各位大俠:本人最近碰到一個工程,壩型比較特別,上游面為混凝土防滲面板,中間為漿砌塊石,后面為堆石體;目前大壩面板出現裂縫,加固設計準備在上游在加一個重力墻。請教各位大俠對于這種情況該如何加固?在加固時,新老混凝土如何保證有效結合?是否有具體規范對新老混凝土的結合有明確的說法?期盼中!同時也希望大家對此展開討論,互相啟發,共同進步。
急。。。。壓力水箱的頂板上有一進人孔,進人孔周圍漏水,需在周圍補澆一塊新混凝土,新老粘結面處必須防滲,請教各位老兄,有沒有好一點的方法啊
本帖最后由 zhhz89 于 2014-12-27 21:58 編輯 朗筑總結的10新規和02舊規逐條對標,很全面的。
論文簡介:摘要:就粘結破壞機理、影響粘結的因素、粘結面處理三個方面介紹了當今新老混凝土粘結問題研究中的現狀,指明了其存在的問題和發展方向。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-21
驚艷!混凝土和玻璃的完美結合 在澳大利亞墨爾本的2 girls building(以下稱雙姐妹樓),提供了建筑藝術的新視角。兩個女孩的藝術攝影肖像覆蓋了建筑物的玻璃前部。背景墻紙的圖案沿著立面延續在圖案混凝土中。燈被制成一個三維物體,從圖像中生長出來并實際提供光線。雕塑,結構和視覺效果融合在雙姐妹樓中,使藝術和建筑融為一體。建筑和藝術之間的界限變得模糊 - 不僅僅是觀眾,還包括參與項
論文簡介:摘要選取1年以上齡期的老混凝土制成新老混凝土粘結抗折試件(試件尺寸:150mm×150ram×550ram, 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-21
在老壩體上開了個口子,由于老壩體內有道50cm厚的防滲墻,由于開口不是很規則、平整?,F在要恢復這塊壩體用新的混凝土澆筑,新老混凝土之間勢必會形成一條施工縫,埋設止水銅片似乎不是很現實。請問有無比較先進可行的辦法?
本人有一個化工裝置的罐區項目,就是幾個露天儲罐,外圍一圈1m高圍堰,業主打算分二期建設,而且業主打算先做一期的,二期的后面做,因為這個罐區是大底板下面樁基,那樣就存在后面二期的基礎底板和一期的底板連接的問題,罐區底板是有防腐要求,新老接替處用一般的嵌縫處理會不會不可靠,造成滲漏呢?版內的達人們有什么好的處理方案么?
論文簡介:對影響新老混凝土粘結件能的主要因素、新老混凝土結合面處理方法、修補材料的選擇和應用進行 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-21
論文簡介:摘要:就粘結破壞機理、影響粘結的因素、粘結面處理三個方面介紹了當今新老混凝土粘結問題研究中的現狀,指明了其存在的問題和發展方向。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-21
混凝土結構在現階段“大行其道”的同時,其耐久性問題一直是各方討論的焦點,由于設計、施工、環境等因素,許多結構需要補強加固,尤其在機場跑道、道路橋梁以及大壩等混凝土結構中,長期反復作用的荷載和不利的環境因素導致混凝土開裂剝落,此時就需要將損傷的混凝土清除掉,并用新的混凝土進行填充以保證結構的完整,這也就是今天我們談論的重點。 新舊混凝土粘結區破壞機理 當采用新混凝土對原結構進行修補時,新舊混凝土只會形成唯一的結合曲面 ,但新舊混凝土粘結破壞曲面是不是唯一的呢?答案是否定的,我們就將這些破壞曲面統稱為“新老混凝土粘結破壞區”。
請問塑膠跑道與混凝土結合處怎么處理
新老混凝土修補界面方位對粘結強度的影響
擴建工程,在原有混凝土柱子上植筋,澆筑梁與原柱子相連。請接縫處的剪力是如何傳給柱子的?是通過化學錨栓還是新舊混凝土之間的摩擦力?
論文簡介:通過試驗,分析了不同粘結面粗糙度、不同界面劑對新老混凝土粘結劈拉強度的影響規律,為混凝土結構修補和加固工程提供理論依據。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-21
本人正在搞一座已建砼重力壩加高工程,不知道新老混凝土在施工上的要求,或者需要什么施工工藝或技術,希望有資料的朋友給些意見。
圖紙簡介: 該圖紙為新舊結構結合節點大樣 包括新增梁與原結構柱連接大樣,新增基礎梁與原承臺連接大樣,新增梁與舊梁連接大樣,新增梁與舊板連接大樣。圖紙節點大樣表達清晰,對學習結構改造的可以借鑒 投稿網友: hwj5710132 上傳時間:
論文簡介:本文屬國家基礎性研究重大項耳(攀登計劃B)《黧大土木與水利二f=程安全性與耐久性的基礎研究》之5.2(1)課題及國家自然科學基金項目(59778045)《毅老混凝土的粘結機理研究》課題子項。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-21<
陽臺瓷磚空鼓,正在砸掉重貼,砸的時候發現混凝土墻外邊的一層水泥也鼓了,一起砸掉了,師傅說在混凝土墻外邊刷一層砂漿再貼就沒問題了,請問大家直接刷砂漿可以么?結合會好么?
我在做加固設計時 ,想到了一個問題,大家說下。比如老房子比較老,混凝土等級C20的框架的。功能使用改變了。我現在要對其進行加固,比如采用C35混凝土對原柱子截面加大,基礎加大等措施。那現在混凝土的等級差異了3個等級。對此有規范的要求嗎?個人覺得混凝土等級差異的比較大,收縮也不一致的。同理鋼筋也一樣的。