我們的空調冷卻水和冷凍水用的是歸麗晶加藥罐,也用過電子除垢器。大家的都是用過什么形式的水處理設備,效果怎么樣,交流一下。
空調水的流量一般是比較容易確定的。可以根據冷水機組的要求進水流量進行簡單估算。但是對于揚程問題似乎有些困難。當前實際使用中的空調項目也存在著不少高揚程運行的案例。經查水泵參數,在相同流量下,揚程的變化對耗電量來說也是急速增加的例如某樣本數據:在200立方每小時的流量前提下。20米的揚程功率為15KW,而28米的揚程功率為30KW,60米的揚程功率為60KW。由此可見合理確定水泵揚程對于系統節能的重要。請大家談談?/p>
對于空調水管當管徑大于150mm以上后,似乎就找不到國家規范所定義的,畢竟150mm以上的管子也大量應用了鍍鋅焊接鋼管和螺旋焊接鋼管,難不成真的去按< >里的公式計算設計厚度嗎? 那我們平時所謂的國標管到底是多厚呢?
我現在要做份預算,可是圖紙好像不準確。大型的AHU空調機組上冷熱水管一般各有哪些閥門,蒸汽管上又有哪些閥門?,F(xiàn)在圖紙上顯示水管上有平衡閥,Y型過濾器,還有電動二通閥,其他的幾個閥門沒有顯示名稱。不知道一般又什么閥門,急人??!見附件。
空調水管采用的是焊管,每年都換水,已經用了七年了。 今年供回水管檢漏,發現管道腐蝕生銹很嚴重,整個系統漏點特別多,是為什么呢?
此處鍍鋅管位置比橋架高出20公分左右,但是錯位。監理老咬著規范不放叫改,綜合管網那么多條管,肯定有個別有這種錯誤,大家說我有沒有必要改。
關于空調水系統安裝質量 問題1: 管道焊接問題。 原因分析: 管道不對中,管道對口無間隙、管道氣割落料端面不平,出現間隙寬度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及時清理焊渣直接涂刷防銹漆。 糾正措施: 管道焊接應按照GB50243第9.3.2條規定:管道對接焊口的組對和坡口形式應符合下表規定;對口的平直度為1/100,全長不大于10MM。管道的固定焊口應遠離設備,且不宜與設備接口中心線重合。管道對焊縫與支、吊架距離應大于50mm 。
一、什么叫水系統?
系統分類 按水壓特性劃分,可分為開式系統和閉式系統。 按冷、熱水管道方式劃分,可分為二管制系統、三管制系統和四管制系統。
廣州市億達大廈位于廣州竹絲崗四橫路,本建筑樓高58.5m,地下2層,地下層為車庫,地面17層中,1層~3層為展廳,4層~17層為辦公樓,本工程采用中心空調系統供冷,冷凍站設置于地下二層機房,由一臺單冷螺桿機和一臺冷熱螺桿機組成,冷凍水進出溫度設計12/7℃ ,冷凍管道的保溫設計為橡塑盡熱材料,其中機房保溫厚度為45mm,立管井為32m,樓層為25mm,冷凝水管保溫厚度為20mm。下面就橡塑保溫在此工程應用中的幾點工藝做一闡述。 一、直管段的保溫(見圖1) 一般情況下都會以為直管段比較輕易保溫,沒有什么技術含量,只要將管子包住就行了,一般的保溫工也不愿花太多工夫往琢磨,但人們必須拋棄這樣的觀念,實際上直管段的保溫也很講究,假如保溫交底不正確,無嚴格的檢查,則輕易出現接縫開裂、鼓脹等缺陷。對于需要兩層保溫(如一層20mm,一層25mm)的管子來說,內層應先包20mm的板材,外層包25mm的板材,由于內層的管徑小,對20mm的板材輕易彎曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半徑,這是直管段保溫的先后順序;假如是非水平的直管段,還應遵循自上而下的原則;在
機組安裝
在空調水系統中常用到閘閥,蝶閥,球閥等,請問各位高手上述三者之間有什么區別,一般什么情況用哪種閥門,在選型時就選跟水管管徑一樣大的即可,還有另有標準?
本人曾遇到一個工程,建筑面積為12000平方米,共五層,風冷冷水機組制冷,冷凍水循環泵與冷水機組均至于五層樓頂,各層層高為4。5米,冬季板換采暖,板換與熱水循環泵置于一層機房內,膨脹水箱比系統最高點高1米,系統凍夏季經常出現管道流水聲,本人判斷是膨脹水箱設置高度不夠,造成系統無法補滿,因而系統有氣存在,不知各位是否與我意見相同
現在做地暖的熱源是底下深井,打水到一定的深度后水是低溫的60左右。到了夏天就換到了另一個層去打水,打出來的水就可以做空調水來用,只不過要大型的水泵。光電費就很多,不過2用還是不錯的?大家有什么看法?
空調水暖