問題補充:各位老師,繪制土方時我都是在繪制完墊層后自動生成的土方。也可以定義大開挖土方,這個一般怎么用呢?筏板下不是還有集水坑、電梯基坑、柱墩什么的。謝謝
大家好 ,我是工程造價新手,最近在算地下室土方工程量遇到以下問題,地下室采用樁基礎,樁基礎上面是承臺,況且樁頂的標高都不同,但是承臺的頂標高相同,承臺的頂標高和地下室底板的頂標高相同,(不同承臺高度不同)算大開挖工程量時高度怎么確定,我的想法是,第一次開挖高度是從室外地坪挖到地下室底板墊層底部,然后在局部挖,最后再挖樁間土,這可計算可以嗎,請各位高手指導,最好是做過地下室預算的朋友幫我解答!謝謝!
問題補充:地下室土方大開挖,遇到以前的舊的基礎(人工挖孔樁)現在要把這些樁拆掉并運走,這些樁要怎樣做簽證?沒有做過簽證,怎樣做簽證,這些舊基礎(人工挖孔樁是套定額還是只是簽人工,機械臺班,等。老師們可以給個詳細的說明和計算的程序?
目前施工基坑開挖,監理要求基坑開挖系數為1:0.75,但是實際有0.3就可以,怎么找這方面的依據?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-16 07:20 編輯 ]
群里的大俠們好 現在有一個土方開挖工程 ,正負0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉質粘土。開挖深度大概是4.7米左右,現在的地面為正負零以下1.7米,現請教群里的朋友,場地有限,每邊放坡多少最好,挖土多少最經濟,有沒有要注意的地方 ,是承臺基礎
請教各位專家、大俠,基坑支護設計中,放坡開挖的整體穩定安全系數要求要大于多少?和基坑側壁等級有什么關系?如果有關系,一、二、三級基坑對應的整體穩定安全系數最小要多少?另外,理正深基坑中,側壁安全等級好像對計算結果沒有什么影響,是嗎?
問題補充:2012定額里只有放坡土方增量厚度折算表,是否就是圖中的放坡系數?還有,溝槽放坡是雙面的,在軟件里有左放坡系數和右放坡系數,應該如何輸入?
如題,如何計算共溝開挖的土方??jī)蓚€(gè)管子之間高差若大于1米,污水管在下,那么雨水管靠近污水管的側壁要用砂回填嗎?(超過污水管頂部500了)什么時候采用共溝開挖比較好?
可以作為參考
提供土方開挖計算軟件FastTFT免費下載。。涉及到土方開挖計算,肯定要知道計算出土方開挖的量,手上有一款比較好用的土方開挖計算軟件是必須的。。免費下載:土方開挖計算軟件FastTFT
各位前輩,大神你們好:我是放線小白,今天遇到了一個難題希望各位前輩們指點指點,這是我的施工圖紙
電力造價系列 1 9 土方開挖的費用問題分析 &nbs
請教,1000mm寬的伸縮后澆帶,開挖土方時開挖的寬度是多少?是在寬度方向上各外延200mm,開挖寬度是1400mm嗎?
樁的承臺頂在-7.0米,現在開挖土方,要挖到-?的高度,留出一定的厚度土層給挖樁機作業,才不至于讓以后的泥漿污染到-7.0的好土面。要不然以后挖樁機會帶出許多漿水,把整個場地都弄的到處是水坑,造成場地被降低。不知道我表述得清楚了沒有?
管道開挖土方量=開挖斷面積X溝槽長度,其他都比較明確,就是開挖頂面如何確定呢? 一、以設計地面計:會比較簡單,但計算不準確。 二、以實際開挖面計,可能會比較準,但施工時是否按此實施?并且此方法計算比較麻煩,需結合道路和排水圖紙確定 設計說明中開挖面的定義如下: 溝槽開挖高程: 雨、污水管道(涵)開挖高程不得低于“管頂上方0.5m高程處”(以下簡稱“該高程”): 若該高程低于道路路基處理(清表、換填等)的最低底標高時,則應在淺層地基處理清除至最低底標高后開挖施工。 若該高程高于道路路基處理(清表、換填等)的最低底標高時,則應在道路地基處理至該高程后,再開挖施工。 若該高程位于現狀在面以上(即管道位于填方路段),則應在路基處理完成,路床回填至該高程后,再開挖施工。 請教大家在計算土方量時是否有好的方法?
土方開挖停工后有哪些危險???求高手指點~補充:就是土方開挖后遇到過年需要停工,這個時候有哪些危險源?以及相應的措施~~~
最近做畢業設計,遇到一個問題:五層框架長x寬:37x17m,采用柱下獨立基礎,有地基梁,土方開挖的時候我選擇大開挖,結果開挖出來是700多方土,而回填就需要近700方土,豈不是有點浪費,個人覺得這是不是不合理呢?當然大開挖要好計算得多,而且開挖起來也很方便,請問如果放到實際工程中,這樣開挖能行嗎?謝謝了
大開挖土方放坡系數
大開挖土方放坡系數專題,為您提供大開挖土方放坡系數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大開挖土方放坡系數 相關的專業交流討論,更多大開挖土方放坡系數相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量