本人曾遇到一個工程,建筑面積為12000平方米,共五層,風冷冷水機組制冷,冷凍水循環泵與冷水機組均至于五層樓頂,各層層高為4。5米,冬季板換采暖,板換與熱水循環泵置于一層機房內,膨脹水箱比系統最高點高1米,系統凍夏季經常出現管道流水聲,本人判斷是膨脹水箱設置高度不夠,造成系統無法補滿,因而系統有氣存在,不知各位是否與我意見相同
在空調水系統中常用到閘閥,蝶閥,球閥等,請問各位高手上述三者之間有什么區別,一般什么情況用哪種閥門,在選型時就選跟水管管徑一樣大的即可,還有另有標準?
本人現在正在作一個高層建筑的中央空調,對于水系統要考慮豎向分區,采用的是閉式系統,現在就靜水壓的確定有些疑惑,懇請各位大師指教。
系統分類 按水壓特性劃分,可分為開式系統和閉式系統。 按冷、熱水管道方式劃分,可分為二管制系統、三管制系統和四管制系統。
關于空調水系統安裝質量 問題1: 管道焊接問題。 原因分析: 管道不對中,管道對口無間隙、管道氣割落料端面不平,出現間隙寬度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及時清理焊渣直接涂刷防銹漆。 糾正措施: 管道焊接應按照GB50243第9.3.2條規定:管道對接焊口的組對和坡口形式應符合下表規定;對口的平直度為1/100,全長不大于10MM。管道的固定焊口應遠離設備,且不宜與設備接口中心線重合。管道對焊縫與支、吊架距離應大于50mm 。
一、什么叫水系統?
在水暖系統中,管道的選擇是根據流速及經濟比摩阻確定的。在空調系統中,根據推薦流速確定管徑外,是否也存在著經濟比摩阻?如果在滿足流速的條件下,比摩阻過大,除了增大管路系統的阻力,增大泵的揚程外,會有什么其他的不良影響嗎?
如圖中 空調機組冷熱盤管回水管上的電動閥及電動閥兩側的閥門的規格要比兩側的接管小一號嗎
大溫差空調水系統方案分析.rar
空調水系統全套設計資料
第一次發帖,發到地暖板塊去了。汗~~一十三層旅館,客房采用風機盤管加新風方式。水系統開始采用的垂直異程水平同程的方式。專業負責人告訴我,可以將回水立管設在供水末端,回水匯總在一層然后回到供水處。也就是說平面中除了一層有兩根回水管,其他層均有一根回水管。這樣做主要是節省了管材。但是審核說這種形式運行效果太差,而且豎向也需要同程,按他的說法供回水立管在一起,平面每層均有兩根回水管。較前種方式增加了大量管材。。。不知道我有沒有表達清楚。我的問題是:1、第一種同程的形式是不是真的運行很差,差到不適宜采用。有沒有改進方法,如加平衡閥,以何種形式加等等。 2、十三層有沒有必要做豎向同程。在線等。。。。
空調水系統中的管徑怎樣確定
我這有個23層的高層,6-23層是酒店,1-5層是商場和KTV,6-23層采用冰機供冷,新風機組+風機盤管。我的設計是:每層有20 套房間,總立管 冰水送從6層,回水從23層總立管分20個立管供各客房系統比較大我發個圖大家看看,在后面
一般根據空調機所對應的水量即最大流量來選擇水管管徑的大小 那么不同范圍內的水量所對應的管徑是多大呢?各位前輩能否提供一下相應的數據或者是表格之內的普通鍍鋅管與無縫管:一般什么情況下用普通鍍鋅管?什么情況下用無縫管?非常感謝!
空調水系統控制
空調水系統控制專題,為您提供空調水系統控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調水系統控制 相關的專業交流討論,更多空調水系統控制相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題