了。

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!

  • 10KV變電所高壓柜需要哪些啊

    設計一個變配電室,一路進線,高壓柜不要計量,出線大概六七臺吧,想知道除了進線柜,PT柜,出線柜和直流屏還要別的嗎?謝謝各路大神?。?!

  • 高壓配電柜的銅排如何選取

    高壓配電柜的銅排如何選取

    新人一個,本來對這個就比較模糊,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,作為終端配電站就可以用的小呢

  • 高壓配電柜的功能和分類!

    高壓配電柜的功能和分類!

    一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,是指用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關、高壓自動重合與分段器,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位。配電柜的功能配電柜具有架空進出線、電纜進出線、母線聯絡等功能。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,由柜體和斷路器二大部分組成,柜體由殼體、電器元件(包括絕緣件)、各種機構、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).

  • 10KV變電室高壓柜安放順序

    一路10KV高壓進線,高壓柜的兩種安放順序:第一種方案:1.隔離量電柜;2.壓變避雷柜;3.高壓出線柜.第二種方案:1.壓變避雷;2.高壓出線;3.隔離量電以上柜子安放順序都以進線為準.第一種是我們設計院出去的,第二種是電業局的更改方案.我想問大家哪一種方案更合理.

  • 10KV高壓配電柜二次的問題

    在一般的10KV金屬鎧裝中置式高壓配電柜里,二次端子最多能放幾個?我設計了一臺柜子我準備把綜合保護器的所有備用的接口都接到端子上備用,這樣算下來總共需要130個不知能否放的下。還有一個問題就是在設計二次端子時,如果兩個二次設備在一起那么這兩個之間的連線還有沒有必要上端子,設計院出圖時這樣的端子圖還用出嗎?

  • 高壓配電柜內的接地設置

    在高壓出線配電柜內一般都安裝接地開關,但是在高壓配電室內的進線柜里是否還要安裝這個接地開關?采用的是電纜進線,如果安裝了接地開關是否還需要和上一級配電室的出線斷路器有連鎖關系?不然如果進線柜的接地開關合位,那邊出線柜斷路器隨便就能合上那不就壞了嗎?

  • 10KV高壓配電柜--中置柜

    10KV高壓配電柜--中置柜

    10KV高壓配電柜--中置柜照片

  • 高壓輸變電設備的絕緣配合

    高壓輸變電設備的絕緣配合

  • 關于公配與用戶變兩種變電所形式

    目前由于項目,接觸了兩個變電所項目,一個2*800KA的公配,另一個4*1600的用戶變。發現一個問題為何兩個變電所的高壓系統好像明顯不同?這是為何?請專家幫忙指點!

  • 關于高壓配電柜安裝的問題

    現有一10kv配電室改造項目,原配電室為二層結構,一層為變壓器室及辦公房屋,二層為高壓室,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,架空進出線,原設備陳舊老化,無法滿足使用要求,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,該用多大槽鋼,如何實現,謝謝

  • 請教:高壓變電所負荷如何計算?

    請教:本人以前高壓變電所沒做過,但是現在有個項目需要我做35KV/10KV變電所,請問高壓變電所負荷如何計算?請問是不是和低壓的計算方式一樣?各位大師能都給個樣板工程參考一下?

  • 6KV變電所高壓系統及二次設計

    圖紙簡介: 專業高壓中置柜系統圖及二次原理圖設計,涵蓋了大部分設計方案 投稿網友: sanjiang4510 上傳時間: 2013-08-06 <

  • 變電所高壓裝置布置尺寸要求

    變電所高壓裝置布置尺寸要求