最近做了個人工挖孔樁基礎,樁端持力層為泥巖,端阻3000kpa(特征值),一直覺得擴大頭部分得驗算抗剪,因為根據地基規范,地基反力大于300kpa時得驗算抗剪,就算剛性基礎在沖切范圍內也得算,但規范和教材中沒提到過人工挖孔樁的擴大頭部分需要驗算抗剪,不知道大家怎么理解的?
本帖最后由 zuji1224 于 2016-10-26 12:11 編輯 人工挖孔樁端阻力計算用內徑,還是擴大頭?老朱書P305-307
人工挖孔樁擴大頭excel計算公式模板使用方法:依據施工圖紙把基本數據代入,即可算出擴大頭的體積(方量),其中球缺的半徑需人工計算(也可簡化成電子表格公式,在此略)友情提示:此模板僅供參考,使用時應結合施工實際及合同計算規定操作。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-29 10:59 編輯 請教各位師兄師姐 ,人工挖孔樁樁身凈長是指什么,擴大頭的高、寬是如何計算的。
準備在老家建房,面積大概9*15米,準備建五層,但由于受地形限制,一邊的基礎無法做成擴大基礎,所以初步設想限制的基礎設為人工挖孔樁,其余基礎做成擴大基礎,這樣是否可行,我擔心不同類型基礎的沉降不一,會不會對的梁板拉裂,如可以,布筋是否要特別考慮?請各位老大幫忙想想,非常感謝
論文簡介:規范高壓噴射擴大頭錨桿的設計、施工,做到技術先進、安全試用、經濟合理和確保質量。 投稿網友:hongliang00118 上傳時間: 2013-03-29
高壓噴射擴大頭錨桿技術規程
高壓噴射擴大頭錨桿技術規程.pdf
關于多支盤高壓旋噴樁工程量的爭議案例
深圳鉅聯錨桿技術有限公司編制 2008年8月[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-22 10:47 編輯 ]
關于擴底挖孔樁Ap的取值: 地基規范8.5.5-2中的Ap是取擴孔后的樁底面積3.14*(r+b)*(r+b), 還是沒擴孔前的面積3.14*r*r?
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
對于帶擴大頭樁基豎向承載力計算,求側阻力時,一說:其擴大部分及以上1~ 2m范圍內不計樁周側阻力;一說: 擴大部分及以上2d范圍內不計樁側阻力。可有確切依據,是經驗值嗎?感覺應該與樁身直徑、擴大頭直徑以及擴大頭高度有關,即擴大頭影響高度要視具體樁型確定,但怎樣確定又有疑惑。請大家賜教。
帶擴大頭的鉆孔灌注樁,怎么檢測擴大頭尺寸?不知道有什么法子可以檢測,動測也只能檢測是否有擴大頭,沒辦法檢測尺寸是否滿足應該怎么做?
本人遇到一工業建筑的挖孔樁施工,設計方要求1.樁長應大于8米,2.兩根相鄰樁的高差不大于1/2樁距。施工中有唯一一根樁長為18米,而其余所有的樁長為8~10米,由于這兩個設計要求的限制,必須要加長所有的樁長,大大增加了工作量,請問各位:這兩個設計要求的設計目的是什么,為什么有著兩個要求?