亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 企業備用250kw發電機日常維護

    企業備用250kw發電機日常維護,華全動力介紹! 一、 企業備用250kw發電機日常維護1、進行繞組溫度檢測2、軸承溫度檢測3、發電機輸出參數檢測以及環境檢測。二、企業備用250kw發電機預防性檢查1、在機組運行過程中每間隔500h定期進行以下項目檢查:①冷卻部位清潔度檢查②檢測定子線圈絕緣電阻③根據需要檢查軸承運行狀況④檢查軸承潤滑脂流量2、在機組運行過程中每間隔5000h定期進行如下項目檢查:①冷卻部位清潔度檢查②檢測定子線圈絕緣電阻③檢測轉子線圈回路絕緣電阻,(旋轉整流器所有接線柱斷開,測試時用500V的兆歐表)④檢測電壓、電流、溫度、軸承和振動⑤檢查軸承運行情況⑥檢查電機與網線連接,擰緊接線柱⑦檢查端蓋的密封度⑧檢查電機正常運行時的各項功能。3、在企業備用250kw發電機運行過程中每間隔15000h定期進行如下項目檢查:①清潔②檢查③消除缺陷④更換軸承潤滑油⑤

  • 發電機檢修規程----

    發電機檢修規程

  • 柴油發電機組250kw價格了解嗎?

    許多因素影響選用發電機組的大小。用戶在選用一臺柴油發電機組以前必須仔細考慮以下幾點。由于其啟動特性。它每年不超過200小時以平均80%最大功率運行、機組功率標定,一般供給用戶的柴油發電機組為常用機組它可以連續12小時以額定功率向負載供電(其中有1小時以110%額定功率運行的能力)。發電機組與三相電機容量選配時。 在市電故障不太頻繁且供電時間不長的時候用戶可以使用功率標定為備用機組的發電機組、考慮今后系統增加的用電量,另外每年以100%最大功率運行的時間不應超過25小時.其中系統用電負載的特性就是一個重要的因素,將會產生高達電機額定電流6倍的浪涌電流,啟動電流就很平穩,不會對發電機組造成沖擊,建議考慮安全系數1:     1、系統容許的電壓降.5即1、是用作常用發電機組還是備用發電機組,這些電動機直接連接電源系統。 2、如果直接在線啟動、電動機起

  • 250kW柴油發電機自動控制原理圖

    圖紙簡介: 本土是一張250kW柴油發電機自動控制原理圖,沒有材料表。 投稿網友: qybcc88 上傳時間: 2013-07-11 <

  • 具有自切換操作的柴油發電機250kw價格

        我們知道發電機組功能分為很多種,像靜音型的,移動型的,拖車型的等等,那么具有自切換操作的柴油發電機250kw價格是多少錢?小編為您推薦是十二萬左右。 柴油發電機組專業資訊報道:自切換柜(又稱ATS柜,雙電源自動切換柜、雙電源自動轉換柜)主要用于主電源和應急電源之間的自動切換,它與自啟動柴油發電機組一起組成了自動應急供電系統,可以在主電源停電后自動的將應急照明、保安電源、消防設備等負載切換到發電機組上,是醫院、銀行、電信、機場、電臺、賓館及工廠企業應急供電電源及消防電源等不可或缺的電力設施。ATS自動化電柜操作方法有2種     1、模塊手動操作方式:     打開電源鑰匙后,按模塊“手動”鍵直接啟動,當機組啟動成功正常運行后,與此同時自動化模塊

  • 250KW發電機零線帶電是什么原因,謝謝

    我公司因是在海島上,所以平時用電都是靠發電機,共有四臺機組輪換運行. 現在有一部250KW上海柴油機廠生產的發電機組,其配套的發電機是無刷馬拉松機,現在使用的了近三年,前幾天突然出現了零線有電情況,電壓達到了95V,經我們測試,相與地絕緣點幾乎為零,三相都是如此,有人說是接地線截面小或接地極效果不好,我們都反復做了調整但還是沒有解決. 現請問:1 為什么會出現這樣的情況? 2 現在怎么消除零線帶電的情況?

  • 發電機并網需要什么手續

    發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網

  • 發電機的事故及處理匯總

    一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由

  • IT機房用柴油發電機容量

    IT機房用柴油發電機容量

    看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!

  • 請教各位一個發電機問題

    發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了。這種情況需要考慮嗎?

  • 有關發電機并網問題請教

    有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。

  • 關于自備發電機的容量的選擇!

    如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!

  • 柴油發電機如何并網運行

    我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.

  • 關于發電機PT的接線問題

    關于發電機PT的接線問題

    我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖

  • 發電機的差動保護為什么要動?

    各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝!?。?/p>

  • 有發電機經驗的高手請進

    本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)

  • 關于發電機發電過程的疑問!

    小弟想了解發電機的工作過程,請大哥們幫忙科普一下!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,是否在不同的位置,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0。就是說,固定的角度有力矩?問題2:在發電機運行時,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷?3:如新能源汽油發電機,如何使發動機功率一直處于最大狀態?在驅動電機和鋰電池充電,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,調節電機電流和充電電流,是功率最大嗎?4:發電機能否做成往復運動的發電機,就像直線電機那樣,往復運動。發電機功率和體積有對應的比例嗎?非常感謝大哥們能看到這里!小弟在等著大哥指點迷津!謝謝!

  • 發電機的冷卻方式有哪些?

    知識點:發電機空氣冷卻

  • 發電機縱差動保護有死區嗎?

    發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越???為什么?

  • 關于發電機阻尼系數的問題

    發電機阻尼系數有計算公式嗎?這個數值是怎么得出來的?和其他的哪些參數有關?從網上搜了半天也沒有。急等著用這個參數。哪位大俠知道的話,望不吝賜教!

點擊加載更多

250kw發電機

250kw發電機專題,為您提供250kw發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與250kw發電機 相關的專業交流討論,更多250kw發電機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度