全戶外小型化設計,35千伏進線一回,可擴展為2臺主變,共8條10千伏出線。占地面積僅100平方米,經濟、安全、可靠,采用微機保護和微機監控,可實現遠方監控,無人值班。有興趣請聯系安徽百信電氣工程公司,13956864187。
35千伏工廠變電站,35千伏、10千伏兩個電壓等級,主變5000千伏安。根據供電公司提供的供電方案,電源T接在公用35千伏線路上,變電站電纜進線,35千伏組合互感器計量,35千伏ZW型真空開關,GW5型刀閘,10千伏ZW8型帶刀閘真空開關。操作電源想用太陽能電池。請各位大俠給予熱情指導,非常感謝。[ 本帖最后由 xxgdlp 于 2012-3-4 23:02 編輯 ]
前幾天去新疆烏魯木齊報項目,35千伏新建變電站35千伏為戶外布置,審圖人員說35千伏導線應選用絕緣導線,說是剛下的文。我沒找到,問了下別人,有人說是新國網反措里提的,我也沒找到。請教一下,有誰知道是哪個文要求的嗎?
據新華社信息 南京500千伏龍王山和500千伏三汊灣變電站日前正式投運。兩座變電站的投運,為南京和江蘇電網增加了175萬千瓦的受電能力。 據了解,龍王山輸變電工程是利用世界銀行貸款的華東江蘇500千伏輸變電工程組成部分,2003年5月開工建設,工程總投資4億元。本期安裝100萬千伏安主變壓器一臺,通過500千伏龍上線連接鎮江高資電廠。三汊灣變電站于2003年9月開工,本期投運75萬千伏安主變壓器一組。三汊灣變電站是江蘇?。担埃扒Х魍ǖ拦こ痰闹匾M成部分。西通道北起宿遷500千伏雙泗開關站,經三汊灣變電站,通過南京大勝關大跨越,跨江接入南京東善橋500千伏變電站,為江蘇省增加200萬千瓦的過江輸電能力。
知識點:500千伏變電站
110千伏變電站防雷接地施工圖
110千伏變電站電氣全套圖紙
[url=]35~110kv變電站設計規范[/url]
根據《水利部關
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂
16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,同時工作,互為備用,當一路電源故障時,自動閉合聯絡開關,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站。
我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,謝謝垃?。?!~~
變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡通道傳送至調度端,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端。請問:上述中的網絡通道和專線指的是什么,現在變電站至調度都架設有光纖,都是同一個路由啊。網絡通道不會指的是電信公網吧
剛入職Ｂ畫的茸圖紙400KVA干變,高供低安計;高壓柜為HXGN12-,SF6+熔斷器組合電器;低壓柜為GGD2,HSW1-斷路器;系統、布置、照明、接地、預埋共9張圖紙,歡迎指點~~~~~